Witam serdecznie.
Czytałem wiele informacji i szczerze mówiąc, coraz mniej wiem.
Naczytałem się dużo dobrego o Brink - Renovent HR ale nie do końca wiem czy dla mnie jest dobry dlatego proszę o porady. No i trochę kosztuje.
Powierzchnia użytkowa 225 m kwadratowych, wysokość pomieszczeń 2,60m
Budynek składa się z piwnicy osadzonej w ziemi w której ma być rekuperator koło pieca gazowego, parteru i piętra w skosach.
Na parterze przewidziany jest kominek, dom budowany jest na Podhalu a więc dość długawa i często mroźna zima, boje się przymarzania rekuperatora.
W projekcie mam wpisany rekuperator o wydajności 360 m/h
Myślałem o GWC ale rozmawiają cz firmami usłyszałem, że są problemy z bakteriami a po roku bardzo często spada wydajność takiego źródła. Myślałem nad glikolowym ale cena tez jest duża. Ale wolę tez raz wydać na coś lepszego by później nie mieć problemów.
Dlatego bardzo proszę o pomoc, co byście polecali, na co zwracać uwagę ?
Pozdrawiam


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Ceny dobrych reku z aluminiowym wymiennikiem są dość wysokie - mniej więcej 1000 zł za 100m3/h - netto.
Co do opinii... Albo je piszą użytkownicy - a ci są zawsze zadowoleni, bo każda wentylacja regulowana jest lepsza od "naturalnej" , albo montażyści --- ci polecają tego producenta z którym mają umowę, lub te centrale na które jest największy rabat. Czyli najtańsze (ale w zakupie, nie katalogowo)
Na co patrzeć… wentylatory EC, wymiennik aluminiowy, szumy do 30dB, łatwość wymiany filtrów i cena ( wymiana G3 do 20 zł F5 do 30-40) jak jest gwc – to bypass .-


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz
Czy jest sens kupować reku bypass ale bez GWC ?
boję się czy nie będzie przymarzał przy długich mrozach
Miał Pan do czynienia z Brink - Renovent HR ?
Co to są wentylatory EC ?


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Cytat:
Czy jest sens kupować reku bypass ale bez GWC ?

Bez sensu
Cytat:
boję się czy nie będzie przymarzał przy długich mrozach

Będzie.
Cytat:
Miał Pan do czynienia z Brink - Renovent HR ?

Oglądałem... ale się nie zdecydowałem. Nie lubię plastikowych wymienników ciepła, gdy ktoś obniża koszty produkcji wprowadzając taki "kwiatek" nie cto się odbije na cenie. Nie przepadam też gdy ktoś podaje, że ma wentylatory prądy stałego - a sterownik jest od wentylatorów AC.. Kolejna wada to Brink ma wyłącznie nawiewu przy mrozach, to dość przykre gdy ma się kominek.
Cytat:
Co to są wentylatory EC ?
To wentylatory prądu stałego ale elektronika jest w korpusie nie na zewnątrz. Drogie, świetne, ciche, oszczędne - szkoda, że nie montowane w brinku.


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz
kolego mam brinka large - zuzycie pradu przy wydatku 100m3/h - to tylko 18 W!!!


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Prąd jest w A ... Zużycie w kWh...
To co 18A czy kWh...


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz
oczywiście moc 18 W przy wydatku 100m3/h - napisalem skrotem myslowym...


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Jak Pan to zmierzył ( te 18W)... Jak byk przy I prędkości jest 0.11A!
Skąd Pan wie, że tam są wentylatory DC ? Przecież sterowanie "1" "2" "3" - to odejścia od transformatora! Wentylatory DC steruje się sygnałem od 1 do 10V.


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz
Brink ma silniki prądu stałego sterowane sygnałem 0-10V - tyle że za pośrednictwem programatora, który posiada trzy umowne biegi - bieg I oznacza w HR Large 100 m3/h, bieg II 200 m3/h, III 300 m3/h. Nie ma to nic wspólnego z odczepami trafo. Można sobie dowolnie (znaczy płynnie) korygować wydajności nawiewu/wywiewu, w celu zrównoważenia instalacji. Dobrze przemyślany rekuperator.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Zaletą wentylatorów DC jest płynna regulacja, jaki jest więc sens robienia do nich droższego układu stopniowego?
Czy Pan uważa plastikowy wymiennik za lepszy od aluminiowego?
Czy wyłącznie nawiewu przy niskich temperaturach to jest "przemyślane"
Czy cena powyżej 3000-3500 zł za 400-tkę to nie zdzierstwo?


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz
Nie piszę, że to super okazja, tylko odpisuję że Brink ma silniki prądu stałego.
Jego cena rzeczywiście jest za wysoka.
Ukończył Pan prace nad własną centralą?


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
To zdecydowanie za dużo,tym bardziej że 400-tkę można kupić taniej,wystarczy dobrze poszukać. Nie bardzo widzę sens jej montowania jeżeli mamy do czynienia z płynną regulacja,po co zatem robić układ stopniowy?


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Indiana napisał:
Nie piszę, że to super okazja, tylko odpisuję że Brink ma silniki prądu stałego.
Jego cena rzeczywiście jest za wysoka.
Ukończył Pan prace nad własną centralą?


Udało się ! jest naprawdę cicha, a wentylatory EC są super... a sterowanie nimi - bajka!


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz
Tomasz_Brzeczkowski napisał:
Cytat:
Czy jest sens kupować reku bypass ale bez GWC ?

Bez sensu


pozwolę sobie zapytać o uzasadnienie bo mam odmienne zdanie


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Bypass jest do gwc, lub kaseta letnia. W rotorach - nie kręci się bęben.


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz

E-dach

E-okna

  • Okno balkonowe

    Okno balkonowe

    Przy wyborze okien do domu zastanawiamy się jakimi kryteriami się kierować. Nowość na rynku okno Winergetic

E-ogródek

  • Irysy - kaprysy

    Irysy - kaprysy

    Swą popularność zawdzięczają przypuszczalnie niezwykłej urodzie kwiatów o tysiącach barw.

E-izolacje

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter