Post autor: mintcosta »

Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp. Chcę położyć rurki pex w ścianie poziomy obieg wody grawitacyjny.
Czy ktoś wie gdzie i jak wstawić odpowietrznik ? Mile widziane rysunki z propozycjami.

Awatar użytkownika
perjon
Aktywny
Aktywny
Posty: 215
Rejestracja: 19 lut 2011, 22:11
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontakt:

Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

Post autor: perjon »

Myślę że najpierw rysunki powinny być z Twojej strony żeby mieć wgląd jak chcesz rozprowadzić instalacje.

Pozdrawiam

http://kanremo.wordpress.com/

mintcosta
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 16 lut 2010, 19:05

Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

Post autor: mintcosta »

mintcosta pisze:Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp. Chcę położyć rurki pex w ścianie poziomy obieg wody grawitacyjny.
Czy ktoś wie gdzie i jak wstawić odpowietrznik ? Mile widziane rysunki z propozycjami.
załącznik szkic Obrazek

Awatar użytkownika
perjon
Aktywny
Aktywny
Posty: 215
Rejestracja: 19 lut 2011, 22:11
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontakt:

Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

Post autor: perjon »

Obrazek



Grawitacyjnie nie będzie to działać musi być wymuszony obieg przy tak rozprowadzonych rurkach ,no i oczywiście w innej temperaturze musi to chodzić niż tradycyjne grzejniki na grawitacji. Odpowietrznik zaznaczyłem na czerwono.
Pozdrawiam
http://kanremo.wordpress.com/

Linek51
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 04 paź 2011, 6:47
Lokalizacja: Śląsk
Kontakt:

Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

Post autor: Linek51 »

witam
zapraszam na blog http://instwodkangaz.blogspot.com/
Michał

Wrzosek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 02 paź 2011, 20:59
Lokalizacja: Płock

Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

Post autor: Wrzosek »

zalezy jak duzo tego chcesz zrobic. koszt zrobienia tego pozadnie jest calkiem znaczny. osobna pompa, zawor trojdrozny 20-43 i cala reszta bajerow do tego. mozna pojechac tez po kosztach i zalozyc zawor z kapilara do pomiaru temperatury i wtedy puscic zasilnie nad oknem az do kotlowni ze spadkiem w strone konca tej instalacji w scianie. Wtedy odpowietrznik masz bezposrednio w kotlowni. Ale grawitacyjnie to bez szans.

mintcosta
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 16 lut 2010, 19:05

Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

Post autor: mintcosta »

Dzięki za wypociny ale zrobię tak jak podałem na rysunku z odpowietrznikiem wyjdę z najwyższego punktu na strych. Jeśli chodzi o pion zasilający dam rurkę pex 20 a dalej 16 i będzie git. Skuje tynk i wprowadzę rurki w uchwyty na to pianka, wyrównanie z tynkiem następnie siatka i gips. Ruch ciepłej wody w rurkach poziomych w rozstawie 25 cm wpuszczonych w ścianą w celu dogrzania ścian (nie chodzi mi o ogrzanie pomieszczenia bo na to będzie zamontowany grzejnik pod oknem) będzie zmieniał temperaturę i samoczynnie ruchem grawitacji zejdzie do powrotu.

W ścianie temperatura wody może mieć 60-70 stopni i nic się nie stanie

Awatar użytkownika
perjon
Aktywny
Aktywny
Posty: 215
Rejestracja: 19 lut 2011, 22:11
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontakt:

Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

Post autor: perjon »

Życzę powodzenia. Tylko dlaczego pytasz skoro sam wiesz najlepiej ?

Poza tym ktoś poświęca Ci czas a ty dziękujesz mu za wypociny oj nie ładnie.

Wrzosek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 02 paź 2011, 20:59
Lokalizacja: Płock

Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

Post autor: Wrzosek »

powodzenia w takim razie

mintcosta
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 16 lut 2010, 19:05

Re: Ogrzewanie w ścianie bez żadnych pomp

Post autor: mintcosta »

Ogrzewanie ścienne wykonałem na wysokości 1,5 m od podłogi, na razie działa prawidłowo bez wspomagania pompką. Odpowietrznik umieszczony na wysokości w puszce elektrycznej. Użyto 35m rurki pex 16mm oraz 16 m rurki pex 20mm. Koszt tej instalacji 170 zł.