Komin jest nieodłączną częścią systemu ogrzewania i wentylacji - odprowadza spaliny i dym wytwarzany przez domowy sprzęt. O tym jaki wybrać komin zależy od sposobu ogrzewania domu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o systemach kominowych koniecznie wejdź do tego działu.

Moderator: Redakcja e-dach.pl

mixerek
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 03 mar 2009, 15:06
KOMIN

autor: mixerek » 03 mar 2009, 15:15

witam !!!
mam pytanie mam stary komin 3 drożny czy moge ten komin użyc jako wentyalcyjny jesli tak to czym go czyścić -jego wnętrze zaznaczam ze ten komin byl uzywany piec a treaz nie ma potrzeby palenia w tym kominie

tomek ipd
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 49
Rejestracja: 21 sty 2009, 13:18
Lokalizacja: Łódź

autor: tomek ipd » 09 mar 2009, 14:47

Pewnie, że może służyc. Z wyczyszczeniem będzie trochę kłopot prościej wrzucic rury sztywne lub wciągnąc spiro choc ja osobiście dałbym tam zwykłą PCV, najniższy koszt.

hobbykominki
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 lut 2009, 9:27

autor: hobbykominki » 10 mar 2009, 9:25

tomek ipd pisze:Pewnie, że może służyc. Z wyczyszczeniem będzie trochę kłopot prościej wrzucic rury sztywne lub wciągnąc spiro choc ja osobiście dałbym tam zwykłą PCV, najniższy koszt.


Witam
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
Rozdział 6
Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
§ 267 punkt 1
mówi tak:
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych...

Czyli tak ogólnie mówiąć "zwykłą PCV" to nie za barzdzo.

tomek ipd
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 49
Rejestracja: 21 sty 2009, 13:18
Lokalizacja: Łódź

autor: tomek ipd » 10 mar 2009, 9:53

W naszym trochę chorym kraju wszystkie przewody czy to wentylacyjne czy spalinowe muszą spełniac warunki ustawy w klasie odporności ogniowej, to fakt.
A co z przewodami koncentrycznymi do turbo, chodzi mi o płaszcz zewnętrzny z tworzywa, czy to nie wentylacyjny?
Najlepiej to zamontowac przewody pancerne :twisted: .
Napisałem, że ja osobiście dałbym PCV-kę, żeby nie pchac się w niepotrzebne koszty, skoro budynek nie jest nowy i nie ma potrzeby użerac się z protokołami odbiorów i innymi duperelami.
Według tego rozporządzenia to praktycznie wszystkie wentylacje mechaniczne z rekuperatorami i wszystkimi innymi cudami można sobie w d... wsadzic :)

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 11 mar 2009, 7:43

Rura wentylacyjna "spiro " + nasada kominowa najtaniej wyjdzie

hobbykominki
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 lut 2009, 9:27

autor: hobbykominki » 11 mar 2009, 9:03

do tomka ipd nasz chory kraj jest taki że wiele osób chce omijać obowiązujące przepisy lub je naginać na swoje potrzeby. I to jest właśnie chore.

tomek ipd
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 49
Rejestracja: 21 sty 2009, 13:18
Lokalizacja: Łódź

autor: tomek ipd » 11 mar 2009, 12:07

Chore nie chore, przepisy przepisami, a naginanie na swoją stronę? Człowiek pyta na forum co zrobic bo nie jest w temacie, ja chce mu pomóc i podaję mu możliwe opcje, wystarczy iśc do byle marketu i zapytac sprzedawcę o kanały wentylacyjne a on pokaże nam piękne białe kanały kwadratowe, prostokątne, okrągle i cholera wie jeszce jakie, z plastiku oczywiście i nie z jakichś tam rur kanalizacyjnych ale atestowane oczywiście n.p. Dospel, Awenta.
No to nie wiem? Skąd te firmy te atesty wytrzasnęły? A może ich przepisy nie dotyczą? :)
Pozdrawiam.

mixerek
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 03 mar 2009, 15:06

autor: mixerek » 13 mar 2009, 22:26

a co to jest
Rura wentylacyjna "spiro " + nasada kominowa najtaniej wyjdzie

RURA SPIRO

tomek ipd
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 49
Rejestracja: 21 sty 2009, 13:18
Lokalizacja: Łódź

autor: tomek ipd » 14 mar 2009, 12:57

Spiro to aluminiowa elastyczna rura wentylacyjna (to taka giętka rozciągliwa harmonijkowa rura) nasada kominowa to zakończenie przewodu wentylacyjnego na dachu. Najprościej udaj się do pierwszego z brzegu składu budowlanego, tam pokażą i wytłumaczą.
Pozdrawiam

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 23 mar 2009, 21:54

hobbykominki pisze:do tomka ipd nasz chory kraj jest taki że wiele osób chce omijać obowiązujące przepisy lub je naginać na swoje potrzeby. I to jest właśnie chore.

Dla mnie przejawem choroby jest utrzymywanie idiotycznych przepisów.W każdej dziedzinie życia ich u nas nie brak.W kategorii przepisów prawa rynku również działają.Po prostu głupie przepisy są i tak lekceważone i omijane,bo naród jest mądrzejszy czasem od prawodawców.
Jakie znaczenie ma niepalność rury włożonej do ceglanego komina bez jakichkolwiek nieszczelności po drodze?Żadnego.Nawet,jak się ta rura tam zapali,to i tak nie stworzy żadnego zagrożenia.Wypali się i tyle.
A dlaczego wyprowadzenie spalin przez ścianę z kotła gazowego 20kW jest bezpieczne,a z kotła 25kW już stanowi zagrożenie?To kolejna totalna głupota naszego prawa,której jak dotąd nikt sensownie nie uzasadnił.
adam

tomek ipd
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 49
Rejestracja: 21 sty 2009, 13:18
Lokalizacja: Łódź

autor: tomek ipd » 24 mar 2009, 20:30

Dokładnie.

hobbykominki
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 lut 2009, 9:27

autor: hobbykominki » 25 mar 2009, 9:04

adamis pisze:
hobbykominki pisze:do tomka ipd nasz chory kraj jest taki że wiele osób chce omijać obowiązujące przepisy lub je naginać na swoje potrzeby. I to jest właśnie chore.

Dla mnie przejawem choroby jest utrzymywanie idiotycznych przepisów.W każdej dziedzinie życia ich u nas nie brak.W kategorii przepisów prawa rynku również działają.Po prostu głupie przepisy są i tak lekceważone i omijane,bo naród jest mądrzejszy czasem od prawodawców.
Jakie znaczenie ma niepalność rury włożonej do ceglanego komina bez jakichkolwiek nieszczelności po drodze?Żadnego.Nawet,jak się ta rura tam zapali,to i tak nie stworzy żadnego zagrożenia.Wypali się i tyle.
A dlaczego wyprowadzenie spalin przez ścianę z kotła gazowego 20kW jest bezpieczne,a z kotła 25kW już stanowi zagrożenie?To kolejna totalna głupota naszego prawa,której jak dotąd nikt sensownie nie uzasadnił.


Witam. Może Panowie uważają że głupoty wypisuje, ale zadam jedno pytanie - po co są wszystkie przepisy, normy itp?? gdy Polak mądrzejszy od prawodawców :wink:
a dodatkowo jeżeli uważacie że przy zapłonie palnej wkładki nie ma żadnego zagrożenia to już wasza sprawa, ja uważam inaczej.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 25 mar 2009, 22:10

hobbykominki pisze:Witam. Może Panowie uważają że głupoty wypisuje, ale zadam jedno pytanie - po co są wszystkie przepisy, normy itp?? gdy Polak mądrzejszy od prawodawców :wink:
a dodatkowo jeżeli uważacie że przy zapłonie palnej wkładki nie ma żadnego zagrożenia to już wasza sprawa, ja uważam inaczej.

Kolego,wybacz,ale właśnie chyba odkryłem o jakiej konstrukcji psychicznej ludzie tworzą u nas prawo.Właśnie tacy,jak ty.
Bo podważasz czyjąś wypowiedź bez jakiegokolwiek uzasadnienia.Czyli na zasadzie ''mam racje,bo tak,i już''.Tak właśnie tworzy się nas prawa.Nie uzasadniając ich.A potem zdziwienie,że naród tych praw nie szanuje.każde prawo,nawet najbardziej restrykcyjne,łatwiej przestrzegać,jeśli się je rozumie,natomiast prawo niezrozumiałe,nie logiczne łamane jest z łatwością.
Bądź więc łaskaw poinformować nas,laików,jakież to zagrożenie spowoduje paląca się w kominie rura PCV.Jakie zagrożenie powoduje wyrzut spalin przez ścianę z kotła gazowego o mocy np. 30kW?To nam pomoże zmienić zdanie.
I jeszcze pytanko mam do ciebie.Czy pamiętasz czasy,kiedy w Polsce prawo zabraniało sprzedawać i kupować dolary pod Pewexem?Czy jadąc do rodziny na kilka dni szedłeś do urzędu i meldowałeś się tam na pobyt czasowy?Ten nakaz przestał obowiązywać 2,czy 3 lata temu.Czy więc,przy takim podejściu do prawa,jakim nas tutaj epatujesz,przestrzegasz również takich głupich praw?
Jeśli tak,to pełen szacuneczek,a jeśli nie,to twój relatywizm nie różni się w niczym od mojego,więc w czym problem.
adam

Gregg
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 08 kwie 2009, 14:21

autor: Gregg » 09 kwie 2009, 11:25

a czy ktos kiedys w ogole mial kontrole kominu? ;) czy to w fazie projektu musi byc "grzecznie" ;) ... nie pytam o jakies bezmyslne konstrukcje, ale o "zwyczajnie dzialajacy" komin...

ObWieś
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 25 lis 2008, 22:38
Lokalizacja: Mazury
Re: KOMIN

autor: ObWieś » 24 wrz 2009, 20:31

rozmawiałem kiedyś z kominiarzem, powiedział mi że bez mojej wiedzy i zgody nikt niema prawa ingerować w mój komin.no! Chyba, że jest to nowo stawiany budynek i jako taki musi być odebrany przez inspektora nadzoru.A w przypadku remontu "starego" komina to tylko sprawa mojego sumienia. Czy go dobrze zrobiłem czy byle jak.sam wtedy odpowiadam za jego funkcjonowanie.Jednakże, moim zdaniem dobrze jest posłuchać fachowców, bodajby zachwalali nawet najdroższe systemy, ale i posłuchać praktyków, którzy stawiają kominy i znają ten temat praktycznie.A później zajrzeć do swojego portfela... :D