Re: wentylacja w pokoju.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 lip 2012, 2:09

tomek_w75 pisze:a co Pan chciałby przeczytać, Panie Tomaszu..?
napewno jest Pan większym znawcą niż ja...
więc..??

Ja... od ponad dwudziestu lat uważam jak dr Jerzy Sowa z "wentylacji" PW - nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej, bo nie ma takiej wentylacji.

Obecnie sensowne są dwa rozwiązania -
1- nawiew świeżego powietrza od góry do pokojów ( wentylacja plus)
2- wentylacja wywiewno nawiewna z odzyskiem ciepła
1 wersja - gdy mamy ogrzewanie centralne, praktycznie zryczałtowane - czyli płacimy za ciepło wytworzone a nie odebrane czyli zmniejszenie potrzeb domu o 2000-3000kWh w sezonie nie odbije się na rachunkach
2 wersja - gdy płacimy za ciepło odebrane - czyli system niecentralny ogrzewania, czyli system ogrzewania uwzględni oszczędności

Zacytowałem Pana
Chciałbym się poradzić w jednej sprawie...
bo odniosłem wrażenie, że Pan jest zdecydowany podziurawić izolację stropów - i szuka tylko potwierdzenia .
Szanowny Panie - wiem, że tylko w/w 2 przypadki wchodzą w grę.
Kanały pionowe nic nie dadzą bez nawiewu, a stały nawiew oknami zimą w pokojach... dobry jest tylko w założeniach, w praktyce - wietrzymy!
...bo komfort i koszty
Co do wietrzenia - mam w firmie miernik CO2- zapraszam na kawę - wyłączą WM by się Pan mógł przekonać, że:
- pomiary w mieszkaniu przy dwóch osobach w pokoju 70m3 zimą
wietrzenie 30 sek. CO2 300ppm (niżej się nie da, więc wietrzenie powyżej 30 sek. Tu już wystudzanie)
po 20 min 800ppm
po 30 min1000ppm
po 5h 3500 ppm
- "zdrowa" norma w Anglii 800ppm, zalecenia UE - 1000ppm
Oczywiście CO2 w stężeniu nawet 6000 czy więcej ppm nie zabija, ale powyżej 1000 coraz gorzej wypoczywamy a mózg ma "gorsze osiągi"
Poza CO2 jest jeszcze H2O - Wzrost wilgotności względnej powietrza wewnętrznego, przy częstym braku paroizolacji w ścianie, to wzrost zawilgocenia przegrody.

re123
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 12 sie 2006, 15:10
Re: wentylacja w pokoju.

autor: re123 » 28 sie 2012, 20:17

Co do wietrzenia - mam w firmie miernik CO2- zapraszam na kawę - wyłączą WM by się Pan mógł przekonać, że:
- pomiary w mieszkaniu przy dwóch osobach w pokoju 70m3 zimą
wietrzenie 30 sek. CO2 300ppm (niżej się nie da, więc wietrzenie powyżej 30 sek. Tu już wystudzanie)
po 20 min 800ppm
po 30 min1000ppm
po 5h 3500 ppm
- "zdrowa" norma w Anglii 800ppm, zalecenia UE - 1000ppm
Oczywiście CO2 w stężeniu nawet 6000 czy więcej ppm nie zabija, ale powyżej 1000 coraz gorzej wypoczywamy a mózg ma "gorsze osiągi"
Poza CO2 jest jeszcze H2O - Wzrost wilgotności względnej powietrza wewnętrznego, przy częstym braku paroizolacji w ścianie, to wzrost zawilgocenia przegrody


Zgadzam się z p. Tomaszem. Sam miałem poważny problem z wilgotnością powietrza i stężeniem CO2 w pokojach . Wietrzenie nic nie daje.
Przykład: pokój 15m2 , okna szczelne brak kratek, nawiewników, nawietrzaków itp.
Wietrzenie od temperatury pokoju 23,5C do temperatury 16C - efekt 470ppm. Czas wietrzenia 15 minut (zima)
Pobyt 2 osób dorosłych w pokoju przez 20 minut i na mierniku mam ponad 3000ppm wilgotność skacze do 70%

Trochę lepiej się to przedstawia przy zdjętych uszczelkach z okna , bo wilgotność mam ok 52% temperatura pokoju 23C (ale i więcej opału , bo brak uszczelek w oknach) , zawartość CO2 1700 ppm po kilku godzinach urzedowania w pokoju. Mocno rozważałem rurę w ścianie na zewnątrz jednak nie chcę niszczyć izolacji.

pozdr. re123

Kiara
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 17 cze 2012, 16:49
Re: wentylacja w pokoju.

autor: Kiara » 10 wrz 2012, 12:29

Panie Tomaszu, z tego co wiem, to inventery maja też funkcję odzyskiwania ciepła, ale jak to działa? nie wiem. Reklamują, że odzyskiwanie 90% utraconego ciepła...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja w pokoju.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 wrz 2012, 8:12

Oszczędności wynikające z inwertera - nie polegają na odzysku ciepła.

Jakby tu napisać - inwerter umożliwia modulowanie pracy ( płynną regulację) np. w klimie sprężarki, dzięki czemu nie pracuje ona w systemie 0/1 ( włącz wyłącz) . Przy dobrych izolacjach, precyzyjne utrzymanie temperatury bez inwertera, wymagałoby bardzo częstych załączeń na krótki czas. Silnik w momencie rozruchu pobiera ponad 3 x tyle energii niż gdy już pracuje. Dlatego, dzięki inwerterom sprężarka pompy ciepła nie musi się włączać tylko zmniejszać pobór mocy. Pozwala to zużywać nawet połowę mniej energii.