Re: Nierówny strop monolityczny - jak ocieplić?
autor: ble22 » 20 mar 2010, 11:25
Bardzo dziwna ta płyta (coś jakby płytowo-żebrowy z żebrem ukrytym), czegoś takiego nie widzi się zbyt często.
Taka uwaga, jeśli w projekcie nie było takich fal to wykonanie ich było błędem, beton to nie tylko wypełnienie dodające wagę, ale to też element konstrukcji mający wpływ na wytrzymałość stropu. W przypadku takiej płyty, w środku rozpiętości beton pracuje w strefie górnej (na ściskanie), a tam jego ilość została wyraźnie odchudzona, właśnie przez wykonanie fali.
Być może wszystko się jakoś szczęśliwie zrównoważyło, zmniejszyło się nośność, ale i obniżyła się masa i wszystko jest ok, a być może nie i pojawią się problemy: zarysowania, duże ugięcia, choć zawalić się nie powinno.
Kierownik budowy odbierał tylko zbrojenie, czy też konsultowany z nim był sposób zalania stropu (wykonanie tych dziwnych fal)?
Według mnie należy wykonywać zgodnie z projektem, a zmiany wprowadzać tylko po konsultacji osoby uprawnionej (zmiany zatwierdzone na piśmie), wtedy jakby się coś działo coś niedobrego to mamy możliwość dochodzenia swego. W przypadku takich zmiany potwierdzonej przez słowo murarza, wszelkie prawa do roszczeń w razie komplikacji przepadają.