Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 10 lis 2015, 11:57

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
TAGBA pisze:Na parterze będzie ogrzewanie podłogowe także wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie nawiewu w podłodze natomiast na piętrze nawiewy umiejscowione są bezpośrednio pod grzejnikami.
Pytanie co ma wspólnego higiena z umiejscowieniem nawiewu?

Jak jest wszystko poprawnie wykonane, to grzejniki mogą w ogóle się nie włączyć, przez cały sezon. Grzejniki są na sporo poniżej -20.

Mogą się i nie włączyć a mogę się i włączyć za 20 lat może być inny klimat w Polsce gdzie przez całą noc temperatura zew. będzie się utrzymywać na -20 stopni. Więc gdybać nie ma co.

Prosił bym aby podpowiedział mi Pan ile w końcu najlepiej jest zrobić w moim przypadku nawiewów i wywiewów?

ginewra pisze:Pytanie tylko, czy nawiewy w podłodze to dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że na pewno nie przy małych dzieciach czy alergikach!
Sama zastanawiam się nad czymś sensownym i rozsądnym dla swoich dzieci. Bardzo mnie zaciekawiły te oczyszczacze powietrza- http://www.airnaturel.pl/produkty/oczys ... powietrza/
Czy ktoś może takie posiada?


Proszę o uzasadnienie dla czego nawiewy w podłodze to złe rozwiązanie?

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 10 lis 2015, 12:48

TAGBA pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
TAGBA pisze:Na parterze będzie ogrzewanie podłogowe także wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie nawiewu w podłodze natomiast na piętrze nawiewy umiejscowione są bezpośrednio pod grzejnikami.
Pytanie co ma wspólnego higiena z umiejscowieniem nawiewu?

Jak jest wszystko poprawnie wykonane, to grzejniki mogą w ogóle się nie włączyć, przez cały sezon. Grzejniki są na sporo poniżej -20.

Mogą się i nie włączyć a mogę się i włączyć za 20 lat może być inny klimat w Polsce gdzie przez całą noc temperatura zew. będzie się utrzymywać na -20 stopni. Więc gdybać nie ma co.

Prosił bym aby podpowiedział mi Pan ile w końcu najlepiej jest zrobić w moim przypadku nawiewów i wywiewów?

ginewra pisze:Pytanie tylko, czy nawiewy w podłodze to dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że na pewno nie przy małych dzieciach czy alergikach!
Sama zastanawiam się nad czymś sensownym i rozsądnym dla swoich dzieci. Bardzo mnie zaciekawiły te oczyszczacze powietrza- http://www.airnaturel.pl/produkty/oczys ... powietrza/
Czy ktoś może takie posiada?


Proszę o uzasadnienie dla czego nawiewy w podłodze to złe rozwiązanie?


Pani Pisze o nawiewach od wentylacji?! Jeśli tak to już Panu pisałem o higienie raz oraz o rozprzestrzenianiu się powietrza z wentylacji. Dla ogrzewania też nie dałbym w podłodze nawiewów ale względnie na ścianie odpowiednio niżej. Co do zmian klimatu to musielibyśmy mieć do czynienia z jakąś katastrofą by nagle zaczęły panować temp. cięgiem po -20C...ale jak Pan pisał niczego wykluczyć nie można. Równie dobrze należałoby też myśleć o budownie schronów, pasów startowych i nie wiadomo czego jeszcze... człowiek nie przewidzi. Póki co to zimy coraz cieplejsze a pamiętam takie zimy ciągiem ze śniegiem oraz mrozem nawet do -25C w dzień czy nocą -35C.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 10 lis 2015, 12:58

Dla ogrzewania też nie dałbym w podłodze nawiewów ale względnie na ścianie odpowiednio niżej.

Nigdzie nie pisałem, że ogrzewanie będzie nawiewowe. Chodziło mi o to, że nawiew od wentylacji mechanicznej będzie w podłodze pod grzejnikiem.

Póki co to zimy coraz cieplejsze a pamiętam takie zimy ciągiem ze śniegiem oraz mrozem nawet do -25C w dzień czy nocą -35C.

Skoro Pan pamięta takie zimy to znaczy, że już były i nie wrócą :)

Jeśli tak to już Panu pisałem o higienie

Napisał Pan jedynie, że ze względów higienicznych nawiewników nie daje się w podłodze ale dla czego ja się pytam?

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 10 lis 2015, 13:06

Pisałem że higienicznych oraz że nawiewamy nieco chłodniejsze powietrze niż jest w domu i ono odpowiednio od góry powinno się rozchodzić w dół - tak obrazowo to ujmując. Świeże od góry do dołu a nie świeże chodniejsze od dołu do góry.

Co do temperatur to nawet jak Pan popatrzy na dane wieloletnie to ta temperatura sezonowa (zimą) jest i tak bardzo "wysoka" http://pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/

Aha, co do higieniczności to po co mają mi do nawiewników wlatywać kurz, włosy czy co tam jeszcze...
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 10 lis 2015, 13:44

TwojOszczednyDom pisze:Pisałem że higienicznych oraz że nawiewamy nieco chłodniejsze powietrze niż jest w domu i ono odpowiednio od góry powinno się rozchodzić w dół - tak obrazowo to ujmując. Świeże od góry do dołu a nie świeże chodniejsze od dołu do góry.

