Auraton TX 2005 plus - sterowanie kotła

autor: arthek » 30 lip 2008, 10:22

Witam,

Do kotła Protech Karo ( sterownik tech st-40 ), instalacja zamknięta, dwa obiegi - wymiennik płytowy .Chcę dołączyć w/w sterownik aby kotłem sterowac dobowo/tygodniowo .Na grzejnikach mam termostaty danfossa, które będą regulowały temp pomieszczeń.
Pytanie jest takie:
Czy sterownik ten sterował mi będzie temperaturą poprzez załączanie pompy CO czy będzie regulował poprzez temperaturę kotła ? Podłacza się go do sterownika kotła czy do pompy CO za wymiennikiem ? ( dodam,że pompa CO to WILO smart - elektroniczna. )

A może zupełnie inny sterownik pokojowy do tego kotła ? ( bezprzewodowy)

Pozdr

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...hmm

autor: Jarecki79 » 02 sie 2008, 10:41

Witam!

Trzeba chyba w tym miejscu wytłumaczyć na czym polega działanie panelu pokojowego Auraton/Euroster/PT-21.

Wszystkie w/w panele maja strefy czasowe, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, tryb wakacje itp.

Zasada działania tego maleństwa jest jednak banalnie prosta - panel tylko zwiera i rozwiera styk to wszystko co on robi.

Po podłączeniu zatem do pompy c.o. będzie ją rozłączał i włączał - nic więcej. Czyli jak w pomieszczeniu, gdzie będzie panel osiągnie się zadaną temp. np.21st.C to zadziała styk i rozłączy prąd na pompę. Kocioł jednak będzie sobie śmigał na tym, co ma ustawione na sterowniku TECH, czyli zakładamy np.55st.C, co najwyżej zatem przejdzie w pewnym momencie w przedmuch.

Jeżeli chodzi o podłączenie do sterownika, musisz poczytać w instrukcji od tego modelu sterowania TECH jak zwarcie styku panelu wpływa na działanie sterownika. W niektórych modelach jest zamulanie kotła a w niektórych rozłączanie pompy c.o. Bardziej zaawansowane sterowniki mają w tym momencie dodane tzw. przedmuchy pompy, czyli pracują cyklicznie np.co 3minuty przez 30sekund, aby do kotła nie wróciła zbyt zimna woda z pomieszczeń w przypadku bardzo długich okresów utrzymywania temp. pomieszczeń.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

arthek
Aktywny
Aktywny
Posty: 151
Rejestracja: 17 sty 2008, 19:49
Lokalizacja: kielce
Re: ...hmm

autor: arthek » 12 sie 2008, 20:23

Jarecki79 pisze:Witam!

Trzeba chyba w tym miejscu wytłumaczyć na czym polega działanie panelu pokojowego Auraton/Euroster/PT-21.

Wszystkie w/w panele maja strefy czasowe, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, tryb wakacje itp.

Zasada działania tego maleństwa jest jednak banalnie prosta - panel tylko zwiera i rozwiera styk to wszystko co on robi.

Po podłączeniu zatem do pompy c.o. będzie ją rozłączał i włączał - nic więcej. Czyli jak w pomieszczeniu, gdzie będzie panel osiągnie się zadaną temp. np.21st.C to zadziała styk i rozłączy prąd na pompę. Kocioł jednak będzie sobie śmigał na tym, co ma ustawione na sterowniku TECH, czyli zakładamy np.55st.C, co najwyżej zatem przejdzie w pewnym momencie w przedmuch.

Jeżeli chodzi o podłączenie do sterownika, musisz poczytać w instrukcji od tego modelu sterowania TECH jak zwarcie styku panelu wpływa na działanie sterownika. W niektórych modelach jest zamulanie kotła a w niektórych rozłączanie pompy c.o. Bardziej zaawansowane sterowniki mają w tym momencie dodane tzw. przedmuchy pompy, czyli pracują cyklicznie np.co 3minuty przez 30sekund, aby do kotła nie wróciła zbyt zimna woda z pomieszczeń w przypadku bardzo długich okresów utrzymywania temp. pomieszczeń.


