Prośba o pomoc z ustawieniem pieca Rakoczy Multimax 16kW

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

zuczek86
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 01 lis 2012, 20:24
Lokalizacja: Toruń

Prośba o pomoc z ustawieniem pieca Rakoczy Multimax 16kW

Post autor: zuczek86 »

Witam,
jestem świeżym użytkownikiem pieca Rakoczy Multimax 16kW ze sterownikiem ST-48 i napotkałem problem z odpowiednim ustawieniem pieca. Paliwo jakie wykorzystuje to ekogroszek, praca automatyczna, powierzchnia grzewcza około 110m2. Ustawiłem temperature zadaną na CO min. 55 stopni oraz na CWU na min.40 stopni. Zauważyłem, że ekogroszek nie spala się do końca na czysty popiół a pozostaje spora część niespalonego ekogroszku oraz kocioł nie może osiągnąc zadanej temperatury. To czym mogę sterować to: czas podawania, przerwa podawania, siła nadmuchu.
Próbowałem z kilkoma przypadkowymi ustawieniami dla tych parametrów jednak cały czas mam problem z dopalaniem i osiągnięciem temperatury, na dzień dzisiejszy moje ustawienia to:
t podawania: 10s
t przerwy: 37s
nadmuch: 40 bieg

Jeśli ktoś z Was potrafiłby mi pomóc w rozwiązaniu problemu proszę i informację co robic i jak, tak jak pisałem jesteś świerzym użytkownikiem tego kotła, do tej pory paliłem piecem ręcznym, ile zasypałem tyle mogłem spodziewać się na piecu ;)

Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Zuczek

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontakt:

Re: Prośba o pomoc z ustawieniem pieca Rakoczy Multimax 16kW

Post autor: karoka65 »

Następny zachwycony Techem.
Kto ci wsadził 16kW na 110m. pewnie instalator i jeszcze miał obawy czy wystarczy.
Dlaczego nie pytasz producenta ? pewnie pytałeś ale stwierdzili że nastawy są złe ale jakie powinny być nie wiedzą. Na końcu przestaną odbierać telefony, w końcu jak zadzwonisz z innego numeru to stwierdzą że kupiłeś ciulowy węgiel.
Skąd wiem ? Przeszedłem to 5 lat temu.
Napisz na priva, podaj gg wieczorami mam trochę czasu wolnego to może uda się coś zaradzić.
Producentów nie będę uczył niech się sami uczą przecież każdy robi najlepsze kotły, tylko przeważnie do chwili dopóki nie trafi do klienta i za niego zapłaci.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Prośba o pomoc z ustawieniem pieca Rakoczy Multimax 16kW

Post autor: Jarecki79 »

Kolego, jak sterownik nie ma FL czy PID, to trzeba go spokojnie ręcznie ustawić do swojego budynku, węgla, instalacji.
Nie ma nastaw uniwersalnych

Sugeruję, abyś założył sobie notesik i wpisywał parametry które zmieniasz przy danej pogodzie na zewn. oraz dla danego węgla. Za jakiś czas dojdziesz do optimum, tylko nieco cierpliwości.

Spróbuj takich kombinacji podawania:
5sek czas pracy/ 25-28sek czas pauzy

lub

8sek praca i 50sek pauza podawania

Do tego dobierz ok. 40% tego nadmuchu, co oferuje Twój sterownik w pełnym zakresie
Dobierz przysłonke na dmuchawie, ok. 2cm uchylenia.

Daj kociołkowi popracowac i wklej jutro fotkę jak wygląda palensiko i popielnik

Może kolega Timon zajrzy, on pracował na prostszym tech-u.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”