Ma Pan dar do wyłapywania bzdur w katalogach.
Idę o zakład, że producent nie zbadał współczynnika lambda, a przyjął go tabelarycznie z normy.
Masa ok. 30 kg dla pustaka 49x24x24 daje gęstość brutto na poziomie 1050 kg/m3.
Z normy można odczytać, że to daje ekwiwalentny współczynnik lambda dla P=90% na poziomie 0,34 W/(mK) czyli ok. 0,7(W/m2K) dla w/w pustaka.
To oczywiście wartości tabelaryczne, niepotwierdzone badaniami, ale norma na elementy murowe takie dopuszcza.
Nie bardzo rozumiem skąd ta wartość U=0,8 dla cegły? Jeżeli mnie pamięć nie myli to metrowa ściana z cegły ma taki współczynnik.
Proponuję ustalić zeznania: czy rozmawiamy o U (dla rozwiązania) czy o lambda (dla materiału).
Zdrówka
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji