Modernizacja instalacji

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

t2000
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 23 maja 2013, 20:37
Modernizacja instalacji

autor: t2000 » 18 cze 2013, 19:46

Witam,
Będę robił remont mieszkania w wielkiej płycie i zastanawiam się nad modernizacją instalacji elektrycznej (zająłby się tym elektryk, nie ja). Dostałem dwie rożne rady w tej sprawie:
1. Zostawić jak jest, przewody są 2 żyłowe, ale są miedziane a nie aluminiowe, więc jest ok.
2. Wymienić przewody na 3 żyłowe i założyć wyłącznik różnicowo-prądowy.
Kto ma rację?
Jeśli do mieszkania (licznika) dochodzi przewód 2 żyłowy to czy w ogóle można użyć wyłącznik różnicowo-prądowy i czy ma to sens?

elpapiotr
Re: Modernizacja instalacji

autor: elpapiotr » 18 cze 2013, 19:51

Witam.

Pytaj T_B, on jest spec od zakładania różnicówek na przewodach dwużyłowych.

t2000
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 23 maja 2013, 20:37
Re: Modernizacja instalacji

autor: t2000 » 18 cze 2013, 20:43

Hmm, miałem na myśli rozdzielenie przewodu PEN na PE i N przed różnicówką. Chyba, że nie można tak robić...

elpapiotr
Re: Modernizacja instalacji

autor: elpapiotr » 18 cze 2013, 21:47

Hmm, a jak bedzie ukłąd sieciowy TT, to też rozdzielisz ten przewód ?
Zresztą do mieszkania (licznika) jest tam przekrój 10 mm 2 ?

tmsc
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 16 cze 2013, 13:25
Lokalizacja: Sosnowiec
Re: Modernizacja instalacji

autor: tmsc » 19 cze 2013, 0:08

Nie wiem, nie znam się na tym.
Jeśli elektryk by ocenił, że taka modernizacja jest możliwa, to czy warto ją robić?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Modernizacja instalacji

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 cze 2013, 8:49

elpapiotr pisze:Witam.

Pytaj T_B, on jest spec od zakładania różnicówek na przewodach dwużyłowych.
Jednofazowe wyłączniki RCD zakłada się wyłacznie na dwie żyły

elpapiotr
Re: Modernizacja instalacji

autor: elpapiotr » 19 cze 2013, 10:20

Spec od zakładania różnicówek na przewodach dwużyłowych robi za ... trzecią żyłę. :D :D

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Modernizacja instalacji

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 cze 2013, 11:35

elpapiotr pisze:Spec od zakładania różnicówek na przewodach dwużyłowych robi za ... trzecią żyłę. :D :D

Może Szanowny "elektryk" pokazać gdzie jest montowana trzecia żyła
w tym domowym sprzęcie :
Obrazek

i tym wyłaczniku
Obrazek

elpapiotr
Re: Modernizacja instalacji

autor: elpapiotr » 19 cze 2013, 16:24

Trzecia żyła jest montowana w instalacji, ale to trzeba wiedzieć, i nie być T_B, który jako odbiornik instalacji elektrycznej robi za tą trzecia żyłę właśnie. :D :D

Nowa funkcja/rola T_B - fragment nowej instalacji elektrycznej.
To tylo w stolycy jest możliwe. :D

Urządzenie przenośne.
A może już przewoźne :D

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Modernizacja instalacji

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 cze 2013, 16:49

Trzecia żyła jest montowana w instalacji, ale to trzeba wiedzieć,


Szanowny "elektryku"
Pytaj T_B, on jest spec od zakładania różnicówek na przewodach dwużyłowych.
gdzie różnicówka ma trzeci przewód ? Nie instalacja a różnicówka? Jak ją (tę różnicówkę) Szanowny "elektryk" montuje na trzech przewodach?
Jak Szanowny "elektryk" dokłada trzeci przewód do wyżej pokazywanej lampki?

elpapiotr
Re: Modernizacja instalacji

autor: elpapiotr » 19 cze 2013, 16:52

Wsadzam do nosa "szanownego" T_B.
Pełna ochrona przeciwporażeniowa.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Modernizacja instalacji

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 cze 2013, 17:56

Zwykła lampka i Szanowny "elektryk" się gubi. To już o konstrukcji RCD nie ma co zaczynać.
Normalni bandyci - zapomnieli dać przy lampce, wiertarce, suszarce do włosów telewizorze itp trzeci przewód (uziom) jak ja teraz włosy będę suszył czy TV włączał??? A na grzejnikach widnieją napisy
NIE WOLNO UZIEMIAĆ - TYLKO RCD. I to nasi producenci, francuscy norwescy, szwedzcy .... straszne!
Pan widział kiedyś domową instalację? lub wyłącznik RCD ? Gdzie tam jest trzeci przewód? Pozdrawiam!

elpapiotr
Re: Modernizacja instalacji

autor: elpapiotr » 19 cze 2013, 18:14

Jak się uziemisz, to już będziesz całkiem szczęśliwy.
Na amen.

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl
Re: Modernizacja instalacji

autor: kkas12 » 19 cze 2013, 18:26

Jak ją (tę różnicówkę) Szanowny "elektryk" montuje na trzech przewodach?

Żenada.
Odżywa stare hasło z końca lat siedemdziesiątych: Jedynka dla kretynka.
Normalnie jak bym siedział w starym kinie.

"Ekspert" nie pojmuje, że ilość żył w przewodzie i ilość zacisków w RCD to nie niekompatybilność lecz to o czym elektrycy wiedzą i co nie sprawia im problemu.
"Eksperta" to przerasta.
Dla "eksperta" klasy ochronności to nic nie znaczące fanaberie bo ich zwyczajnie nie rozumie.
Zasady ochrony przeciwporażeniowej dla "eksperta" nic nie znaczą.
On wie lepiej.

Ciekawe jak "ekspert" łączy wyłącznik nadmiarowoprądowy posiadający (po stronie odbioru) jeden zacisk???
Pewnie stosuje przewody jednożyłowe.
Pozdrawiam
Krzysiek

Pedro48
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 02 cze 2013, 7:24
Lokalizacja: Katowice
Re: Modernizacja instalacji

autor: Pedro48 » 19 cze 2013, 18:37

Kup przewdód jendożyłowy PE zielono-żółty i poprowadź do wszystkich gniazdek osobno


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości