A jaką temp daje ci z nawiewu bo może tu leży problem jeżeli masz nieizolowane przewody to mogą się zbyt bardzo ochładzać. Temp nawiewna powinna wynosić co najmniej 60c przy przepływie 400m3 /h Tak strzelam.!!! Najpierw powinieneś wiedzieć ile budynek potrzebuje energi. Na dzień dzisiejszy. Jeżeli go później ocieplisz to jego zaporzebowanie się zmniejszy. Ale wtedy da się przeanalizowac jaki przepływ powietrza o jakiej temp musisz dostarczyć by zapewnić komfort. Kominek 15 kw zakładając np 70% sprawności dostarczy w rzeczywistości 10,5 kwh ciepełka . Czyli jakieś 87,5 W na h na m2 Dla porównania dom pasywny 120m2 powinien miec zapewnione 12W na m2
Dla polepszenia sprawności dobrze jest dołożyć rekuperator spalin.
Jeżeli kominek jest z otwartą komorą spalania to może być problem bo on zasysa powietrze z pomieszczenia czyli im więcej się pali tym więcej powietrza zimnego do ogrzania
A pan T.B nie odpowiada na pytania tylko cały czas próbuje wcisnąć ocieplenie od środka. Jak ktoś chce palic w kominku cała zime to niech pali i nawet niech nie ociepla. A błędy w ociepleniu od wewnątrz kosztują więcej niż lekkie podgrzanie ław fundamentowych. Bo napisał że potrzeba 400 kwh do podgrzania 1 m3 gruntu. To teraz w jaki sposób go grzejemy czy całą podłogą czy punktową p[rzez fundament. Oczywiście opór przepływu to dla pana T.B magia