Pytanie do fachowców

autor: gore007 » 01 lut 2007, 22:32

Witam

Mam jedno dość istotne pytanie. Chodzi o instalcję gazową w mieszkaniu. Gaz doprowadzony do kuchenki gazowej oraz przepływowego ogrzewacza wody w łaziece. Instalacja jest stara - blok z lat 70-tych. Interesuje mnie wymiana instalacji gazowej. Pion gazowy wykonany z rur stalowych. W jaki sposób należy połączyć rurę stalową z miedzianą aby nie stworzyć ogniwa korozyjnego miedź-stal. Od jednego znajomego usłyszałem, że za pomocą łączników żeliwnych. Czy faktycznie?

Pozdrawiam
Przemo

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 01 lut 2007, 23:05

Ciekawe jak sobie ten znajomy wyobrażał połączenie tego żeliwa z miedzią?
Nie ma fizycznej możliwości połączenia miedzi ze stalą,bo za każdym razem przechodzi się na złączkę z gwintem,która jest albo z mosiądzu,albo z brązu.
No i podstawowa sprawa.Rur miedzianych do gazu nie wolno łączyć cyną.Wie pan o tym?
Czytałem kiedyś w jakimś piśmie budowlanym wypociny jakiegoś inżynierka,który starszył ludzi potwornymi skutkami łączenia miedzi ze stalą i aluminium w inst. CO.Chodziło mu o połączenie styku metal-metal,np. złączka miedziana wkręcona w gwint stalowy lub aluminiowy.Udzielał ''mądrych'' rad jak to zabezpieczać owe gwinty,by nie zachodziła korozja.
Ciekawy jestem,gdzie w jakiejkolwiek inst. Co.wodnej lub gazowej takowe połaczenia występują.
adam

Agent
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 54
Rejestracja: 21 sty 2007, 15:56
Lokalizacja: Małopolska

autor: Agent » 09 lut 2007, 14:22

Jeżeli chodzi o instalacje gazową to radzę powierzyć jej wykonanie fachowcowi z uprawnieniami do gazu!
Pozdrawiam!

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28

autor: czajnik » 30 mar 2007, 13:28

adamis pisze:Ciekawe jak sobie ten znajomy wyobrażał połączenie tego żeliwa z miedzią?
Nie ma fizycznej możliwości połączenia miedzi ze stalą,bo za każdym razem przechodzi się na złączkę z gwintem,która jest albo z mosiądzu,albo z brązu.
No i podstawowa sprawa.Rur miedzianych do gazu nie wolno łączyć cyną.Wie pan o tym?
Czytałem kiedyś w jakimś piśmie budowlanym wypociny jakiegoś inżynierka,który starszył ludzi potwornymi skutkami łączenia miedzi ze stalą i aluminium w inst. CO.Chodziło mu o połączenie styku metal-metal,np. złączka miedziana wkręcona w gwint stalowy lub aluminiowy.Udzielał ''mądrych'' rad jak to zabezpieczać owe gwinty,by nie zachodziła korozja.
Ciekawy jestem,gdzie w jakiejkolwiek inst. Co.wodnej lub gazowej takowe połaczenia występują.


Ble, ble, ble.

Już zabierałem głos w tej sprawie. To było chyba na gazeta.pl. Widocznie powklejałeś ten post z zapytaniem gdzie tylko się dało. Połączenie należy wykonać za pomocą standardowej przejściówki stal/miedź. Dostaniesz ją w każdym sklepie instalacyjnym, lub w hipermarkecie budowlanym. Z jednej strony masz końcówkę do zalutowania, a z drugiej połączenie gwintowane do rury stalowej. Odpowiedni materiał w przypadku instalacji gazowej to będzie mosiądz. Kształtki żeliwne można zastosować przy instalacji wodociągowej lub c.o.

Korozja w instalacji gazowej spowodowana połączeniem stal-miedź to jeden wielki bzdet.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 30 mar 2007, 21:19

Ble, ble, ble.

