autor: piotrkam1982 » 20 maja 2009, 20:24
witam!
z tym nad wyrost , to bym nie przesadzał...
1.proszę policzyć ile kilowatów/amperów będzie pan potrzebował
(napisać na kartce i zsumować)
2.zastanowić się czy będzie potrzebna 1 czy może 3 fazy ??
Dla własnego użytku położyłbym kabel o przekroju 4 mm2, wtedy mam na jednej fazie 5,5 kW z zabezpieczeniem 25A wszystko zależy od możliwości przyłącza....i kabla który tam dochodzi.
Spadek napięcia wzdłuż pojedynczej żyły o długości 1 m,
przy przepływie prądu 1 A, dla dopuszczalnej temperatury żyły 70°C = 5,9[mV/(Am)]
...praktyk wie jak zrobić, ale nie wie jak to działa... ...teoretyk wie jak to działa ale nie wie jak to zrobić....