Witam,
Poszukuję informacji o bezpiecznym obciążeniu gniazdka elektrycznego w mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty rocznik 1989 (nie wiem czy taka informacja jest potrzebna, ale na wszelki wypadek podaję). Obciążenie rozumiem, jako łączną moc urządzeń korzystających w danej chwili z gniazdka elektrycznego.
Z góry dzięki za informację!

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
gniazdo

autor: Paweł_Małek » 02 mar 2009, 13:26

Typowe gniazda jednofazowe wytrzymuja ciagle obciazenie 10A (2,3 kVA, jesli jest to odbior typowo rezystancyjny to jest rownowazne 2,3 kW), czasem producenci podaja 16A, ale przy takim pradzie wiekszosc gniazd (chinskie - wszystkie) sie wypalaja.

damian sosnowiec
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 09 gru 2008, 13:01
Lokalizacja: Sosnowiec

autor: damian sosnowiec » 05 mar 2009, 21:12

jeśli chodzi o osprzęt to się zgadzam,"chińszczyzna nas zalewa i sie rozlewa pod naszymi obciążeniami" a co do obciążenia stałego przewodu to ja mam "deczko" innne informacje.Dla mnie przewód 2,5mm2 ma obciążenie stałe 4,25KW-to max które może być stałym obciążeniem.mój przelicznik to przekrój plus połowa jego daje mi stałe obciążenie.Jeśli ktoś ma inne zdanie chętnie przeczytam jak kto liczy.

elpapiotr
Bezpieczne obiciążenie gniazdka elektrycznego

autor: elpapiotr » 05 mar 2009, 21:57

Witam.

Pewnie, że się ... nie zgadzam, Kolego damian sosnowiec, ale tylko dlatego, ze Kolega uprościł sprawę :
- nie podał rodzaju materiału, z jakiego wykonano przewód
- nie podał warunków środowiskowych, w jakich przewód/kabel "pracuje"
- nie podał rodzaju izolacji
- nie podał sposobu ułożenia w/w przewodu.

Od tego są odpowiednie tabele, z których wystarczy korzystać.
Natomiast zgadzam się z Kolegą co do wartości + / - kilka amper podane.

damian sosnowiec
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 09 gru 2008, 13:01
Lokalizacja: Sosnowiec

autor: damian sosnowiec » 05 mar 2009, 23:24

kolego "elpapiotr" podałem własny "sprawdzony"przelicznik,i liczyłem że ktoś się "uwywnętrzni" z swoich przeliczników.W tabele nie wierzę od kiedy u klienta wymieniałem spalone gniazdko od ogrzewacza przepływowego 4 KW na 1,5mm2 Co najleprze przewód nawet nie był zgrzany tylko gniazdko i trochę izolacji spalone.YDY 1,5mm2 450/750V,oczywiście w kuchni do zlewu.instalacja była około 3 lat.

elpapiotr
Bezpieczne obiciążenie gniazdka elektrycznego

autor: elpapiotr » 05 mar 2009, 23:34

Witam ponownie.
u klienta wymieniałem spalone gniazdko od ogrzewacza przepływowego 4 KW na 1,5mm2 Co najleprze przewód nawet nie był zgrzany tylko gniazdko i trochę izolacji spalone.YDY 1,5mm2 450/750V,oczywiście w kuchni do zlewu.instalacja była około 3 lat.

I słusznie , Kolego damian, że tylko gniazdko oraz izolacja.
Półtorówka (goła) znacznie wiecej wytrzyma, ale izolacja już nie, a TO jest podstawą do prawidłowego doboru przewodów do obciążalnosci długotrwałej.
IZOLACJA.
Do tego dochodzi oporność przejścia na styku przewód-gniazdo ; gniazdo-wtyczka.

buraczane_pole
Aktywny
Aktywny
Posty: 260
Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43

autor: buraczane_pole » 06 mar 2009, 0:03

witam

jeśli chodzi o gniazda to różnie z tym bywa, jedne wytrzymują 10A inne 16A( według producenta optymisty) jeszcze inne 16A( według producenta realisty) a jeszcze inne 20A przez 5 godzin mimo że producent twierdzi ze tylko 16A przez 6h :wink: z przewodami tez bywa różnie jedne wytrzymują mniej drugie więcej, a jeszcze inne 180stopni przez 30 czy nawet 90 minut :D tak więc Panie Damianie stwierdzenie "przelicznik to przekrój plus połowa jego daje mi stałe obciążenie" bez określenia niezbędnych niewiadomych jest moim skromnym zdaniem błędem. ja korzystam z pewnej tabeli, z której korzystał (i korzysta) mój ojciec i z której korzystał cały warsztat elektryczny w bardzo dużym zakładzie produkcyjnym gdzieś w Polsce :wink: tak wiec tabelka ma już swoją historie i grubo ponad 40 lat na karku :wink: ale co najważniejsze sprawdziła się, mimo iż obecnie wiele osób podważa jej wiarygodność(ale oni się nie znają. :wink:).

