autor: marjo23 » 30 gru 2008, 23:45

DLACZEGO PROJEKTANT NIE DOPUSZCZA ZAINSTALOWANIE ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH PRZY GRZEJNIKACH NA OGRZEWANIU KOTŁEM NA PALIWA STAŁE PRZY OTWARTYM ZBIORNIKU WYRÓWNAWCZYM?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 31 gru 2008, 12:19

Nie dopuszcza się zakładania zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach,ale na większości jak najbardziej można.Trzeba pozostawić kilka grzejników bez termostatów,np. w łazience i przedpokoju.
Chodzi o to,że przy kotle stałopalnym,(węglowym) zachodzi możliwość zagotowania go,co przy zamkniętych wszystkich zaworach jest niebezpieczne dla instalacji.Nie chodzi tu o ciśnienie,bo jak sam słusznie zauważyłeś instalacja otwarta rozładuje je skutecznie.Chodzi o temperaturę.
Mój klient zagotował kocioł do takiej temperatury,że puściły luty na złączkach miedzianych 28 nad kotłem.Grzejniki były poodkręcane i pompa chodziła,a mimo to takie skutki.
No to wyobraź sobie co będzie,jak wszystkie termostaty się zamkną.
adam

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 31 gru 2008, 14:59

Mój klient zagotował kocioł do takiej temperatury,że puściły luty na złączkach miedzianych 28 nad kotłem.Grzejniki były poodkręcane i pompa chodziła,a mimo to takie skutki.

Dlatego lepiej(jeśli jest jedna)dawać pompe na powrocie.Zawsze tłoczy wodę a nie mieli powietrze.Oczywiście jak nie ma w co tłoczyć to już.. :twisted:

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 31 gru 2008, 17:04

Racja.Dzięki temu pompa ocalała.
adam

marjo23

autor: marjo23 » 31 gru 2008, 22:02

racja z pompa to sie zgadza jak najbardziej moze wpasc w tak zwana kawitacje (TAK SIE DOMYSLAM) poprostu sie zapowietrza i mieli bez sensu a nadodatek ulec moze uszkodzeniu wirnik. Rozumiem juz sens zakładania zaworów termostatycznych i jak najbardziej macie panowie racje. ale nie rozumiem tego ? zawor termostatyczny buderusa z kryzowaniem na wejsciu w skali od 1 do 12 ustawiam kryze np. na 6 i ten przeswit (przelot) nie powinien ulegac samoczynnemu zamknieciu ( moze sie myle prosze o wytlumaczenie) podczas wzrostu temperatury bo nie ma takiej mozliwosci chyba ze przekrece pokretłem ( dla czego nsie zamyka jak jest regulowany recznie?)

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 01 sty 2009, 13:20

Sam się nie może zamknąć,jedynie głowica termostatyczna i po to jest.

marjo23

autor: marjo23 » 01 sty 2009, 15:08

SORKI wybacz mi ale dalej nie kumam. czy ten zawór sam w sobie jako termostatyczny ma własciwosci samoregulacji np. przy 20 st. C sie otwiera a np. przy 90 st. C ZAMYKA?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 01 sty 2009, 21:05

On się zamyka i otwiera w zależności od temperatury otoczenia a nie wody przez niego przepływającej.Na różnych głowicach jest różnie ale 2 mniej więcej jest w okolicy 16st a 3 20.
adam

marjo23

autor: marjo23 » 02 sty 2009, 12:16

DZIEKI teraz to juz wiem sprawa jest jasna :)