autor: daemm » 13 sie 2007, 22:21
§ 148 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że "w pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego".
Tak więc, jeżeli przepływ powietrza przez okap wymuszany jest przez wentylator to nie można zrobić tak jak pan zamierza. Tyle przepisy.
Jeżeli okap jest z przepływem grawitacyjnym to nie widzę problemów (rura z okapu powyżej kratki), ale trzeba uważać, żeby nadmiernie nie przesłaniać otworów. Wszelkie obudowy są raczej nie wskazane, ważne są powierzchnie "netto" otworów.
Trzeba mieć też świadomość, że wentylacje grawitacyjna będzie działać poprawnie tylko przy właściwym dopływie świeżego powietrza.