Jakie bardziej zaawansowane sterowniki masz na myśli ?
Skałniam się ku auraton tx do sterowania pompą CO w układzie wtórnym ( za wymiennikiem)

Arthek

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 13 sie 2008, 14:00

Np. sterownik OGNIK PiD przy współpracy z panelem pokojowym wcześniej zamulał kocioł, co w mojej opinii było średnio udanym zabiegiem. Obecnie po zwarciu styku przez panel pokojowy pompa c.o. zostanie rozłączona, ale będzie okresowo pracować sekwencyjnie, co jaki czas i na jak długo wylicza algorytm PiD, średnio pauza 10minut, czas pracy ok.3minuty.

Sterownik typu Tango po podłączeniu panelu pokojowego również ma tzw.przedmuchy pompy C.O. programuje się tam czas zwłoki, czyli np. po osiągnięciu temp. na panelu pokojowym pompa C.O. pracuje jeszcze 3minuty a później jest rozłączana. Programuje się co ile minut ma być uruchamiana i na jak długo, z tego co pamiętam fabrycznie jest 3minuty przerwy i praca 30sekund pompy c.o. przy osiągniętej temp. powietrza na panelu pokojowym.

Sterownik typ Argon 2 CWU w połączeniu z panelem pokojowym po zwarciu styku również realizuje przedmuchy pompy C.O., zasada podobna jak w TANGO.

Zatem skoro podłączysz Auratona do sterownika TECH to przeczytaj w instrukcji jak sterownik TECH reaguje na zwarcie styków panelu pokojowego, czy tylko rozłączy pompe i na tym koniec, czy może również ma tzw. przedmuchy pompy. Jeżeli posiada przedmuchy pompy to lepiej jest podłączyć panel pokojowy poprzez sterownik TECH. Jak nic takiego nie ma, to moim zdaniem praktycznie żadna różnica czy podłączysz w takim układzie ten panel poprzez sterownik TECH czy też bezpośrednio do pompy.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

arthek
Aktywny
Aktywny
Posty: 151
Rejestracja: 17 sty 2008, 19:49
Lokalizacja: kielce

autor: arthek » 13 sie 2008, 15:19

Dostałem info od firmy PROTECH,że panel pokojowy podłaczony do sterownika steruje praca kotła , a nie pompy.
To by znaczyło,że pompa "chodzi" non stop w obiegu wtórnym, a sterowanie temperaturą odbywa się poprzez załączanie i wyłaczanie kotła .

Zastanawiam się czy nie lepiej wpiąć sterownik bezposrednio do pompy , wtedy kocioł bedzie pracował w/g ustawionej temp zasilania a pompa w/g termostatu.Tylko nie wiem czy powracajaca woda z obiegu ( wtórnego) nie będzie "za zimna " na powrocie, ...w sumie nie powinna bo na obiegu pierwotnym zawsze będzie 55-60 stopni, więc nastąpi podmieszanie w wymienniku płytowym wody z obu obiegów, skutkiem czego do kotła powino trafiać Około 50 stopni C......

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 13 sie 2008, 16:58

Nie znam modelu ST-40, tylko odrobinę znam wersję ST-37 i ST-77.

Zadzwoń lepiej do firmy TECH i dokładnie dopytaj jak panel pokojowy wpływa na działanie sterownika, co dokładnie powoduje i co można ewentualnie zmienić.

Do firmy TECH można dzwonić od poniedziałku do piątku od 7 do 16ej. tel 033 8705105 lub 033-875-93-80.
Firma TECH dopasowuje sterowania do konkretnych producentów kotłów i do odpowiednich mocy kotłów, zatem nie zapomnij podać jakiej firmy masz kocioł, jaki model i jaka moc.

