Kolega jarek_sok67 pisze:ale jak dobrze pamiętam są tam na wejściu trzy wyłączniki różnicowoprądowe 25A/30mA (po jednym na fazę)
Kolega jarek_sok67 pisze:5-cio żyłowy przewód jest podłączony do trzech faz z bezpiecznikami, przewodu neutralnego i ochronnego
Jaka i która różnicówka ?W puszce mam wszystkie 5 przewodów, podłączyłem L1 i L2 do faz, PE do PE, a różnicówka wyłącza po kilku sekundach.
No tak, pewnie też mamy do czynienia z przewodami 2,5 mm2 ! (?)W łazience jest również przepływowy ogrzewacz wody jedno fazowy 5,5kW , w kuchni ma być elektryczna płyta grzewcza - stąd bezpieczniki 25A.
Kolego jarek_sok67, czegoś mi tu brakuje ... i przypominam, że różnicówka nie może byćW sobotę dokupię różnicówkę trzy fazową i zmienię podłączenia
Niby mam tytuł inżyniera elektryka, ale jak się nie ma doświadczenia to wszystko wychodzi.
A ja poproszę o opis : co i czym to sprawdzał.... ,poproszę fachowca z uprawnieniami żeby mi to wszystko sprawdził, ...
Kolego Kamild0, proszę o sprecyzowanie - gdzie ma być podłączony ten N zamiast PE ?Wiadomo, że jak podłączysz do podgrzewacza przewód PE zółto -zielony to róznicówke bedzie wybijać. Do podgrzewacza musisz podłączyc przewód N, PE jest to przewód ochronny.
Kamild0 pisze:Wiadomo, że jak podłączysz do podgrzewacza przewód PE zółto -zielony to róznicówke bedzie wybijać. Do podgrzewacza musisz podłączyc przewód N, PE jest to przewód ochronny.