Instalacja odbiorcze
Wewnątrz każdego mieszkania należy umieścić tablicę rozdzielczą zlokalizowaną w pobliżu „środka obciążenia” w danym mieszkaniu, zwykle w przedpokoju lub w korytarzu na jednej z mniej eksponowanych ścian, możliwie blisko kuchni, łazienki lub pomieszczenia gospodarczego, które grupują odbiorniki o większych mocach znamionowych (kuchenka, pralka, zmywarka naczyń, suszarka bielizny, prasowalnica).
Rozdzielnica powinna być umieszczona w miejscu i na wysokości nie utrudniającej nadmiernie dostępu do łączników.
Rozdzielnice, w których przewiduje się zamontowanie styczników, przekaźników lub innych urządzeń sterujących i zabezpieczających, a których działanie wywołuje nawet umiarkowany hałas, nie powinny być instalowane na ścianie pomieszczenia przewidzianego na sypialnię.
W rozdzielnicy mieszkaniowej powinny być zainstalowane wyłączniki instalacyjne nadprądowe i wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, jak i inne urządzenia sterujące instalacji odbiorczej. W tablicy rozdzielczej należy przewidzieć kilka miejsc rezerwowych przeznaczonych do ewentualnego zainstalowania dodatkowej aparatury w przyszłości.
Przykładowy schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu budynku wielorodzinnego z zastosowaniem wyłączników instalacyjnych nadprądowych w obwodach odbiorczych, licznika energii elektrycznej, wyłącznika różnicowoprądowego jako ochronę uzupełniająca przed dotykiem bezpośrednim oraz ograniczników przepięć, przedstawia
Znamionowy różnicowy prąd zadziałania wyłącznika IΔn powinien być co najmniej 2…3- krotnie większy od maksymalnego roboczego prądu upływowego występującego w chronionej instalacji.
Dla zapewnienia ochrony uzupełniającej przed dotykiem bezpośrednim w mieszkaniu o powierzchni ok. 70 m2 i przy zwykle stosowanych odbiornikach, których łączny prąd roboczy upływowy nie przekracza wartości 10 mA, możliwe jest stosowanie jednego wysokoczułego wyłącznika o IΔn = 30 mA
Wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe są wymagane w obwodach, w których konieczne jest wspomaganie ochrony przed dotykiem bezpośrednim, ze względu na trudne warunki środowiskowe użytkowania urządzeń albo w obwodach narażonych na przerwanie ciągłości elektrycznej lub uszkodzenie izolacji przewodu ochronnego
W instalacji, w której konieczne jest stosowanie wysokoczułych wyłączników RCD uzupełniających ochronę przed dotykiem bezpośrednim, a łączny roboczy prąd upływowy przekracza 10 mA, instalacja podzielona została na odrębne obwody (części), chronione przez oddzielne, odpowiednio dobrane wyłączniki różnicowoprądowe
Szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego w pomieszczeniach, w których znajdują się:
- wanny, natryski i inne urządzenia kąpielowe,
- baseny pływackie,
- kabiny wyposażone w ogrzewacze do sauny oraz
- instalacje na terenie budowy i rozbiórki,
- gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze,
- kempingi i pojazdy wypoczynkowe,
- instalacje oświetlenia zewnętrznego,
zostały określone w PN-HD 60364
Wymagania te dotyczą w szczególności:
— ustalenia zakresów stref bezpieczeństwa,
— ograniczenia lub zakazu prowadzenia przewodów w określonych miejscach,
— ograniczenia lub zakazu instalowania w określonych miejscach gniazd wtyczkowych, łączników oraz
niektórych urządzeń ochronnych,
— wymaganej grubości ścian i wymaganej grubości pozostałości materiału ściany po wykonaniu wyżłobienia na
prowadzenie przewodów jak i grubości i rozmiary tych wyżłobień oraz pokrycia przewodów,
— spełnienia zasad dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.