Docieplenie budynku do Uk < 0,3 W/m2K.

autor: wiesgaj » 07 cze 2012, 14:27

Moja "willa" powstała 20lat temu. Zbudowana została w starszym systemie i starszych materiałów.
Od wewnątrz:
cegła dziurawka 12cm
styropian 2X4cm
pustak żużlowy 20cm

A zmierzam do tego że czeka mnie elewacja zewętrzna i nie wiem czy mury te spełniają Uk < 0,3 W/m2K.
Zastanawiam się nad styropianem lub watą- vs. zwykły tynk cementowy.
Czy mógł by ktoś z fachowców obliczyć ten współczynnik i doradzić co wybrać.
Czytałem na tematy 4 warstwowych murów i ilu wypowiadających tyle opinii.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.

IWB
Re: Docieplenie budynku do Uk < 0,3 W/m2K.

autor: IWB » 07 cze 2012, 14:47

docieplenie musi mieć 12 cm

wiesgaj
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 07 cze 2012, 14:25
Re: Docieplenie budynku do Uk < 0,3 W/m2K.

autor: wiesgaj » 07 cze 2012, 20:42

Jeszcze 12 cm. styropianu na ten mur?
Czy może razem z tą 8cm. między warstwami?

KatarzynaS
Aktywny
Aktywny
Posty: 140
Rejestracja: 20 paź 2010, 18:36
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:
Re: Docieplenie budynku do Uk < 0,3 W/m2K.

autor: KatarzynaS » 17 cze 2012, 11:20

Budynki nowoprojektowane muszą spełniać kryterium Uobl Umax [ W/(m2K)], gdzie Umax = 0,3 [ W/(m2K)]. W budynkach przbudowywanych "dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania". Co do budynków poddawanych termomodernizacji stosuje się kryteria z ustawy termo-remontowej.
Służę pomocą
e-Rzecznik KI

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Docieplenie budynku do Uk < 0,3 W/m2K.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 cze 2012, 7:09

Po pierwsze!!! By podawać współczynnik przenikania ciepło - to musi ono iść prostopadle do przegrody!!! Czyli nie można podawać współczynnika przenikania ciepła - w przypadku tu opisanym.
Po drugie... pytającemu chodzi zapewne o zatrzymanie ciepła - a lambda wełny maleje znacznie wraz z różnicą temperatur!!!! Zupełnie inny opór cieplny jest wełny bez paroizolacji ( styropian podobnie) przy delta T 5st. a inny przy delta T 30st.
Po trzecie - przy braku paroizolacji od wewnątrz - w wełnie ( podobnie w styropianie) nastąpi kondesacja pary - co wpłynie na lambdę!! Nie można podawać U gdy lambda nie jest constans!
Pani Katarzyno BŁAGAM Pani zapozna się z definicją współczynnika przenikania ciepła, z ruchem powietrza w przegrodzie spowodowanym różnicą ciśnień! Pani sprawdzi, że zawilgocenie ma wpływ na opór cieplny!
Sam, nawet najgrubszy sweter czy polar niewiele znaczy jak jest bez warstwy nieprzewiewanej.
Warto coś wiedzieć o materiałach izolacyjnych i współczynniku przenikania ciepła jak się chce pomagać na forum!

KatarzynaS
Aktywny
Aktywny
Posty: 140
Rejestracja: 20 paź 2010, 18:36
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:
Re: Docieplenie budynku do Uk < 0,3 W/m2K.

autor: KatarzynaS » 18 cze 2012, 13:40

Po pierwsze i ostatnie. Jak już pisałam wielokrotnie nie dojdziemy do porozumienia w kwestii współczynnika przenikania ciepła, współczynnika przewodzenia ciepła, ani żadnych innych zagadnień związanych z fizyką budowli. Ma Pan odmienne od reszty "poglądy" naukowe. Pozdrawiam.
Służę pomocą

e-Rzecznik KI

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Docieplenie budynku do Uk < 0,3 W/m2K.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 cze 2012, 15:49

Dojdziemy !!! To nie jest trudne! - fizyka jest jedna, nie polega poglądom. Poroszę się nie złościć tylko zapoznać jak Pani nie dysponuje.

