Jeżeli przyjmie się, że 2,0 t/m3 i gr. 5 cm to wyjdzie ok. 100kg/m2, ale nie oznacza to, że zostaje Ci 50 kg/m2. Nośność stropu jest większa, a te 150 kg/m2 to jeden ze składników obciążenia tzw. użytkowego czyli meble, dywan, rodzina, itp. Pozostała część to obciążenia stałe, czyli wszystko co leży na stropie: wylewki, panele itp.
Jak sobie zsumujesz masę wszystkiego co leży w pokoju i podzielisz przez jego powierzchnię to zobaczysz, że tylko niewielką część tych 150 kg/m2 zajmuje Twoje wyposażenie.
Nie traktuj tego betonu tylko jako obciążenie. Nawet częściowe zespolenie powoduje, że nośność układu rośnie.
Kiedyś projektowałem wzmocnienie stropu Kleina poprzez wykonanie nadbetonu zespolonego z belkami stalowymi IPE 140. Beton gr. 6 cm spowodował podniesienie nośności o 150%.
Zwiększenie wysokości przekroju powoduje wzrost nośności do kwadratu (w teorii).
W twoim konkretnym przypadku wyliczenie nośności to bardzo złożona sprawa, dlatego odpowiedzialność za wszystko bierze konstruktor z uprawnieniami.
Pozdrawiam