damian sosnowiec
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 09 gru 2008, 13:01
Lokalizacja: Sosnowiec

autor: damian sosnowiec » 06 mar 2009, 0:06

przewód a izolacja to dwie różne bajki,"jedno dla drógiego" Kolego "elpapiotr" wg. Pana jaki przypada przydział obciążenia stałego na 1,5 a na 2,5 w dycie a w przewodzie w peszlu?tylko średnia.

damian sosnowiec
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 09 gru 2008, 13:01
Lokalizacja: Sosnowiec

autor: damian sosnowiec » 06 mar 2009, 0:08

czy mogę liczyć na ksero tej tabelki?

elpapiotr
Bezpieczne obiciążenie gniazdka elektrycznego

autor: elpapiotr » 06 mar 2009, 0:11

Witam.

Zapraszam do lektur :
- Henryk Markiewicz : "Instalacje elektryczne"
- Julian Wiatr; Marcin Orzechowski : "Poradnik projektanta elektryka"
- WYTYCZNE Pomiary w elektroenergetyce pod redakcją Ś.P. Kolegi Krystyna Kuprasa

PS.Żeby zakończyć temat :
Kolega damian sosnowiec pisze:Dla mnie przewód 2,5mm2 ma obciążenie stałe 4,25KW-to max które może być stałym obciążeniem.mój przelicznik to przekrój plus połowa jego daje mi stałe obciążenie.
No to liczymy : 2,5 + 1/2 z tego = mnie wychodzi 3,75 ! :cry: :cry:

andan1
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 25 mar 2009, 10:39

autor: andan1 » 25 mar 2009, 10:58

Nie piszę w formie dla mnie jak niektórzy ,ponieważ są tabele określające parametry i tak :Podam w takiej kolejności>Przekrój przewodu miedzianego( drut jednolity) / zabezpieczenie w Amperach / obciążenie w Watach.
1. 1,5 / 15 A / 3300 W
2. 2,5 / 20 A / 4400 W
3. 4,0 / 30 A / 6600 W
4. 6,0 / 40 A / 8800 W

Gniazda mieszkaniowe są : 10 A i 16 A należy tylko używać do nich odpowiednich wtyczek też są dwa rodzaje z cienkimi i grubymi bolcami o tym należy pamiętać.Na pewno najlepiej używać gniazdek 16 A. i wtyczek z grubszymi kołkami one też są opisane do jakich obciążeń służą.

Pozdrawiam kolegę życzę owocnej prac :D

kielo
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 727
Rejestracja: 15 mar 2009, 12:34
Lokalizacja: małopolska-Podhale
gniazdka

autor: kielo » 25 mar 2009, 21:47

jeśli można wiedzieć ile można podłączyć gniazdek [sztuk] pod jedną linie na kablu 2,5

ignac
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 24 lut 2008, 20:45

autor: ignac » 16 kwie 2009, 22:47

Witam. Miałem klienta który podciągnął do gniazda pod bojler 4mm2 (ciekawe jak chciał to podpiąć pod gniazdo 230V) myślał że grubszy to lepszy, a ja mu pokazałem przewód z bojlera z grzałką 2000W 3x0,75mm2 więc był bardzo zdziwiony.

Awatar użytkownika
waldek1
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 70
Rejestracja: 28 lut 2006, 19:41
Lokalizacja: PL
Re: gniazdka

autor: waldek1 » 17 kwie 2009, 9:15

kielo pisze:jeśli można wiedzieć ile można podłączyć gniazdek [sztuk] pod jedną linie na kablu 2,5


Są zalecenia aby nie było więcej niż 10 szt.
Należy jednak się liczyć z obciążeniem prądowym danego obwodu.
Np. pralka, podgrzewacz wody, mikrofala, zmywarka to już zdecydowanie za dużo jak na jeden obwód.

kielo
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 727
Rejestracja: 15 mar 2009, 12:34
Lokalizacja: małopolska-Podhale
Re: gniazdka

autor: kielo » 18 kwie 2009, 12:30

waldek1 pisze:
kielo pisze:jeśli można wiedzieć ile można podłączyć gniazdek [sztuk] pod jedną linie na kablu 2,5


Są zalecenia aby nie było więcej niż 10 szt.
Należy jednak się liczyć z obciążeniem prądowym danego obwodu.
Np. pralka, podgrzewacz wody, mikrofala, zmywarka to już zdecydowanie za dużo jak na jeden obwód.


Dzięki za odpowiedz,to że pralka, zmywarka i.t.p to wiem że najlepiej osobno podpiąć.Znajomi twierdzą że nie ma co przesadzać i maksymalnie 5-6 gniazdek pod jedną linie to maksimum, o czywiśćie mówimy o gniazdkach w pokojach czyli telewizor,komputer czy lampka nocna .10 nie będzie za dużo