De Dietrich z zasobnikiem

Mam problem z kotłem jednofunkcyjnym De Dietrich 1.24 GN z zasobnikiem 150 l. Dotyczy to ciepłej wody użytkowej. Gdy woda użytkowana jest w miarę systematycznie w ciągu dnia, nie ma problemu. Jednak po nocy albo dłuższym nieużywaniu (ca 8 godz) w ciągu dnia osoba biorąca ciepły prysznic ma ten problem, że po około 5-10 minutach nagle leci zimna woda i trzeba czekać ok pół godziny zanim woda nagrzeje się w zasobniku i znowu poleci ciepła. Potem choćby kąpały się jeszcze kolejno dwie osoby nie ma tego problemu więc najpewniej nie chodzi o to, że mam za mały zasobnik. Wygląda to tak, jakby w zasobniku stale używanym woda ciepła wypełniała go równomiernie (miesza się wskutek używania?) a gdy woda ciepła nie była używana ileś tam godzin - wody ciepłej jest mniej. Trochę to dziwne, bo czujnik NTC jest na wysokości połowy zasobnika więc gdyby woda ciepła była tylko na górze ("rozwarstwiona") to wtedy czujnik powinien włączyć piec a tego nie czyni. Robi to dopiero gdy zacznie się używanie wody ciepłej przez około 5-10 minut. Czujnik był już wymieniany bo się zepsuł, ale wtedy były inne objawy (piec się po prostu nie włączał). Dodam, że w piecu jest pompa obiegowa co, a na instalacji cwu jest osobna pompa obiegowa (instalacja cwu jest z obiegiem). Instalator, który wykonywał instalację wodną i co oraz serwisant kotła twierdzą, że w instalacji nie ma żadnego problemu podczas gdy problem jest i czuję go na własnej skórze nie tylko ja ale i moja liczna rodzina więc raczej to nie psychiczne Confused Próbowałem coś wyczytać na forum ale niczego podobnego nie znalazłem, więc może ktoś życzliwy ma jakiś pomysł? Pozdrawiam forumowiczów. Eugeniusz


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
A ta pompa w obiegu c.w.u. jest na pewno w porządku? Czy ten problem jest od początku istnienia instalacji, czy pojawił sie po pewnym czasie jej użytkowania?


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
fpz napisał:
A ta pompa w obiegu c.w.u. jest na pewno w porządku? Czy ten problem jest od początku istnienia instalacji, czy pojawił sie po pewnym czasie jej użytkowania?


Odpowiadam na pytanie: 1. Pompa w obiegu działa - słychać jak sie obraca po włączeniu (była uszkodzona przez pewien czas - zacięła się, ale została zdemontowana i usprawniona). Problem był i przed uszkodzeniem i po uszkodzeniu i jest nadal po naprawie. 2. Instalacja ma 8 lat. Przez pierwsze trzy- cztery lata problemu nie było widać ale woda była używana tylko przez jedną osobę. Potem była naprawa pieca (wymiana panelu elektroniki i czujnika) a rodzina się powiększyła i zwróciła uwagę, że coś jest nie tak (z tym że nie było to ewidentnie zaraz po naprawach). I tak jest od kilku lat, a serwisant kotła i monter nie widza problemu. Po zauważeniu usterki pompy (ok. rok temu) myślałem, że to była przyczyna ale jak widać nie jest. Prawdopodobnie w tym roku przy okazji remontu wymienię kocioł (ten jest głośny i dudni łozysko w popie obiegu co) ale wolałbym najpierw wiedziec czy nie ma jakiejś wady w instalacji by po remoncie mieszkania nie przerabiac napraw jeszcze raz. Dodam jeszcze, ze piec z zasobnikiem kupiłem w specjalistycznej hurtowni (BIMS), montował to gazownik z uprawnieniami, uruchomił serwisant De Dietricha i konserwuje takiż; sam się do tego nie dotykam wiec raczej nie zepsułem... W sumie odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo nie wykluczam, że problem jest od początku tylko niezauważony przy mniejszym używaniu instalacji.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
A czy wszelakie filtry i zawory zwrotne były sprawdzane i czyszczone? Zawór zwrotny potrafi zarosnąć kamieniem już po roku.

adam


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
adamis napisał:
A czy wszelakie filtry i zawory zwrotne były sprawdzane i czyszczone? Zawór zwrotny potrafi zarosnąć kamieniem już po roku.


Sprawdzę choć pytanie jest trochę trudne, bo nie wiem gdzie są takie zawory (wiem o zaworze do dopuszczenia wody do instalacji co i do spuszczania oraz gdzie jest naczynie przeponowe i pompa obiegowa). Resztę muszę obejrzeć i wtedy się odezwę. Ale juz teraz dziękuje za zainteresowanie io wskazówkę. Pryz okazji: w opisie sytuacji chyba nie napisałem wyraźnie, że zimna woda pojawia się rano (lub po przerwie po ok 10 minutach kąpieli drugiej osoby a nie pierwszej czyli że wody ciepłej jest tak około tylko 1/4 zasobnika 150 l albo i mniej, jesli długo nie jest on używany
Pozdrawiam
Eugeniusz


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Fitra o który pyta adamis szukaj w pobliżu pompy cyrkulacyjnej c.w. i może być przed zasobnikiem na wlocie zimnej wody. A zawór zwrotny poznasz, po tym, że jest to gładki walec z wkręcona do niego instalacja z dwóch stron. No przyznam się że o filtrze nie pomyślałem


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
PRZEPRASZAM Crying or Very sad wszystkich za milczenie, ale to były skomplikowane sprawy zdrowotne.
A w sprawie pieca wyjaśniło się tak: zasobnik był podłączony odwrotnie - wlot tam gdzie powinien być wylot. Przy okazji przeróbki dodano mi grubsze rury ( z pół na 3/4 cala). No i problem przestał istnieć. Zamykam więc temat i bardzo dziękuję za pomoc Very Happy .
Eugeniusz


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Czy czasem instalator nie pomylil kroccow zasobnika? I drugie pytanie - czy zasobnik jest tez Dietrycha?

Andrzeju


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Zasobnik jest też DeDietrich. Ale jest za ścianą, choć blisko pieca. Pod piecem w dół ( szachcie) szły rury, a potem w podłodze do sąsiedniego pomieszczenia. No i najpewniej instalator w pomieszczeniu zasobnika pomylił rury, bo wlot i wylot w zasobniku są oznaczone i oczywiste. Ale wiązka rur ze ściany już nie była oczywista. No i taka historia, która udało się rozwiązać sprawdzając, która rura skąd i dokąd prowadzi... Ku przestrodze, że i to trzeba sprawdzać. Pozdrawiam
Eugeniusz


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz

E-mieszkanie

  • Akwarium iwagumi

    Akwarium iwagumi

    Akwarium naturalne pozwala cieszyć się pięknem natury, odtworzonym w zbiorniku. Podwodne krajobrazy, nawiązujące do...

E-ogródek

  • Aloes

    Aloes

    Aloes to dobra roślina dla zapracowanych i zajętych. Wymaga minimalnej opieki i dobrze znosi przesuszenie.

E-okna

  • Jak dbać o okna PVC?

    Jak dbać o okna PVC?

    Okna wykonane z PVC słusznie są uznawane za najbardziej trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych.

E-łazienki

  • Nowoczesna wanna

    Nowoczesna wanna

    Przy wyborze wanny do domu kierujemy się przede wszystkim wymiarami i komfortem użytkowania. Jednak gdy zgłębimy się...

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter