Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 09 lis 2015, 15:06

Bardzo bym prosił kogoś o pomoc w odpowiednim zaprojektowaniu centrali wentylacyjnej do mojego nowo budowanego domu.

Założenia:
- Kubatura budynku 1000m3
- Centrala wentylacyjna AirPack 400
- Przewody Pe-Flex 75/63
- 15 nawiewów oraz 15 wywiewów
Nawiew realizowany przez kratki wentylacyjne podłogowe (przykład kratki podłogowej). Na parterze zatopione w betonie natomiast na piętrze montowane w stropie między belkami drewnianymi. Połączenie między przekrojem prostokątnym skrzynki nawiewu z przekrojem okrągłym rury flex realizowane za pomocą rury termokurczliwej np. fi180. Wywiewy natomiast to kratki wentylacyjne okrągłe połączone z rurą flex za pomocą kolana sylikonowego.
- przy prędkości 2m/s cetrala musiałaby pracować z wydatkiem 340m3/h

Z tego co czytałem wcześniej Pan Tomasz_Brzeczkowski poleca realizację wentylacji gdzie suma pól króćca nawiewu z centrali równa jest sumie pól przewodów nawiewowych. Wg. tego mogę maksymalnie wykorzystać 10 przewodów natomiast mi jest potrzebne 15 w związku z tym czy aby nie doszło do rozprężenia powietrza mogę zastosować na wyjściu z centrali redukcję do rury 248mm która by dochodziła do skrzynek rozdzielczych oraz jej przekrój odpowiadał by 15 przewodom?

W załączniku przesyła schematy rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych również do fachowego sprawdzenia.

1. Schemat nawiewu i wywiewu parter
2. Schemat nawiewu piętro
3. Schemat wywiewu piętro

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 lis 2015, 15:40

Więcej kanałów niż potrzeba, czyli 12 x63/75 nir będzie miało najmniejszego wpływu na wentylację.
Nie robi się wywiewów poza łazienkami i małym w kuchni, bo się nie zbilansuje wentylacji.
Wykluczony jest wywiew w spiżarni, bo wszystko zgnije.
Gratuluje wyboru centrali

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 lis 2015, 15:45

To prosta instalacja - ze sterownikiem air ++ z kanałami pokrytymi srebrem ( najbogatsza wersja ) 12900 na budowie, brutto 23%

Obrazek

Obrazek

Obrazek

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 09 lis 2015, 15:59

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Więcej kanałów niż potrzeba, czyli 12 x63/75 nir będzie miało najmniejszego wpływu na wentylację.

Czyli ma rozumieć, że 12 kanałów będzie OK? Jeśli tak to z których zrezygnować tych z Salonu gdzie do jednej kratki dochodzą 4 przewody?

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie robi się wywiewów poza łazienkami i małym w kuchni, bo się nie zbilansuje wentylacji.

Jeśli chodzi ci o te wywiewy na piętrze to je własnie dla tego zrobiłem aby wentylacja się bilansowała 15 nawiewów i 15 wywiewów. Czy bardziej chodzi o to że np 12 kanałów nawiewnych i np. 8 kanałów wywiewnych i w kanałach nawiewnych prędkość powietrza będzie 2m/s a w wywiewnych 3m/s ?

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wykluczony jest wywiew w spiżarni, bo wszystko zgnije.

Czyli to pomieszczenie pozostawić bez wentylacji czy zrobić nawiew?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 lis 2015, 16:25

Wyjście z centrali 314cm2 kanały 360cm 2 (12x30) Dokładanie nic nie da.
Jeśli chodzi ci o te wywiewy na piętrze to je własnie dla tego zrobiłem aby wentylacja się bilansowała 15 nawiewów i 15 wywiewów.

Pan wie co to bilans w wentylacji?
W bilansie chodzi o wilgotność względną, nie o ilość anemostatów. Nawet ja zrobi Pan 30 wywiewów i jeden nawiew, to ilość powietrza na nawiewie i wywiewie będzie jednakowa.

Wyjaśnię Panu. Wentylacja jest dla ludzi I KROPKA.
Nawiew - 20 do (maksymalnie ) 30m3/h na osobę, Jeżeli będzie więcej, będzie za sucho w okresie grzewczym!!!
Załóżmy 4 osoby w opisywanym domu - czyli nawiew to 80 do 120m3/h.
Mamy teraz dwie łazienki i kuchnię ( wywiew) łazienka (norma i przydałoby się ) 50m3/h kuchnia 30m3/h - daje nam to do bilansu 130m3/h.

Jak Pan teraz bilansuje
Nawiew (80-120m3/h ) = wywiew ... I Pan da wywiewy w salonie, spiżarni, korytarzu! Zgniją Panu łazienki, lub będzie Pan miał masakrycznie suche powietrze.
Czy po to Pan robi wentylację, by wybierać między mniejszym złem? To nie polityka!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 lis 2015, 16:29

Czyli to pomieszczenie pozostawić bez wentylacji czy zrobić nawiew?
Dlaczego bez wentylacji? Niech Pan poprosi kogoś, by zamkną się z spiżarce i zapalił papierosa, poczuje Pan, dym za kilkadziesiąt sekund w najdalszym zakamarku domu.
Jeżeli nie będzie Pan w ramach dyscyplinowania członów rodziny, nikogo w spiżarni zamykał, to specjalny nawiew nie jest tam potrzebny.

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 09 lis 2015, 16:47

Dziękuje za szybką odpowiedź.

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Jak Pan teraz bilansuje
Nawiew (80-120m3/h ) = wywiew ... I Pan da wywiewy w salonie, spiżarni, korytarzu! Zgniją Panu łazienki, lub będzie Pan miał masakrycznie suche powietrze.
Czy po to Pan robi wentylację, by wybierać między mniejszym złem? To nie polityka!

