Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie bardzo wiem, czym różni się (poza mocą wentylatora) 3.5kW split od kanałówki ?
Moja toshiba ma 355W maksymalnie, więc 440 nigdy nie pobierze.
Jeśliby chodziła na 200W to da przez 160 dni - ponad 4000kWh . To jak na 120m2 dom słabo izolowany ( 30kWh/m2 przy rekuperacji) daje całkowite pokrycie.
Poza tym... żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie jest ogrzewanie, to jest tak samo konieczna klimatyzacja. A to, że jest odwracalna, że daje taaaki bonus to bardzo dobrze. Dlaczego mamy tego nie wykorzystywać? Dlaczego klimatyzację, która tak tanio dogrzewa wyłączać na zimę?
To jest uzupełnienie ogrzewania elektrycznego.
Już tak robiłem. Przecież inwerter to też kanałówka tylko ze słabszym wentylatorem i mocowana pionowo, do przepływu z góry do dołu.Maniak pisze:To mnie Pan zastrzelił... Ze ściennego inwertera rozprzestrzeni Pan powietrze w domu 120m2 i może jeszcze z poddaszem użytkowym? Wręcz niewiarygodne. Tak czy inaczej nadal jestem ciekaw ile biorą te kanałowe które montujecie grzejąc.
luki_83 pisze:3. skrzynki rozdzielcze na poddaszu w suficie podwieszanym tak jak rury (kanały nawiew na parter prowadzone w narożnikach sypialni w obudowach KG izolowane wełna żeby było ciszej) jeżeli lepiej uniknąć prowadzenia kanałów w ten sposób i dać dodatkowe skrzynki w takim wypadku, jedne na parter a drugie na poddasze to proszę o opinie, wtedy kanały na parter musielibyśmy prowadzić w wylewce na stropie, a tam jest tylko miejsce na 5 cm ocieplenia, wiec 75 fi zew pewnie byłyby za duże? Chciałem uniknąć kanałów o różnych przekrojach żeby skrzynki wyszły taniej.
Wentylacja to 20 do 30m3/h na osobę. Za silna wentylacja wysusza w sezonie grzewczym, to spory dyskomfort. Co za "fachowiec" wyliczył Panu 270m3/h???1. zapotrzebowanie na powietrze 270 m3 (4 osoby na stałe), rozpiska dla pomieszczeń w załączniku
2. instalacja za pomocą kanałów fi wew. 63 (kanały i skrzynki prowadzone na poddaszu poniżej jętek i ocieplenia stropu poddasza w suficie podwieszanym)
Kanały mogą być w 5 cm styropianu i 5 cm wylewki, skrzynki i redukcje oraz mijanki mają 8 cm kanał 7,5. Izolacja na zewnątrz nie ma wpływu na falę dźwiękową w kanale, jeśli ona jest. Może Pan rurki stetoskopu owinąć i sprawdzić.3. skrzynki rozdzielcze na poddaszu w suficie podwieszanym tak jak rury (kanały nawiew na parter prowadzone w narożnikach sypialni w obudowach KG izolowane wełna żeby było ciszej) jeżeli lepiej uniknąć prowadzenia kanałów w ten sposób i dać dodatkowe skrzynki w takim wypadku, jedne na parter a drugie na poddasze to proszę o opinie, wtedy kanały na parter musielibyśmy prowadzić w wylewce na stropie, a tam jest tylko miejsce na 5 cm ocieplenia, wiec 75 fi zew pewnie byłyby za duże? Chciałem uniknąć kanałów o różnych przekrojach żeby skrzynki wyszły taniej.
4. rekuperator myślałem o onyx dream 400, zainstalowany w garażu na parterze, ale może jakiś inny model w tym wypadku by się lepiej sprawdził(zapotrzebowanie 270 m3)?
