autor: fruzin » 28 gru 2006, 9:01
Czy w projekcie jest coś na temat drenażu?
Osobiście nie bardzo wyobrażam sobie drenaż przy tak wysokim zwierciadle - będzie stale zalany a pompa w studzience skutecznie podwyższy rachunek za prąd.
Projektant zaproponował dobry (nawet b. dobry) materiał. Nie rozumiem czemu miało służyć zastąpienie go materiałem badziewnym, używanym raz że 30 lat temu, dwa że taki lepik może służyć co najwyżej jako izolacja przed wilgocią gruntową.
W Pańskim wypadku warunki wodne narzucają stosowanie hydroizolacji typu ciężkiego, która odporna będzie na działanie wody pod ciśnieniem. "Lepiki" można stosować w gruntach szybko przepuszczających wodę (piaski, żwiry) oraz przy niskim poziomie ZWG.
Na szczęście nie jest jeszcze za późno aby wszystko zrobić dobrze. Moja propozycja wygląda następująco:
1. lepik potraktujemy jako grunt pod właściwą izolację.
2. na nią naniesie się grubowarstwową izolację bitumiczną wodorozcieńczalną np. Schomburg Combiflex C2 z obu stron ściany fundamentowej. Należy ją bardzo dokładnie połączyć z izolacją poziomą.
3. przy pomocy tego samego materiału przyklejamy na placki płyty ze styroduru
4. folia kub. zostanie użyta jako ochrona styroduru przed uszkodzeniami - kubełkami na zewnątrz, płaskim do styrop.
5. całość można zasypać
Grunt będzie utrzymywał płyty styrop. na miejscu. Ewentualnie można przykołkować płyty kołkami do ściany ale tylko min. 30 cm nad poziomem teremu. Proponuję zastosowanie styroduru do wysokości ok. 50 cm, dalej zwykły styropian.
Wykończeniem styroduru może być:
1. warstwa zbrojąca (jak przy docieplaniu siatka z klejem)
2. izolacja Schomburg Aquafin 2K
3. warstwa wykończeniowa np. tynk mozaikowy, płytki klinkierowe na kleju elastycznym itp.
Pkty 1 i 2 będzie od gł. 20 cm pod poz.terenu do ok. 50 cm nad.
Na koniec dla tych, którzy bezkrytycznie używają folii kubełkowych -
owińcie się nią i wskoczcie do jeziora... ale sucho nie...
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji