ble22 pisze:Patrzę do swoich tabelek i tak pi razy oko widzę że te "ponadprogramowe" obciążenie (6-7 cm betonu) w zasadzie całkowicie wyczerpuje zdolność stropu (teriva I) do przeniesienia obciążeń od warstw wykończeniowych. Mogło by zostać tak jak jest pod warunkiem że na surowym betonie położysz dywan i zrezygnujesz ze ścianek działowych... To taka wersja najłatwiejsza.
Optymalnie było by wezwać projektanta konstruktora który dokładnie oceni nośność tego "tworu", być może się uda bo choć ciężar jest większy niż powinien być to jednak masz tam belki od terivy I bis (silniej zbrojone niż w terivie I) no i gruba warstwa nadbetonu oprócz tego że waży, też poprawia niektóre parametry nośności stropu (nie będę się zagłębiał). Po uwzględnieniu tego wszystkiego i po dokładnym wyliczeniu nośności (a nie po odczytaniu na szybko z tabelek), na pewno nośność będzie wyższa niż "tabelkowa" być może nawet wystarczająca i obędzie się bez rozbiórki.
Jeśli nośności nie starczy to rozbiórka i ponowne właściwe wykonanie na koszt dostawcy/wykonawcy/kierownika budowy, bo to w zasadzie ta trójca zawiniła a nie Ty.
1) Strop Teriva od Teriva 1-bis różni się znaczaco cieżarem własnym. Ten pierwszy jest wysokości 24 cm a ten drugi 26,5 cm!Ponieważ użyte są wyższe belki z Terivy 1-bis powinieneś przyjąć cięzar własny nie 2,68 kN/m2 lecz 3,57 kN/m2
.Czy belki lepsze? Hmmm jeśli rozstaw belek Terivy bis jest 45 cm a "jedynki" 60 cm znaczy że nie bardzo
Ok - można przyjąć że faktycznie q własne będzie niższe z powodu tego rozstawu narzuconego przez garki "jedynki" ale wówczas trzeba by było obliczyć nośność belki (stropu) dla takiego rozstawu a czuję że będzie zdecydowanie mniejsze niż q char max=7,21 kN/m2.
Nie wiem jak Ci mogło wyjść obciążenie od wykończeń i ścianek działowych raptem 2,04 kN/m2.
Daje to razem 0,48 kN/m2 zamiast 0,36 kN/m2
BLE+Wujek8 O kurcze!!! ugięcie 5cm
ble22 pisze:...Natomiast w tym przypadku tak duża wartość może wynikać z tego że w trakcie wylewania betonu i przed jego związaniem strop nie był montażowo podparty, lub był podparty nieprawidłowo.
ble22 pisze:Ostatecznie to jestem zdania że strop być może da się jeszcze uratować i niczym go nie podpierać, trzeba tylko dokładnie go wyliczyć, musi to zrobić i podpisać uprawniony konstruktor.
ble22 pisze:Jeśli to nie podziała to dopiero bym rozmawiał o rozwiązaniach wzmocnienia, a mam już nawet jeden dość ciekawy i mało inwazyjny sposób