Instalacja gazowa z rur PE

autor: inzynierr » 20 paź 2010, 12:09

Witam,

Ostatnio dostałem w ręce projekt instalacji gazowej wykonanej z rur PE.
Moje pytanie brzmi czy to aby jest zgodne z obowiazujacymi normami?, przeciez maly ogien i moze sie to zle skonczyc.

Wg mnie dotychczas robilo sie na rurkach miedzianych tudziez stalowych.

Jak to jest? spotkliscie sie moze z taka instalacja juz?
Jest tansza? lepsza? nie potrafie tego ogarnąc :)

Pozdrawiam

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: mezik0 » 21 paź 2010, 18:48

z tego co wiem to z PE wykonuje się odcinek od licznika do budynku .przed budynkiem 1,5m rura stalowa do zaworu na ścianie jeżeli odległość przekracza 20m dalej stal lub miedzi .

inzynierr
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 21 kwie 2009, 12:36
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: inzynierr » 22 paź 2010, 6:48

Dziwna sprawa, bo ten projekt(cala instalacja) jest z rur PE.
Nie ma żadnej rury stalowej, przyłącza nie ma takze domyslam sie ze tam napewno troche tej stali bedzie ale zakres projektu tego nie obejmowal.

Swoją drogą widze po ilosci osob które przeczytaly ten post również i u nich zapanowala konsternacja.

Pozdrawiam.

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: Alibaba » 22 paź 2010, 13:13

inzynierr pisze:Swoją drogą widze po ilosci osob które przeczytaly ten post również i u nich zapanowala konsternacja.

Pozdrawiam.


No masz rację. Też jestem skonsternowany, bo nigdy nie widziałem instalacji gazowej zrobionej z rur PE. Sieci i przyłącza to i owszem ale instalacja? Może napisz jakie rury (typ,producent,itp.) zaproponował ten projektant? Może faktycznie takie są tylko nic o tym nie wiem?
Inna sprawa to jak się mają te przewody do zapisu w D.U. Nr 75 par. 162 p-t 2, 3, 4?

mothernorth
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 03 gru 2010, 7:29
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: mothernorth » 03 gru 2010, 7:46

Witam wszystkich.

W Polsce nie wolno wewnątrz prowadzić instalacji gazowej z rur pe. Tak jak kolega wyżej napisał od gazomierza ma wychodzić stal, później część ziemną można wykonać z pe, wejście do budynku z zaworem lub bez (zależy od odległości) tylko stalą w rurze osłonowej. Miedź można dopiero prowadzić wewnątrz i też nie zawsze. Klatki schodowe, korytarze, garaże powinny być ze stali i najlepiej spawane. Od niedawna dopuszczone są też w instalacjach złączki miedziane zaprasowywane (np. Viega oznaczone kolorem żółtym). Co do gazomierza jest jeszcze przepis, że od gazomierza do najbliższego odbiornika musi być minimum 3 metry instalacji w rozwinięciu.
Wracając do instalacji PE to w Niemczech wchodzi się rurą PE do samego budynku nawet średnim ciśnieniem a reduktor jest wewnątrz budynku. Tyle, że niemiec łapek nie wsadzi tam gdzie nie trzeba a u nas niestety są różne kombinacje. Pozdrawiam

empikat
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 mar 2009, 12:21
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: empikat » 16 gru 2010, 9:07

Bardzo chętnie zobaczyłbym skan tego projektu.

Killatha
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 19 paź 2011, 6:01
Lokalizacja: Zabrze
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: Killatha » 21 paź 2011, 11:38

a ja jestem obłędnie ciekawa kto się pod nim podpisał
wiedza i doświadczenie przychodzą z wiekiem, najczęściej z wiekiem od trumny

empikat
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 mar 2009, 12:21
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: empikat » 21 paź 2011, 22:28

Ja ostatnio widziałem projekt w którym wycinkę do stalowego gazociągu s/c fi 100 trzeba zrobić za pomocą trojnika siodlowego pe z nawiertka 100/25.
Projektant z 30 letnim stażem.....
Oczywiście projekt zatwierdzony. Wykonawca - Harry Potter albo Chuck Norris.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: Bolas » 23 paź 2011, 19:44

Chyba w projekt dostał się mały chochlik :))) Każdy człowiek może się pomylić ale ten kto zapłacił za projekt powinien domagać się zwrotu pieniędzy i myślę że bez gadania je otrzyma a poprawkę w gratisie inaczej poszedłbym do organu wydającego temu panu uprawnienia projektowe.
Co do dziwnych przypadków co prawda przy inst wodnej pytałem inspektora jak zakończyć przerabiany odcinek wody czy zostawić im jakieś kształtki czy będą mieli swoje na co on powiedział że na końcu zgrzać im kolanko i to wszystko. Kolanko i kawałek rurki - odparłem. Na co on nie kolanko zgrzej pan z jednej strony. Zdziwiony otworzyłem oczy i zapytałem jak zgrzać elektroopór z jednej strony? Włóż pan jeden kabel i zgrzej......... Po chwili konsternacji odparł że mam zostawić gołą rurę z resztą sobie poradzą po czym szybko wsiadł do auta i odjechał.

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: Alibaba » 24 paź 2011, 13:36

To zapewne był jeden z tych "inżynierów" którzy na tym forum często zadają pytania typu: ' mam obliczyć.............tylko nie wiem jak to zrobić - pomóżcie"
W mojej karierze zawodowej najdziwniejszym stwierdzeniem (pytaniem) inspektora nadzoru było pytanie, " w którym miejscu na tym hydroforze zamontuje pan odpowietrznik, jeżeli nie ma pan żadnego wolnego króćca" :lol:

redrum
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 12 wrz 2005, 10:01
Kontaktowanie:
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: redrum » 25 paź 2011, 13:24

To jak juz się chwalimy osobliwościami:
1 przyłącze gazowe od zbiornika do domu z miedzi ,
2 podłogówka z miedzi w otulinie( a dokładnie widziałem podłogę a słyszałem opowieść od inwestora).
3 ściana z porotermu/maxa na piórowpust , piórem na zewnątrz.
pozdrawiam

djlaska
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 14 maja 2008, 19:58
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: djlaska » 25 wrz 2018, 19:32

Witam,
Czy instalacja gazowa w ociepleniu zewnętrznym domku jednorodzinnego może być wykonana z PE? Chodzi o to że zamiast po raz kolejny rozkopywać działkę chciałbym puścić instalację z PE w warstwie ocieplenia zewnętrznego, odcinek jakieś 15m (kuchenka i piec główny).
Czy takie wykonanie będzie zgodne z przepisami jeśli wejście przez ścianę zewnętrzną będzie wykonane ze stali?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Instalacja gazowa z rur PE

autor: Bolas » 26 wrz 2018, 6:07

Rura PE jest PALNA! Przepisy określają na jakich zasadach i z jakich materiałów można robić instalację. Części zewnętrzne nie będące wewnątrz budynku i przejścia przez ścianę zewnętrzną w stali skręcanej lub spawanej (nie muszę chyba mówić która lepsza) do odległości 1,5m od budynku w ziemi (choć ten przepis różnie interpretują). Rura PE jest dozwolona jedynie w odcinkach ziemnych pod warunkiem zagłębienia 70cm pod powierzchnią ziemi co całkowicie tworzy barierę niepalną.

Nie wiem który "gazownik" by ci to wykonał ale wyobraź sobie pożar takiego domu :O
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie