Ja bym to ugryzł z inaczej.
Na tym etapie poprosił bym administracje o jasną instrukcję, co należy zrobić żeby można przenieść kuchnię legalnie zgodnie z oczekiwaniem administracji, która to wszystko przyklepie podpisem i pieczęcią.
Co do wentylacji to nie widzę żeby poziomy odcinek 2m działał ale różne cuda się zdarzają, na które jednak bym nie liczył. Kominiarze są różni, tak jak różne bywają ich opinie.
W tym przypadku proponuję rozważyć wentylację opartą na Helios ELS.
Strona w katalogu 38
http://www.el-team.com.pl/wp-content/up ... Helios.pdf
Jednak żeby to działało jak należy pozostałe kominy wentylacyjne też muszą mieć zamontowany taki wentylator, żeby nie był ciągów wstecznych w tych kominach.
Musi też być napowietrzenie mieszkania w postaci napowietrzników przynajmniej okiennych a drzwi między pokojami nie powinny być za szczelne - to tak ogólnie.
Jak można zauważyć w katalogu Helios, producent podaje że wentylator ELS może być odsunięty od pionu maksymalnie tylko 1m. To jest wentylacja mechaniczna i 1m a co dopiero grawitacyjna...
Jak to wygląda w praktyce - jest w stolicy pewien blok 13piętrowy, od nowości wyposażony jest w wentylację opartą na tym systemie ELS. Wentylator kuchenny oddalony jest około 3m, łazienkowy 1,5m, w wc jest przy samym pionie, i wszelkie papiery, przeglądy itp. sprawy się zgadzają.
Można też rozważyć wentylator centralny Helios ZEB EC, zamiast ELS.
http://www.istpol.pl/helios/pliki/produ ... lik_39.pdf
Sprzętu na rynku jest cała masa, możliwości też jest więcej, ale niech administracja zaproponuje rozwiązanie/rozwiązania, które sama zaakceptuje.