Analizę przenikania ciepła przez przegrody budowlane - przeprowadzamy gdy:


1-pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
2 - przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody,
3 -długość i szerokość przegrody są nieograniczone,
4 warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów,
5 -wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.

jak Pani widzi,
Ad 1 nie może być ruchome powietrze w wełnie! Nie może być dyfuzji pary w wełnie!
Ad 2- nie można podawać U gdy ciepło może iść inaczej niż prostopadle, odpada izolacja za murem na fundamencie.
Ad 3 - Nie ma U gdy izolacja ma swój kraniec! Jedyną formą izolacji jest termos.
Ad 4 - tu nie mam uwag
Ad 5 - ponieważ grunt znacznie lepiej odbiera ciepło od powietrza, uwzględnić należy to grubością izolacji.

Pozdrawiam i zapytam z którymi punktami z definicji Pani się nie zgadza?

wiesgaj
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 07 cze 2012, 14:25
Re: Docieplenie budynku do Uk < 0,3 W/m2K.

autor: wiesgaj » 18 cze 2012, 19:46

No tak - cosinus, sinus ,lamda.
To jak, mam ocieplać ,nie ocieplać, a jeśli tak to jak i czym.
Troszkę nie rozumiem tych określeń i wyliczeń.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Docieplenie budynku do Uk < 0,3 W/m2K.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 cze 2012, 20:01

To proszę sobie na mróz i wiatr wyjść w grubym wełnianym swetrze i dla porównania w tym samym swetrze cienkim ortalionie. Cienki ortalion zatrzyma ( unieruchomi) powietrze w swetrze. Różnica w oddawaniu ciepła przez Pana będzie OGROMNA.
Dom zimą, to jak balon na ciepłe powietrze - ciśnienie od środka powoduje stały przepływ powietrza przez porowate materiały - dlatego konieczna jest od wewnątrz zapobiegająca temu skuteczna paroizolacja.
np. taka
Obrazek

KatarzynaS
Aktywny
Aktywny
Posty: 140
Rejestracja: 20 paź 2010, 18:36
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:
Re: Docieplenie budynku do Uk < 0,3 W/m2K.

autor: KatarzynaS » 19 cze 2012, 21:14

wiesgaj pisze:Czy mógł by ktoś z fachowców obliczyć ten współczynnik i doradzić co wybrać.


Możesz to zrobić samodzielnie. Jest wiele programów służących do tego typu obliczeń, np.KI-THERM. Inne programy są także do ściągnięcia - zazwyczaj bezpłatnie - ze stron producentów materiałów do termoizolacji.

wiesgaj pisze:To jak, mam ocieplać ,nie ocieplać, a jeśli tak to jak i czym.


Każda warstwa ocieplenia polepsza parametry energetyczne przegrody.
Służę pomocą

e-Rzecznik KI

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Docieplenie budynku do Uk < 0,3 W/m2K.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 cze 2012, 21:35

Warunkiem obliczeń U jest prostopadły kierunek przepływu ciepła. Pani Katarzyno - http://pl.wikipedia.org/wiki/Prostopad% ... 5%9B%C4%87 -
w takiej ścianie
Od wewnątrz:
cegła dziurawka 12cm
styropian 2X4cm
pustak żużlowy 20cm
to nie występuje.
Kolejna kwestia - w programach o których Pani raczyła wspomnieć, jest, że już 5 mm szczelina słabo wentylowana w praktyce wentylację odcina. Z moich doświadczeń w tego typu ścianach styropian był wkładany nie przyklejany.

Nikt kto zna fizykę nie użyje tych programów do tej ściany.