Witam.
autorus pisze:Moje obliczenia to 40--50kw ale wolałbym aby ktoś na to popatrzył swoim okiem.
Pomocna tabela tutaj -
-operator.enea.pl/index.php?page_id=332
Kolega musi rozgraniczyć pojęcia związane z mocą umowną (często kojarzoną z mocą przyłączeniową) i mocą zainstalowaną.
Na pewno moc przyłączeniowa nie może być większa niż 40 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 63 A. Powyżej tych wartości zaczynają się schody pod postacią pomiaru półpośredniego, inną grupą przyłączeniową itd. Dlatego warto przeczytać publikację pt. "Taryfa dla energii elektrycznej" swojego ZE.
Wracamy do tematu - według mnie można zamówić moc nie wiekszą niż 21-26 kW, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym odpowiednio 32 i 40A. Skłaniam się do mocy 21 kW - zawsze można dokupić/zwiększyć. Zawsze można zastosować przekaźniki priorytetowe.