Jarecki79 pisze:Witam!
Ja osobiście jestem zwolennikiem kotłów tłokowych, choć wymagają one większej zabawy z zaprogramowaniem i maja mniejsze kosze zasypowe, to są najmocniejsze i z tego powodu mniej awaryjne. Tzn. nie zrywa się żadna zawleczka.
Jeżeli jednak szukasz kotła z podajnikiem ślimakowym to oczywiście ma on swoje zalety. 1. kosz zasypowy jest większy, zatem zasyp starcza na dłużej, 2. Proces spalania łatwiej wyregulować i jest on bardziej równomierny 3. Kotły ślimakowe mają większe ruszta awaryjne, jeżeli jest to dla kogoś istotna kwestia.
Co do wyboru retorty...
Palnik Brucer jest wykonany z bardzo dobrych materiałów i to jest jego największy atut, jest to jedyny palnik, który w dokumentacji pozwala spalać węgiel brunatny, w tym sezonie bardzo modny i sprzedawany jako tzw. młody węgiel czy też ekogroszek importowany z Czech. Po kolorze ten groszek z węgla brunatnego jest ciemnobrązowy i lżejszy od prawdziwego ekogroszku węgla kamiennego.
Brucer ma też swoje wady, tj. potrafi zadymić przy słabszym ciągu komina lub małej ilości węgla w koszu. Jak Ci to nie przeszkadza, to ok. Co ok. 2 miesiące a juz 100% po sezonie grzewczym każdy palnik trzeba rozebrać i wyczyścić, w Brucerze po wymontowaniu ślimaka do wyczyszczenia trzeba palcem wyczyścic otwór montujący ślimak, bo wpadnie tam miał i po ponownym złożeniu będzie brakowało współosiowości, co w konsekwencji będzie zrywało zawleczki. Czyszczenie samego palnika jest jednak proste, polega na zdjęciu odlewu żeliwnego i włączeniu na maxa dmuchawy i to wszystko... Co prawda w tym celu nie może być paliwa po stronie palnika...
Trwałość ślimaka powinna być większa jak w przypadku innych palników ze stalowa spiralą podającą.
Brucer dobrze spala miał, ale lepsze dopalenie gwarantują palniki obrotowe.
Przykładowy kocioł z Brucerem to model SKAM-P Premium Brucer
Z modeli obrotowych polecam 2 rozwiązania w zależności od upodobań:
a) palnik obrotowy wewnętrzny, dla mnie liderem w produkcji takiej retorty jest Pancerpol, od wielu lat na rynku przy produkcji retort klasycznych i od jakiegoś czasu także w segmencie retort obrotowych. Palnik dzięki obrotowi zrywa spieki miału lepiej dopalając paliwo. Okresowo należy od spodu odkręcić śrubę 17kę, aby pozbyć się popiołu ze strefy napowietrzania. Po ok.2 miesiącach lub po sezonie grzewczym wyjąć koronke obrotowa i pozbyć się nagaru i udrożnić otwory napowietrzające.
Przykładowy kocioł z ta retorta to SKAM-P z opcjonalna retorta obrotową PPSM, do instrukcji dołączany jest film VIDEO-CD z obsługi palnika do odtworzenia na stacjonarnym urządzeniu obsługującym format DVD/Video CD.
b) palnik obrotowy zewnętrzny, tutaj liderem jest producent retorty AZP-MR, od ponad 5lat na rynku w segmencie palników obrotowych, bardzo dobrze dopracowana retorta. Obrót zrywa spieki z miału, palnik ma dużą gardziel montażową kosza, aby miał bez problemu schodził na ślimak i nie zawieszał się w koszu, ślimak od strony kosza ma mechanizm wzruszający paliwo. Obrót zrywa spieki dla lepszego dopalenia. Co istotne i bardzo wygodne... jest to jedyny na chwile obecną palnik na rynku z półautomatycznym czyszczeniem palnika, nie trzeba zatem niczego rozkręcać pod palnikiem, wystarczy jeden ruch ręka za dźwignię na zewnątrz kotła, aby wyczyścić strefę napowietrzająca palnik.
Przykładowy kocioł z tym palnikiem to SKAM-P Premium AZP-MR
Co do palników ślimakowych obrotowych ze stalowym ślimakiem... Trwałość ślimaka stalowego zależy od stopnia intensywności użytkowania, średni podlega on wymianie co min.2 a max.5sezonów grzewczych. Koszt nowego ślimaka to ok.200zł, nie są to zatem jakieś drastyczne kwoty.
Co do sterowników...
Jak ktoś ma pojęcie o elektronice i potrafi zrozumieć instrukcję, polecam sterownik ze strefami czasowymi Titanic, klasyczny, bo szybko i łatwo koryguję nastawy pod dany opał. Można rozbudować o czujnik pogodowy lub o panel pokojowy.
Jak ktoś nie ma pojęcia o elektronice i chce coś prostego w obsłudze to polecam sterownik z algorytmem PID o nazwie OGNIK PID. Sterownik najlepiej spala ekogroszek, z miałem idzie mu średnio, nie mniej nie trzeba nic programować a tylko ustawić temp. na C.O. i ewentualnie na CWU. Ma wyjście na panel pokojowy. Zaawansowane technologicznie a jednoczesnie proste w obsłudze urządzenie. Jak ma to obsłużyć kobieta, to lepiej model z Ognikiem PID.