Jak wykonać taką instalacje abym mógł na dole włączyć światło włącznikiem (wejdę po schodach) i wyłączę światło włącznikiem nr.:2 ( i odwrotnie też; włączam nr.:2 na górze schodzę i wyłączam na dole)
Poniżej schemat instalacji wszystko jest podłączone oprócz włącznika nr.:2
Proszę o pomoc! Z góry dzięki
schemat:
Obrazek

komarr

autor: komarr » 21 sie 2007, 9:08

stosujesz przełącznik schodowy lub krzyżowy jeżeli więcej źródeł światła.

Pomiędzy wyłącznikami musi być przewód co najmniej 3 żyłowy a najlepiej 4 żyłowy.

Pozdrawiam

komarr

autor: komarr » 21 sie 2007, 9:27

Obrazek

lrsystems
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 17 mar 2008, 12:34
Re: instalacja na klatce schodowej

autor: lrsystems » 30 lis 2008, 0:28

[quote="michall36"]Jak wykonać taką instalacje abym mógł na dole włączyć światło włącznikiem (wejdę po schodach) i wyłączę światło włącznikiem nr.:2 ( i odwrotnie też; włączam nr.:2 na górze schodzę i wyłączam na dole)
Poniżej schemat instalacji wszystko jest podłączone oprócz włącznika nr.:2
Proszę o pomoc! Z góry dzięki


Polecam :
xcomfort.pl


Pozdr.
Janusz L.
LR SYSTEMS - automatyka budynków

Awatar użytkownika
Mike_Mil
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 49
Rejestracja: 24 sie 2008, 19:31
Lokalizacja: dolnyśląsk

autor: Mike_Mil » 15 gru 2008, 14:51

narysowałem Ci z puszkami,będzie Ci łatwiej.....