tomas55amg pisze:Witam. Mam dylemat i proszę prawdziwych fachowców o poradę bo różni ludzie różnie mówią. Na wstępie napisze że chodzi mi o folię wiatroizolacyjna i paroizolacyjną. Mam odeskowany dach na deskach mam papę a na papie jest już nowa blacha. Czy pod deskami muszę założyć którąś z powyższych folii czy wystarczy zrobić 3cm tzw dylatacji między deskami a wełną? czy może trzeba zrobić 3cm dylatacji potem przybić folię a dopiero do folii przyłożyć wełnę? oraz czy między wełnę a płytę regips tez trzeba założyć folię paroizolacyjną? Dodam że te wątpliwości mam po obejrzeniu filmu z firmy rockwool bo tam nie stosowali żadnej folii przy odeskowanym dachu, również spotkałem się z opinią żeby wełnę przyłożyć bezpośrednio do desek bez 3cm szczeliny. Prosiłbym o poradę jak to zrobić żeby było dobrze krok po kroku: jaką wełnę, jak duże szczeliny, jakie te folie. Dodam jeszcze że grubość krokwy mam 15cm. Pozdrawiam
Witam
Pomiędzy deskowaniem a wełna powinna być zapewniona szczelina wentylowana grubości 3- 6cm, a więc w twoim wypadku wełna grubości ok. 12cm. Należy pamiętać o zapewnieniu otworów wlotowych pod okapem i wylotowych w kalenicy bądź ścianach szczytowych. Nie ma konieczności stosowania folii wiatroizolacyjnej pomiędzy deskami a wełną.
Jeżeli chodzi o folię paroizolacyjną to nie ma konieczności stosowania jej w przypadku gdy poniżej ocieplenia będziesz miał pomieszczenia suche typu pokoje, sypialnia, salon. Folię paroizolacyjną stosuje się w pomieszczeniach mokrych typu
kuchnia łazienka gdzie ciśnienie pary wodnej jest spore ( >13hPa). Jednocześnie zaznaczam że użycie folii paroizolacyjnej w pomieszczeniach suchych również nie jest błędem.
Jeżeli chodzi o produkty to do ocieplenia poddasza możesz uzyć np. wełnę TOPROCK w połączeniu z wełną SUPERROCK. TOPROCK jest wełną w rolce którą możesz wykorzystać w aplikacji pomiędzy krokwiami, z kolei SUPERROCK jest to wełną w płytach o wymiarach 1000x600mm którą możesz wykorzystać w aplikacji pod krokwie pomiędzy ruszt metalowy. Deklarowany współczynnik produktów TOPROCK oraz SUPERROCK jest równy 0,035 W/mK.
Produkty te dzięki większej gęstości posiadają dużą sprężystość która zapewnia swobodne zakleszczenie się materiału pomiędzy krokwiami, bez konieczności stosowania dodatkowego sznurowania. Ponad to produkty te są produktami hydrofobizowanymi o bardzo niskiej nasiąkliwości co zresztą producent deklaruje w swoim kodzie produktu.
TOPROCK oraz SUPERROCK charakteryzują się również klasą odporności na ogień A1 która jest najwyższą klasą świadczącą o niepalności produktu. W połączeniu z zabudową z płyt np.g-k, stanowi bierne zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji dachu a więc zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców.