rosannamarianna pisze:Witam serdecznie
Planuję w ciagu kilku najbliższych tygodni razem z mężem założyć centralne ogrzewanie w domu. No, z niewielka pomocą fachowca
Przeczytałam prawie wszystkie wątki dotyczące c.o. na tym
forum i mam kilka watpliwości i proszę Fachowców o wyjaśnienia...
Jest coś takiego , jak ,,parametry pracy instalacji" i wiem , co poszczególne liczby oznaczają ale nigdzie nie mogę doczytac na jakiej podstawie czy zasadzie się je dobiera...
Co decyduje o tym, że jedni robią instalację pracującą w parametrach np.75/55/21 a inni 55/45/21 czy 75/65/21 ?
Wiem, że moje pytanie pewnie wyda się głupie i naiwne ale mimo to bardzo proszę o odpowiedz...
Mam do ogrzania 280m starego i nieocieplonego domu, planuję kupić jeden z kotłów z Pleszewa z podajnikiem na eko groszek + zasobnik ciepłej wody. Polecono mi kocioł 50kW . Czy nie jest za duży ?
No i jakie parametry pracy instalacji polecilibyście Szanowni Fachowcy dla takiego kotła ?
Pozdrawiam serdecznie.
Podane parametry sa parametrami sluzacymi do dobrania grzejnika odpowiedniej wielkosci w zaleznosci od zastosowanego zrodla ciepla. Wyzsze temperatury mozna stosowac tylko przy instalacjach wykonanych z miedzi lub stalowych.
Kociol na paliwo stale mozna 75/65/20
Kociol gazowy to max 65/55/20
Pompy ciepla to 55/45/20 przy czym im nizsza temp tym wyzszy wspolczynnik efektywnosci, czyli najlepszym rozwiazaniem jest ogrzewanie niskotemperaturowe scienno - podlogowe.
__________________________
Dla starych domow dosc trudno na odleglosc jest okreslic zapotrzebowanie na cieplo, bo nie wiadomo z jakich materialow zostaly wykonane sciany, okna, drzwi. Dzisiejsze domy maja zapotrzebowanie na cieplo od 70 W/m2 (wys. 2,70) do nawet 40 W/m2. (Przy domach pasywnych moze byc jeszcze mniejsze zapotrzebowanie).
Dla domow starszych przyjmuje sie 100 do 120 W/m2. Ale moze sie zdarzyc ze 140 W/m2 moze byc malo.
__________________________
Czyli (zapotrzebowanie na cieplo W/m2 x powierzcznia ogrzewana) x 1,15 (zapas mocy) = moc kotla
Przy doborze kotla dla duzych pojemnosci CWU uwzglednia sie rowniez cieplo na ogrzanie. Kiedys przy obliczeniach bylo to obligatoryjnie wliczane, dzisiaj dla domowych malych instalacji nie dolicza sie, zakladajac ze bezwladnosc budynku umozliwi nagrzanie CWU bez znaczacego spadku tempetratury w pomieszczeniach.
Prosze sobie przeczytac poradniki Kisan/Wavin/Purmo mozna bez problemu znalezc na stronie producenta oraz DTR kotlow grzewczych.