Już coraz bardziej zaczynam łapać czyli jak wcześniej wydedukowałem z Pana odpowiedzi lepiej dać wywiewy tylko w pomieszczeniach które tego potrzebują łazienki i kuchnia oraz jeśli potrzeba większą ilość nawiewów przez to prędkość powietrza wywiewanego będzie większa tym samym odprowadzanie wilgoci oraz przykrych zapachów będzie postępowało szybciej. Niż jak w zaproponowanym przeze mnie rozwiązaniu gdzie zrobiłem po równo wrzucając wywiewy do salonu przez co może dojść do sytuacji że łazienki będą słabiej wentylowane. Jeśli źle rozumuje to proszę o poprawę.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 lis 2015, 17:47

TAGBA pisze:Dziękuje za szybką odpowiedź.

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Jak Pan teraz bilansuje
Nawiew (80-120m3/h ) = wywiew ... I Pan da wywiewy w salonie, spiżarni, korytarzu! Zgniją Panu łazienki, lub będzie Pan miał masakrycznie suche powietrze.
Czy po to Pan robi wentylację, by wybierać między mniejszym złem? To nie polityka!

Już coraz bardziej zaczynam łapać czyli jak wcześniej wydedukowałem z Pana odpowiedzi lepiej dać wywiewy tylko w pomieszczeniach które tego potrzebują łazienki i kuchnia oraz jeśli potrzeba większą ilość nawiewów przez to prędkość powietrza wywiewanego będzie większa tym samym odprowadzanie wilgoci oraz przykrych zapachów będzie postępowało szybciej. Niż jak w zaproponowanym przeze mnie rozwiązaniu gdzie zrobiłem po równo wrzucając wywiewy do salonu przez co może dojść do sytuacji że łazienki będą słabiej wentylowane. Jeśli źle rozumuje to proszę o poprawę.

Wywiewać należy przez pomieszczenia, tzw brudne, mokre i o wyższej temperaturze niż pokojowa. Powietrze ogrzewane, wodę zabiera, chłodzone oddaje. Garderoby, spiżarki itp, nie są ani brudne, ani mokre ani cieplejsze.
Każdy wywiew poza łazienką, osłabia wentylację łazienki. By to zrównoważyć, trzeba zwiększyć nawiew, a to skutkuje dużym dyskomfortem.
Przy skrzynkach 200/12 x 75 - dałbym redukcje kątowe 160/4x75 , ewentualnie - Juchnia 3x75 łazienka główna 5x i druga 4.
Przy 10x 75 - dałbym po 4 do łazienek i 2 do kuchni , lub 4 3 3

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 09 lis 2015, 18:09

A nawiewów ile by Pan proponował tak aby było bezgłośnie? Czy te wywiewy w łazience głównej 4x75 lepiej jest podzielić na 2 skrzynki z kratkami czy na jedną skrzynkę z jedną dużą kratką?

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 09 lis 2015, 21:28

TAGBA pisze:A nawiewów ile by Pan proponował tak aby było bezgłośnie? Czy te wywiewy w łazience głównej 4x75 lepiej jest podzielić na 2 skrzynki z kratkami czy na jedną skrzynkę z jedną dużą kratką?


Pan poda ilość pomieszczeń w domu i jakich (ile pokoi ich przeznaczenia oraz pozostałych pomieszczeń tzw. brudnych). Ile osób w domu na stałe będzie mieszkać?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 09 lis 2015, 21:33



Rzuty parteru oraz poddasza powyżej. Rodzina 4 osobowa.

Ogólnie:
- 6 pokoi
- antresola
- salon
- spiżarnia
- 2 łazienki
- kuchnia
- jadalnia

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 09 lis 2015, 21:44

TAGBA pisze:A nawiewów ile by Pan proponował tak aby było bezgłośnie? Czy te wywiewy w łazience głównej 4x75 lepiej jest podzielić na 2 skrzynki z kratkami czy na jedną skrzynkę z jedną dużą kratką?


Dlaczego chce Pan nawiewać powietrze przy podłodze? Nawiew realizujemy od góry po pierwsze higiena po drugie powietrze nieco chłodniejsze schodząc ogrzewa się.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

TAGBA
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 19 maja 2015, 7:10
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TAGBA » 09 lis 2015, 22:14

Na parterze będzie ogrzewanie podłogowe także wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie nawiewu w podłodze natomiast na piętrze nawiewy umiejscowione są bezpośrednio pod grzejnikami.
Pytanie co ma wspólnego higiena z umiejscowieniem nawiewu?

ginewra
Aktywny
Aktywny
Posty: 149
Rejestracja: 06 lis 2014, 13:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: ginewra » 10 lis 2015, 7:54

Pytanie tylko, czy nawiewy w podłodze to dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że na pewno nie przy małych dzieciach czy alergikach!
Sama zastanawiam się nad czymś sensownym i rozsądnym dla swoich dzieci. Bardzo mnie zaciekawiły te oczyszczacze powietrza- http://www.airnaturel.pl/produkty/oczys ... powietrza/
Czy ktoś może takie posiada?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 lis 2015, 9:01

TAGBA pisze:Na parterze będzie ogrzewanie podłogowe także wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie nawiewu w podłodze natomiast na piętrze nawiewy umiejscowione są bezpośrednio pod grzejnikami.
Pytanie co ma wspólnego higiena z umiejscowieniem nawiewu?

Jak jest wszystko poprawnie wykonane, to grzejniki mogą w ogóle się nie włączyć, przez cały sezon. Grzejniki są na sporo poniżej -20.