zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ?????

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
lukas1704
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 26 sty 2011, 22:34
Lokalizacja: warszawa
zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ?????

autor: lukas1704 » 01 sie 2011, 20:12

Witam. Może, ktoś mnie nakieruje, na właściwy tor. Mam pozwolenie na budowę i pracę są rozpoczęte. Niby wszystko powinno być w projekcie/ wszystko podstemplowane przez strażaka/ ale takich informacji jakie mnie interesują NIE MA. Buduję mały budynek biurowy 120m w podstawie 6 na 20m, parter i piętro, czyli w sumie 240m kw. Do biura będzie dostawiony magazyn 600m kw, hala stalowa z poszyciem z płyt warstwowych balexmetal czyli poliuretan w środku dwóch blaszanych paneli. Biuro murowane z cegły. Tyle wprowadzenia.
Budynek nie ma docelowego przeznaczenia, budujemy pod wynajem.
Zakładane zatrudnienie 5 osób. W budynku założono że będzie 1 hydrant HP 25 w hali i 1 hydrant HP 25 lub 50 o tej samej wydajności .
I pytanie:
Jakie powinno być zapotrzebowanie na wodę na p. poż. wewnętrzne, dowiadywałem się coś niecoś i była mowa o 5 litrach/sekundę, czyli 2,5litra/ sekundę na każdy z hydrantów?
Czy to nie za dużo?
Wodę do obiektu ma doprowadzać 1 rura o średnicy 50mm, uwzględniając to że są 2 hydranty i zapotrzebowanie socjalne - czyli ktoś może się kąpać podczas pożaru- CZY RURA DOPROWADZAJĄCA NIE JEST ZBYT MAŁEJ ŚREDNICY?
2 Hydraulików twierdzą , że wystarczy, strażak mówi że 63mm w wodociągach twierdzą, że nie i rura dostarczająca wodę do obiektu powinna mieć średnicę 80mm i do tego żeliwna.
Polska rzeczywistość!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I czy na podstawie tych informacji, muszę mieć w ogóle 2 hydranty, zwłaszcza ten jeden w budynku biurowym ?.

Mam projekt z milionem pieczatek a nie wiem nic w tej sprawie.

Z góry dziękuję za porady. Pozdrawiam.

wiwa
Aktywny
Aktywny
Posty: 182
Rejestracja: 23 sie 2010, 22:22
Lokalizacja: Warszawa
Re: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ??

autor: wiwa » 02 sie 2011, 15:51

HP25 o wydajności 1,0 dm3/s
HP52 o wydajności 2,5 dm3/s
Razem to daje 3,5dm3/s i masz odpowiedź, średnica 63 jest za mała.
Dobrze ci mówili w MPWiK Powinno być 80 i rury z żeliwa sferoidalnego.
wiwa

nala-s
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 03 sie 2011, 9:46
Lokalizacja: Toruń
Re: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ??

autor: nala-s » 03 sie 2011, 14:24

Witam.

Moim zdaniem jednoczesność działania dwóch hydrantów - nie ma miejsca czyli działa wyłącznie HP25 bądź HP52 (1 i 2,5l/s). W takim wypadku zapotrzebowanie na cele ppoż wynosi wyłącznie 2,5l/s do obliczania przyłączy wodociągowych należy wziąć 15% zapotrzebowania na cele socjalne.
Przypuszczam, że takowe jest małe ok. 1l/s z tego 15% to jest 0,15l/s - cele socjalne.
Razem mamy 2,65 a niech nawet dojdzie nam do 3l/s co daje nam średnicę DN65 a tym samym np. PE75.
Jeśli masz operat (ekspertyzę strażaka) ppoż. to powinno być tam wpisane zdanie odnośnie jednoczesności działania hydrantów w budynku.
W Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7.07.2010r. masz dokładnie rozpisane w Rozdziale 5 ust.23 pkt 1 lub 2. Zależy to od stref pożarowych i wysokości budynku.
Jeśli dobrze rozumiem to strefa pożarowa w magazynie przekracza 500 mkw a co za tym idzie - stosowanie 2 hydrantów HP52 co daje nam średnicę DN80 - ale jeśli w tej strefie jest zaprojektowany i uzgodniony przez strażaka 1 hydrant HP52 to na moje wg rozdziału 5 ust. 19.1 hydrantu HP25 nie musi (budynek niski o strefie mniejszej niż 1000m kw i ZL III) być i średnica DN65 wystarcza. - (o ile dobrze zrozumiałem).

