Witam.
Pytanie do znawców i praktyków którzy już wykonali wentylację mechaniczną.
Jak na wyczucie ustalić czy prędkość na nawiewie jest prawidłowa ?
Zrobiłem taki test przed montażem rur i centrali wentylacyjnej.
Centrala wentylacyjna Luna 200, filtry orginalne, podłaczony autotransformator z płynnym zakresem regulacji 0-230V
Podłączona do niej tylko skrzynka rozdzielcza na nawiewie, 3 odejścia ze skrzynki fi 80 na każdym założyłem 10m rury fi 80 w miarę prosto bez załamań, na końcach anemostaty całkiem wykręcone, nakleiłem na anemostatach nitki bawełniane (takie grubsze niż zwykła nitka).
Włączam centralę i nitki lecą w górę całkowicie (stoją niemal poziomo), po przyłożeniu ręki da się wyczuć nadmuch tak do 20 cm od anemostatu, anemometr pokazuje 3,2 m/s przykręcam trafo na połowę mocy i nitki zwisają bezładnie, po przyłozeniu ręki ledwo wyczuwalny powiew, anemometr wskazuje ponizej 1m/s albo zupełne 0.
I teraz moje pytanie skad moge wiedzieć czy anemometr nie "oszukuje" tzn jak to wyregulować ?
Czy macie jakiś sposób na weryfikację i sprawdzenie ile powinno "dmuchać" ?
Czy moze ktoś zrobić test u siebie w domu, przyłozyć nitkę i powiedzieć jak to się zachowuje ?