Najlepiej na najmniej nasłonecznionej ścianie. Ale jak nie ma innego wyjścia, to OK.5. czerpnia zaznaczona na niebiesko(gruba linia) w garderobie na poddaszu(odl. do reku około 1,5 m), poniżej okapu, strona wschodnia
Byle na dach.6. wyrzutnia jako 2 kominki wentylacyjne w dachowce(gruba czerwona linia), odl. od reku do kominka went. około 7 m
Liczy się cały obieg powietrza. Poza tym, na dwóch skrzynkach ( nawiewnej i wywiewnej ) to ukłąd samoregulujący, nie ma więc się czym za bardzo przejmować.8. odległości od skrzynki rozdzielczej do nawiewników na piętrze ok. 7 - 8 m, do wywiewników ok. 4 m
Nie będzie uciekało od razu do wywiewu, dyfuzja składowych powietrza ( wyrównanie w domu stężenia O2, CO2 H2O) trwa kilkadziesiąt sekund ( jest "szybsza" od dymu z papierosa) a wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin.9. odległości od skrzynki rozdzielczej do nawiewników na parterze 8 i 11 m(ten mogę spróbować skrócić=przesunąć bliżej kuchni, tylko czy wtedy nie będzie problemu że powietrze będzie uciekało od razu do wywiewu?), odległość do wywiewników na parterze 6-7 m
Kanał 160mm przy 2m/sek to 140m3/h przy 5m/sek 360.10. odległość od reku do skrzynek rozdzielczych na piętrze ok. 8-9 m, rury fi 160 do skrzynek(onyx 400 ma takie króćce)
Chyba nie ma okapu bez zaworu.11. w kuchni chciałbym zostawić jeden kanał grawitacyjny podłączony do okapu kuchennego, słyszałem o klapkach zwrotnych które można zastosować w takim wypadku(jestem świadomy tego ze przy włączeniu okapu trzeba będzie dostarczyć więcej powietrza np. doszczelnić okno, ale nie chciałbym aby tłuszcz etc. trafiały nam do kanałów wm)
. Odzysk ciepła z wentylacji robi się głównie po to, by obniżyć koszt budowy i koszty eksploatacji, czyli by nie robić kotłowni. Chyba, że ktoś ma gdzieś oszczędzanie i komfort, to można robić kotłownie .12. garaż, kotłownia, spiżarnia(za kuchnią) będą oddzielone szczelnie od części domowej i tam są wypusty do kominów wentylacji grawitacyjnej, w garażu planowana kratka(nawiew)
Jak nie ma połączenia wentylacyjnego "pod drzwiami" to oddzielna wentylacja.13. garaż planujemy ogrzewać do 5-6 stopni, pytanie czy to wystarczające dla reku? jako alternatywę rozważałem zastosowanie reku na poddaszu, ale w tej części nieocieplonej, wiec ewentualnie w grę wchodziłoby wtedy ocieplenie samego reku, czerpnia musiałby pozostać w tym samym miejscu ale byłoby bliżej od reku do skrzynki rozdzielczej i do wyrzutni
Nawiew w garderobie... zależy jaką damy skrzynkę, czasami króciec zostaje, po co go zaślepiać?14. czytając forum zrezygnowałem z nawiewów w garderobach, będą szczeliny pod drzwiami(z pomieszczeń w których jest nawiew) i kratki do pomieszczeń w których jest wywiew(pralnia, łazienka)
Dobra centrala powoduje to, że ocieplenie nie jest potrzebne, a kanały... z zaufanego źródła i z atestem PZH do tych kanałów ( niektórzy dają atest od innych )15. kanały PE fi 63 wew, czy polecacie jakieś konkretne do prowadzenia w suficie podwieszanym(mogę je dać również powyżej sufitu poddasza, ale wtedy trzeba będzie dodatkowo ocieplić)?
Nie kolano a redukcja. Anemostaty 63mm produkuje się np. we Francji i do nas od wielu lat nie sprowadza.16. w wypadku kanałów schodzących z piętra na parter byłyby bezpośrednio podłączone do anemostatu można powiedzieć pod kątem 0 stopni, czy konieczne jest tutaj kolano 90 stopni żeby jakoś spowolnić przepływ przed anemostatem?
Nie ma czegoś takiego jak: rozpiskę zapotrzebowania na powietrze dla poszczególnych pomieszczeń, to wentylacja samoregulująca, więc na anemostatach będzie zmienny przepływ ze stałą sumą . Rozpiskę robią tylko ci co nie rozumieją domowej wentylacji, lub chcą udawać profesjonalistów.Prosiłbym o opinie na temat powyższych punktów.
Załączam do postu:
- rzuty z naniesionymi nawiewami/wywiewami i rurami(linie ze strzałkami, jak 2 to znaczy ze 2 rury, jak strzałka nie kończy się kółkiem to znaczy ze kanał kończy się na parterze),
- rozpiskę zapotrzebowania na powietrze dla poszczególnych pomieszczeń z info o planowanych kanałach do każdego nawiewu/wywiewu
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja to 20 do 30m3/h na osobę. Za silna wentylacja wysusza w sezonie grzewczym, to spory dyskomfort. Co za "fachowiec" wyliczył Panu 270m3/h???1. zapotrzebowanie na powietrze 270 m3 (4 osoby na stałe), rozpiska dla pomieszczeń w załączniku
2. instalacja za pomocą kanałów fi wew. 63 (kanały i skrzynki prowadzone na poddaszu poniżej jętek i ocieplenia stropu poddasza w suficie podwieszanym)
To są kanały do zalewania w wylewce, czy miał Pan taki kanał w ręce? Wyginał Pan go?