Co jest więc tym ''ble,ble,ble''????????? Przecież napisałem mniej więcej to samo :shock:
adam

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28

autor: czajnik » 31 mar 2007, 11:13

"Ble, ble, ble" oznacza, że zamiast odpowiedzieć wprost, pływasz wokół tematu. A na dodatek, wyżywasz się na "jakimś inżynierku", nie wiadomo po co i dlaczego. Zrobił Ci coś złego?

stopgaz
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 18 wrz 2007, 11:54
Lokalizacja: poznan

autor: stopgaz » 18 wrz 2007, 14:00

czy w tym przypadku łšcznikem nie będzie gazomierz?
wybieraj tańsze rozwiązania, zarobisz więcej

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 18 wrz 2007, 17:26

Możesz tak:
Zaraz od pionu wstawiasz zawór i stalową rurą robisz podejśćie do lewej strony gazomierza robisz zawias.
Prawa strona już z miedzi
Nie ma sensu kombinować po lewej z drogimi wstawkami (np przy zaworze 2 przejścia) choć możesz zaraz za zaworem (blisko pionu) wstawiasz przejście np fi25 gwint zewnętrzny na 22 miedź (kształtka mosiądz)
eh namieszałem :lol:

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 18 wrz 2007, 21:50

"Ble, ble, ble" oznacza, że zamiast odpowiedzieć wprost, pływasz wokół tematu. A na dodatek, wyżywasz się na "jakimś inżynierku", nie wiadomo po co i dlaczego. Zrobił Ci coś złego?

czajnik, ten inżynierek i podobni jemu ''fachowcy'' zrobili coś gore007,bo jeśli gość zadaje takie pytanie;
W jaki sposób należy połączyć rurę stalową z miedzianą aby nie stworzyć ogniwa korozyjnego miedź-stal.
- to jest ono dla mnie jasnym dowodem szkodliwości takich wypocin zamieszczanych w pismach muratoropodobnych.
Mi taki inżynierek też zalazł osobiście za skórę.Zaczynając swoją karierę instalatorską też zetknąłem się z ostrzeżeniem przed tym strasznym zagrożeniem.Zanim pokapowałem się,że nie jestem w stanie wykonać takiego korozyjnego połączenia po prostu z braku takich złączek, straciłem niepotrzebnie dużo czasu i energii na unikanie wyimaginowanego zagrożenia.I parę razy zrobiłem z siebie głupka przy kliencie.
Zamiast napisać,że w sprzedaży nie ma złączek gwintowanych z miedzi i aluminium,więc problem ogniwa korozyjnego jest tylko problemem czysto teoretycznym i dalekim dla laika,pisze się czytane przez ludzi niby to naukowe artykuły,które oderwane są od rzeczywistości.Laik o tym nie wie,więc biedak,wystraszony,pyta.
Pisanie o korozji na styku miedź-żelazo w kontekście inst.hydraulicznych nie powinno mieć miejsca bez zaznaczenia,że takowych złączek w handlu nie ma.
Pół prawdy to całe kłamstwo.
adam

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 27 wrz 2007, 21:43

Korozyjne ??? powiadacie ?? na jakiej podstawie ??? Kto niby tą korozję wykona ??? gaz !! w żadnym wypadku !! Gaz jest suchy !! raczej rozczelni z powodu suchości !! CO ZA BZDURY !!. Po co są roczne przeglądy gazowe ?? z powodu sprawdzenia nieszczelności - proste, czyli suchy gaz doprowadza do nieszczelności - oczywiste - więc gdzie KOROZJA !!

dot odp. w kształtkę stalową np. fi 25 wkręcasz przejście na miedź i KONIEC !!

Odp do Adamisa: ..bo system edukacyjny który ich stworzył (inż) sam w sobie ma tą tendencje że stwarza już na samym starcie osoby ułomne w jakiej kolweik dziedzinie studiów wyższych(ściąganie , plagiaty..ect!!) Pamiętaj Ty tego matoła uczysz opowiadając jak ma być !!!
To nie Japonia, gdzie inż spędza 5 lat na budowie, by poznać realia praktyki - głąby u nas od razu się wymądrzają :(

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

autor: astim » 29 wrz 2007, 15:55

Popieram Shive'a. Pomyliły się komus instalacje co i gazowe... a poza tym nie ma bezpośredniego styku stali z miedzią, tam zawsze jest jakiś materiał uszczelniający..

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 29 wrz 2007, 20:35

astim pisze:Popieram Shive'a. Pomyliły się komus instalacje co i gazowe... a poza tym nie ma bezpośredniego styku stali z miedzią, tam zawsze jest jakiś materiał uszczelniający..


Odnośnie połączeń miedź-alu --- miedź - ocynk ta reakcja nie zachodzi szybko !! PAMIETAC !! to może spowodować szybszą 'korozję' po np 10 latach , c.o. wykonane z miedzi po lutowaniu powinno być przepłukane !! ( płucze się w razie nieszczelności :lol:
Prądy błądzące też zanikają poprzez braku przewodzenia na kształtkach (konopie. brak styku metalu)