grzejnik gorący u góry a na dole zimny

autor: Seki » 19 sty 2010, 14:10

mam problem z grzejnikiem aluminiowym u góry jest gorący a na dole zimny w tamtym roku było wszystko dobrze a tego roku coś się stało a nic nie było robione z instalacją a instalacja jest na podkowie bez pompki odpowietrzałem go ale to chyba nie ma nic wspólnego z tym bo powietrze by siedziało u góry i grzejnik był by zimny u góry a nie na dole nie wiem co się mogło stać czy można z tym coś zrobić? czy może grzejnik zaszedł kamieniem proszę o rade :D

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28
Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

autor: czajnik » 19 sty 2010, 14:18

Niekoniecznie od razu grzejnik. W każdym razie jest za mały przepływ. Dlatego czynnik za bardzo się wychładza.

Zacznij od sprawdzenia zaworu przy grzejniku, czy tam nie podeszło jakieś zanieczyszczenie. Jeśli to nie pomoże, to trzeba przepłukać przewody.

Robiłeś coś ostatnio z tym konkretnym grzejnikiem? I czy to dotyczy tylko jednego, cz większej ilości?

Seki
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 19 sty 2010, 13:45
Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

autor: Seki » 19 sty 2010, 14:25

no nic nie było robione jak był nowy to bardzo dobrze grzał a jest już 4 rok tylko w tym roku coś się stało mam takie 2 grzejniki co tak grzeją u góry gorące a na dole zimne tylko przy wyjściu są letnie

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28
Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

autor: czajnik » 19 sty 2010, 14:30

Rozumiem. Sprawdź zawory, a najpierw poruszaj kilka razy na max i min. Jeśli to nie pomoże, to pisz. Coś wymyślimy.

Pozdrawiam.

Seki
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 19 sty 2010, 13:45
Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

autor: Seki » 19 sty 2010, 14:51

no zrobiłem tak jak pisałeś tylko nie dam rady odkręcić zaworów i sprawdzić jakie są bo w tej chwili pale w centralnym ale nic się nie poprawiło dalej jest tak samo

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20
Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

autor: wyrzutnia » 19 sty 2010, 20:02

Czyściłeś filtr siatkowy przy pompie?

Awatar użytkownika
yanes
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 663
Rejestracja: 14 wrz 2008, 20:46
Lokalizacja: Podhale
Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

autor: yanes » 19 sty 2010, 20:18

Seki napisał : instalacja jest na podkowie bez pompki .[/i]

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

autor: mezik0 » 19 sty 2010, 21:25

sprawdzi poziom grzejników być może tam gdzie odpowietrznik jest niżej i niema szans na odpowietrzenie .

Seki
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 19 sty 2010, 13:45
Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

autor: Seki » 21 sty 2010, 8:44

no ale powietrze by siedziało u góry jak by był zapowietrzony i góra była by zimna a dół by był gorący czy nie koniecznie tak jest?

Seki
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 19 sty 2010, 13:45
Re: grzejnik gorący u góry a na dole zimny

autor: Seki » 21 sty 2010, 15:25

spuszczałem wodę z grzejnika z dolnego zaworu i po chwili robił się na całości ciepły ale jak dobiłem wody to centralnego opływu to grzejnik stygły i zrobił się w połowie zimny czy to może iść przekrojem rurki miedzianej 1/2 dojście i wyjście :?: