Przy odpowietrzaniu grzejnika od dolu byl goracy a na gorze zimny nie wiem czy tak powino to sie odbywac pozniej stawal sie cieply na calosci. po kilku mniutach jak chcialem odpowietrzyc to woda wcale nie leciala z odpowietrznika nie wiem czy to dobrze .
Jak pisałeś tak zrozumiałem!To bardzo ważne czy grzejnik nagrzewa się od dołu czy od góry.Powinien o góry i nie ma znaczenia sposób podłączenia w sensie takim że są z bocznym podłączeniem i z dolnym.Zasada jest jedna i to wynika z praw fizyki i żadna pompa nie pomoże.
Zrób tak:na zimnej instalacji dolej powoli wody aż się przeleje(pompa wyłączona)potem idż odpowietrzać te grzejniki tak długo aż pojawi się sama woda.Musisz trochę poczekać bo zanim wyrówna się poziom między naczyniem oddalonym o kilkanaście metrów to trzeba czasu.Swoją drogą myślę że masz za małe średnice rur od kotła do mieszkania,stąd ta zwłoka czasowa.
Po rozpaleniu kotła pędź do feralnych grzejników i sprawdź czy zaczynają grzać od góry czy od dołu.To ważne!Możesz też je pomacać.Góra powinna być cieplejsza niż dół.Daj znać jak poszło i sprawdź czy nie masz jakiś automatycznych odpowietrzników na pionach.Jeśli tak to jak w poprzednim moim poście,zamykaj a potem włączaj pompę,czyli zasilanie miałowca.(pompa może chodzić cały czas pomimo wygaśnięcia kotła!!!)Tak ma LAZAR