Witam serdecznie, dzis dostałem do użytku ogrzewanie
Układ zamkniety, cisnienie 0.6 bara w ukladzie , cisnienie na zbiorniku przeponowym 0.62bara.
Schodze do pieca załączam nastawiam 60st. Osiagnieta temp grzejniki grzeja czasami musze
odpowietrzyc bo "szumia". Cisnienie na manometrze 0.6 bara
Daje 70 st tak samo.
Ustawilem na 85st i jak temp osiagnela 80st to manometr pokazal mi 1bar.
Wiec wyłączylem piec.
Czy to normalne ? Przeciez chyba po to jest to naczynie aby ciśnienie w układzie było niezmienne..??
Dodam ze uklad świezo zalany wodą i raz odpowietrzony.
Reszte sam odpowietrzam jak slysze jakies szumu.
Naczynie jest przewymiarowane o ok połowe.