Re: jak dobrać styropian do buynku????
autor: jochwaw » 22 gru 2009, 12:26
Współczynnik "U" dla ściany przy założeniach:
1) gestość bloczka betonu komórkowego rzedu 600 kg/m3 grubośc 24 cm
2) tynk wew gipsowy grub. 2,5 cm
3) tynk zewnętrzny z podkładem grub.2,0 cm
przy grubości 10 cm styropianu typu EPS 070 gestości 15 kg/m3 osiągnie Pan: U=0,27 [W/m2*k]
przy grubości 12 cm styropianu typu EPS 070 gestości 15 kg/m3 osiągnie Pan: U=0,24 [W/m2*k]
przy grubości 15 cm styropianu typu EPS 070 gestości 15 kg/m3 osiągnie Pan: U=0,21 [W/m2*k]
przy grubości 20 cm styropianu typu EPS 070 gestości 15 kg/m3 osiągnie Pan: U=0,17 [W/m2*k]
przy grubości 25 cm styropianu typu EPS 070 gestości 15 kg/m3 osiągnie Pan: U=0,14 [W/m2*k]
Podobne wyniki sa przy wełnie mineralnej.
Próg obecnych norm spełni się przy osiągnięciu U<0,30 [W/m2*k]
Oczywiście pogrubianie izolacji rodzi pewne kłopoty z dyfuzją pary,oraz jej zamocowaniem także te znaczne grubości izolacji (powyżej 12 cm) nalezy wykonac po konsultacji z projektantem.
Moja uwaga - zalecam do betonu komórkowego przy grubych izolacjach (pow. 12 cm) zastosowanie lamelli z wełny mineralnej.Stawia kilkanaście razy mniejszy mniejszy opór dyfuzyjny dla pary jak styropian.