Upewnij się dokładnie co jest napisane w operacie ppoż. bądź skontaktuj się z projektantem i poproś o podpowiedź - to jest jego obowiązek - nadzór autorski.
----------------------------------
Paweł

wasser
Aktywny
Aktywny
Posty: 174
Rejestracja: 28 lut 2007, 14:00
Re: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ??

autor: wasser » 02 wrz 2011, 20:56

nala-s pisze:Witam.

Moim zdaniem jednoczesność działania dwóch hydrantów - nie ma miejsca czyli działa wyłącznie HP25 bądź HP52 (1 i 2,5l/s). W takim wypadku zapotrzebowanie na cele ppoż wynosi wyłącznie 2,5l/s do obliczania przyłączy wodociągowych należy wziąć 15% zapotrzebowania na cele socjalne.
Przypuszczam, że takowe jest małe ok. 1l/s z tego 15% to jest 0,15l/s - cele socjalne.
Razem mamy 2,65 a niech nawet dojdzie nam do 3l/s co daje nam średnicę DN65 a tym samym np. PE75.
Jeśli masz operat (ekspertyzę strażaka) ppoż. to powinno być tam wpisane zdanie odnośnie jednoczesności działania hydrantów w budynku.
W Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7.07.2010r. masz dokładnie rozpisane w Rozdziale 5 ust.23 pkt 1 lub 2. Zależy to od stref pożarowych i wysokości budynku.
Jeśli dobrze rozumiem to strefa pożarowa w magazynie przekracza 500 mkw a co za tym idzie - stosowanie 2 hydrantów HP52 co daje nam średnicę DN80 - ale jeśli w tej strefie jest zaprojektowany i uzgodniony przez strażaka 1 hydrant HP52 to na moje wg rozdziału 5 ust. 19.1 hydrantu HP25 nie musi (budynek niski o strefie mniejszej niż 1000m kw i ZL III) być i średnica DN65 wystarcza. - (o ile dobrze zrozumiałem).

Upewnij się dokładnie co jest napisane w operacie ppoż. bądź skontaktuj się z projektantem i poproś o podpowiedź - to jest jego obowiązek - nadzór autorski.

Nie wnikam w ilość działających hydrantów, ale w obliczenia zapotrzebowania na wodę. Jeżeli przyjmiemy, że zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż wynosi 2,5 l/s, a na cele socjalne ok. 15% zapotrzebowania na cele p.poż. (sorry, ale nie wiem skąd te procenty) to przy obliczaniu średnicy przyłącza bierze się pod uwagę większy przepływ wody, czyli w tym wypadku przepływ na cele p.poż., a nie sumę przepływów p.poż i na cele socjalne (jak się pali, to najpierw gasi się pożar, a dopiero potem pije kawkę i korzysta z sanitariatów).

Linek51
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 04 paź 2011, 6:47
Lokalizacja: Śląsk
Kontaktowanie:
Re: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ??

autor: Linek51 » 09 paź 2011, 8:20

Witam i zapraszam na blog [więcej o blogu na PW]
Michał

wasser
Aktywny
Aktywny
Posty: 174
Rejestracja: 28 lut 2007, 14:00
Re: zapotrzebowanie wody na potrzeby w budynku biur-mag. ??

autor: wasser » 13 paź 2011, 21:13

nala-s pisze: W takim wypadku zapotrzebowanie na cele ppoż wynosi wyłącznie 2,5l/s do obliczania przyłączy wodociągowych należy wziąć 15% zapotrzebowania na cele socjalne.
Przypuszczam, że takowe jest małe ok. 1l/s z tego 15% to jest 0,15l/s - cele socjalne.

Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie, skąd te 15%?