Kanały mogą być w 5 cm styropianu i 5 cm wylewki, skrzynki i redukcje oraz mijanki mają 8 cm kanał 7,5. Izolacja na zewnątrz nie ma wpływu na falę dźwiękową w kanale, jeśli ona jest. Może Pan rurki stetoskopu owinąć i sprawdzić.3. skrzynki rozdzielcze na poddaszu w suficie podwieszanym tak jak rury (kanały nawiew na parter prowadzone w narożnikach sypialni w obudowach KG izolowane wełna żeby było ciszej) jeżeli lepiej uniknąć prowadzenia kanałów w ten sposób i dać dodatkowe skrzynki w takim wypadku, jedne na parter a drugie na poddasze to proszę o opinie, wtedy kanały na parter musielibyśmy prowadzić w wylewce na stropie, a tam jest tylko miejsce na 5 cm ocieplenia, wiec 75 fi zew pewnie byłyby za duże? Chciałem uniknąć kanałów o różnych przekrojach żeby skrzynki wyszły taniej.
Instalacja na więcej niż jednym rozdzielaczu nawiewnym i jednym wywiewnym jest bardzo ryzykowna. Na trójniku nie musi się powietrze rozdzielać.
4. rekuperator myślałem o onyx dream 400, zainstalowany w garażu na parterze, ale może jakiś inny model w tym wypadku by się lepiej sprawdził(zapotrzebowanie 270 m3)?
Centrala odprowadza wodę, czy w garażu będzie taka temperatura i jakieś ujście, odbywało się to bez zakłóceń?
Kanał 160mm przy 2m/sek to 140m3/h przy 5m/sek 360.10. odległość od reku do skrzynek rozdzielczych na piętrze ok. 8-9 m, rury fi 160 do skrzynek(onyx 400 ma takie króćce)
. Odzysk ciepła z wentylacji robi się głównie po to, by obniżyć koszt budowy i koszty eksploatacji, czyli by nie robić kotłowni. Chyba, że ktoś ma gdzieś oszczędzanie i komfort, to można robić kotłownie .12. garaż, kotłownia, spiżarnia(za kuchnią) będą oddzielone szczelnie od części domowej i tam są wypusty do kominów wentylacji grawitacyjnej, w garażu planowana kratka(nawiew)
Jak nie ma połączenia wentylacyjnego "pod drzwiami" to oddzielna wentylacja.13. garaż planujemy ogrzewać do 5-6 stopni, pytanie czy to wystarczające dla reku? jako alternatywę rozważałem zastosowanie reku na poddaszu, ale w tej części nieocieplonej, wiec ewentualnie w grę wchodziłoby wtedy ocieplenie samego reku, czerpnia musiałby pozostać w tym samym miejscu ale byłoby bliżej od reku do skrzynki rozdzielczej i do wyrzutni
Dobra centrala powoduje to, że ocieplenie nie jest potrzebne, a kanały... z zaufanego źródła i z atestem PZH do tych kanałów ( niektórzy dają atest od innych )15. kanały PE fi 63 wew, czy polecacie jakieś konkretne do prowadzenia w suficie podwieszanym(mogę je dać również powyżej sufitu poddasza, ale wtedy trzeba będzie dodatkowo ocieplić)?
Nie kolano a redukcja. Anemostaty 63mm produkuje się np. we Francji i do nas od wielu lat nie sprowadza.16. w wypadku kanałów schodzących z piętra na parter byłyby bezpośrednio podłączone do anemostatu można powiedzieć pod kątem 0 stopni, czy konieczne jest tutaj kolano 90 stopni żeby jakoś spowolnić przepływ przed anemostatem?
Nie ma czegoś takiego jak: rozpiskę zapotrzebowania na powietrze dla poszczególnych pomieszczeń, to wentylacja samoregulująca, więc na anemostatach będzie zmienny przepływ ze stałą sumą . Rozpiskę robią tylko ci co nie rozumieją domowej wentylacji, lub chcą udawać profesjonalistów.Prosiłbym o opinie na temat powyższych punktów.
Załączam do postu:
- rzuty z naniesionymi nawiewami/wywiewami i rurami(linie ze strzałkami, jak 2 to znaczy ze 2 rury, jak strzałka nie kończy się kółkiem to znaczy ze kanał kończy się na parterze),
- rozpiskę zapotrzebowania na powietrze dla poszczególnych pomieszczeń z info o planowanych kanałach do każdego nawiewu/wywiewu
ciężko się robi, bo niestety rozrywa się w rękach. Poza tym nie nadaje się do wylewki czy pod izolację.RobertKGB pisze:Panie Tomaszu mam dostęp do kanałów wentylacyjnych jak na zdjęciu poniżej, mogę to mieć za nieduże pieniądze, niestety mają średnicę 80mm, myśli pan że można to wykorzystać w domowych warunkach do wentylacji bądź do nawiewu powietrza z kanałówki?