Do celów ochrony odgromowej i przepięciowej należy w pierwszej kolejności wykorzystać uziomy naturalne obiektu, którymi mogą być:
a) nieizolowane od ziemi podziemne metalowe części chronionych obiektów i urządzeń,
b) żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów (nie izolowane od ziemi lub zamalowane warstwą przeciwwilgociową),
c) metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego
d) uziomy sąsiednich obiektów znajdujących się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego
Połączenia uziomów naturalnych z przewodami uziomowymi powinny być wykonane w sposób trwały za pomocą spawania lub zgrzewania. W łatwo dostępnych miejscach połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi powinny znajdować się zaciski probiercze. Dodatkowo należy uwzględnić zalecenia, aby te zaciski znajdowały się na wysokości od 0,3 m do 1,8 m.
Jeśli wykonanie takich połączeń jest niemożliwe lub utrudnione dopuszczalne jest wykorzystanie obejm lub uchwytów mających zacisk lub zaciski zabezpieczone przed rozluźnieniem się. Tylko w przypadkach obiektów, w których nie ma możliwości wykorzystania uziomów naturalnych lub ich wykorzystanie jest niecelowe, należy stosować uziomy sztuczne z materiałów zestawionych w tablicy 11.
Ze względu na trwałość uziomów pojawiają się zalecenia zwiększenia wymaganych wymiarów poprzecznych uziomów do wartości 100mm2 - stal ocynkowana na gorąco oraz miedziane taśmy - 50mm2, miedziane pręty lub liny 35 mm2