Zgodził bym się z tym jeśli brali byśmy pod uwagę zwykłą wentylację mechaniczną. Weźmy rekuperator który ma sprawność np. 85% to powietrze nadmuchiwane do pomieszczenia przykładowo niech ma +16 stopni to czy przy temperaturze wewnętrznej +20 świeże powietrze zdąży opaś na wysokość 1,8m przy założeniu, że pomieszczenie ma 2,8m?

Co do temperatur to nawet jak Pan popatrzy na dane wieloletnie to ta temperatura sezonowa (zimą) jest i tak bardzo "wysoka" http://pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/

Zgadzam się. Na to wygląda, że będę musiał troszkę pozmieniać parametry obliczeniowe dla strat ciepła. Sugerując się normą założyłem -18 ale wydaje mi się, że -10 spokojnie wystarczy.
Aha, co do higieniczności to po co mają mi do nawiewników wlatywać kurz, włosy czy co tam jeszcze...
Kurz to raczej nie wleci skoro cały czas jest nawiew.[/quote]

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 10 lis 2015, 13:48

Dom będzie Pana więc można dać nawiewy gdzie tylko dusza zapragnie :) ja jednak bym tak nie zrobił. Co do projektowania obciążenia na ogrzewanie jakie ma Pan wyliczenia? Jak ten budynek będzie zaizolowany?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 10 lis 2015, 15:06

TwojOszczednyDom pisze:Dom będzie Pana więc można dać nawiewy gdzie tylko dusza zapragnie :) ja jednak bym tak nie zrobił. Co do projektowania obciążenia na ogrzewanie jakie ma Pan wyliczenia? Jak ten budynek będzie zaizolowany?


Izolacja budynku:
-ściany 27cm
-dach 32cm
Jest to budynek drewniany szkieletowy.

Obciążenie jakieś 7kW

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 10 lis 2015, 15:22

Czy ktoś mógłby mi w końcu doradzić w kwestii ilości nawiewów i wywiewów w moim budynku? Tak aby wentylacja była cichaaaa?

TAGBA pisze:


Rzuty parteru oraz poddasza powyżej. Rodzina 4 osobowa.

Ogólnie:
- 6 pokoi
- antresola
- salon
- spiżarnia
- 2 łazienki
- kuchnia
- jadalnia


Według propozycji Pana Tomasz_Brzeczkowski dał bym:

- wywiewy:
3x75 kuchnia
4x75 łazienka główna
3x75 łazienka na piętrze
W sumie 10 wywiewów

- nawiewy:
6x75 salon parter/piętro
1x75 gabinet parter
1x75 pokój parter
1x75 pokój parter
2x75 sypialnia piętro
1x75 pokój piętro
1x75 pokój piętro
W sumie 13 nawiewów

Króciec od rekuperatora fi200 = 0,0314m2 nie jest równe ilości przewodów nawiewu 13x0,003120=0,0406m2. Czy to będzie powodowało jakąś uciążliwość? Jeśli tak to jak temu zaradzić?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 lis 2015, 16:14

Uciążliwość, to nie, ale po co te kanały 3 w salonie? więcej powietrza nie poleci 6 niż 3

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 10 lis 2015, 16:31

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Uciążliwość, to nie, ale po co te kanały 3 w salonie? więcej powietrza nie poleci 6 niż 3


Jeśli tak to może zamiast w sypialni 2x75 dać 1x75 a do salonu przenieść jeden i będzie w salonie 4x75?

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 10 lis 2015, 17:24

Poczyniłem mały schemacik. Prosił bym o sprawdzenie i opinie.

- Schemat Rekuperacji

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 11 lis 2015, 11:32

Pan odejmie z tego salonu 3 i niech zostanie 3x75. W sypialni polecam dać 2x75 z własnej praktyki 1 to za mało. Jeszcze jak dzieciaki w nocy przylatują do rodziców to już w ogóle. Pan zrobi sobie tak:

3x75 salon parter/piętro
1x75 gabinet parter
1x75 pokój parter
1x75 pokój parter
2x75 sypialnia piętro
1x75 pokój piętro
1x75 pokój piętro

W sumie 10 nawiewów ma pan 315 cm2 i jest OK. Wywiewy mogą być chociaż lepiej jakby były nieco przewymiarowane ale ujdzie :)
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 11 lis 2015, 15:03

Dziękuje bardzo za pomoc. Jeszcze dwa pytania:
1. czy w związku ze zmianą z 4 na 3 nawiewy w salonie mam zmniejszyć również przewód do skrzynki rozdzielczej tych 3 przewodów na fi125 ?
2. Czy lepiej stosować na nawiewy i wywiewy anemostaty czy może tak samo mą być kratki wentylacyjne bez regulacji przepływu?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 lis 2015, 7:01

TAGBA pisze:Poczyniłem mały schemacik. Prosił bym o sprawdzenie i opinie.

- Schemat Rekuperacji
Jak Pan zmusi powietrze, które lubi najmniejszą linię oporu, by się rozchodziło na dwie skrzynki?
Są gotowe zestawy do składania, co tu kombinować z dwoma skrzynkami?

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 12 lis 2015, 17:32

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
TAGBA pisze:Poczyniłem mały schemacik. Prosił bym o sprawdzenie i opinie.

- Schemat Rekuperacji
Jak Pan zmusi powietrze, które lubi najmniejszą linię oporu, by się rozchodziło na dwie skrzynki?
Są gotowe zestawy do składania, co tu kombinować z dwoma skrzynkami?


Czy może Pan podać przykład takich zestawów? Czy ten zestaw to po prostu skrzynka z 10 przyłączami jak w moim przypadku? I wtedy pociągnąć przewody fi75 od stropu między kondygnacyjnego do posadzki?