Z tego co wiem o ST-37 to panel pokojowy ma prawie zawsze wyższy priorytet działania (sytuacja nie dotyczy grzania bojlera). W tym modelu sterowania podajnik dmuchawa i czasami pompa c.o. (zależy od konkretnego modelu sterownika i dla jakiego producenta kotła) pracują do osiągnięcia temperatury na panelu pokojowym z zaznaczeniem,że kocioł nie osiągnie wyższej temperatury jak oryginalnie nastawiona na sterowniku nastawa. W tym modelu jak uaktywnisz pokojówkę to na wyświetlaczu będzie się świecić literka P. W prostych słowach na sterowniku możesz mieć ustawione np.60st.C a na pokojowym 20st.C powietrze, kocioł się rozpala i podnosi temperaturę, okazuje się,że 20stopni jest osiągnięte w pomieszczeniu a kocioł ma np.50st.C, w tym momencie dalej juz nie będzie temperatury gonił do tych nastawionych 60ciu. Odwrotna sytuacja, ustawiłeś na sterowniku tech 50st.c a na panelu pokojowym 23st.C powietrze, kocioł osiągnął ustawione 50st.C, ale w pomieszczeniu nie ma zadanych 23stopni, kocioł nie podniesie już wyżej temperatury na kotle, bo maksymalna nastawa wynosiła 50st.C, tej temperatury będzie zatem pilnował.

Jak podłączysz panel pokojowy bezpośrednio pod pompę c.o. to możliwy jest powrót mocno schłodzonej wody z instalacji (temperatura powietrza w pomieszczeniach spada wolniej jak temperatura wody w instalacji). Generalnie zależy to jak długo będzie się utrzymywać temp. powietrza w pomieszczeniu.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

arthek
Aktywny
Aktywny
Posty: 151
Rejestracja: 17 sty 2008, 19:49
Lokalizacja: kielce
Re: ...

autor: arthek » 13 sie 2008, 17:43

Jarecki79 pisze:Nie znam modelu ST-40, tylko odrobinę znam wersję ST-37 i ST-77.

Zadzwoń lepiej do firmy TECH i dokładnie dopytaj jak panel pokojowy wpływa na działanie sterownika, co dokładnie powoduje i co można ewentualnie zmienić.

Do firmy TECH można dzwonić od poniedziałku do piątku od 7 do 16ej. tel 033 8705105 lub 033-875-93-80.
Firma TECH dopasowuje sterowania do konkretnych producentów kotłów i do odpowiednich mocy kotłów, zatem nie zapomnij podać jakiej firmy masz kocioł, jaki model i jaka moc.

Z tego co wiem o ST-37 to panel pokojowy ma prawie zawsze wyższy priorytet działania (sytuacja nie dotyczy grzania bojlera). W tym modelu sterowania podajnik dmuchawa i czasami pompa c.o. (zależy od konkretnego modelu sterownika i dla jakiego producenta kotła) pracują do osiągnięcia temperatury na panelu pokojowym z zaznaczeniem,że kocioł nie osiągnie wyższej temperatury jak oryginalnie nastawiona na sterowniku nastawa. W tym modelu jak uaktywnisz pokojówkę to na wyświetlaczu będzie się świecić literka P. W prostych słowach na sterowniku możesz mieć ustawione np.60st.C a na pokojowym 20st.C powietrze, kocioł się rozpala i podnosi temperaturę, okazuje się,że 20stopni jest osiągnięte w pomieszczeniu a kocioł ma np.50st.C, w tym momencie dalej juz nie będzie temperatury gonił do tych nastawionych 60ciu. Odwrotna sytuacja, ustawiłeś na sterowniku tech 50st.c a na panelu pokojowym 23st.C powietrze, kocioł osiągnął ustawione 50st.C, ale w pomieszczeniu nie ma zadanych 23stopni, kocioł nie podniesie już wyżej temperatury na kotle, bo maksymalna nastawa wynosiła 50st.C, tej temperatury będzie zatem pilnował.

Jak podłączysz panel pokojowy bezpośrednio pod pompę c.o. to możliwy jest powrót mocno schłodzonej wody z instalacji (temperatura powietrza w pomieszczeniach spada wolniej jak temperatura wody w instalacji). Generalnie zależy to jak długo będzie się utrzymywać temp. powietrza w pomieszczeniu.


Wysłałem im "emila" i czekam na rozwój wypadków...a narazie dzieki za pomoc.