autor: marcinradom » 04 sie 2007, 8:24
po pierwsze musisz wiedzieć, która z trzech żył (niebieska, czarna, żółto-zielona) to zero. jeśli masz kontrolkę to łatwo to sprawdzisz. podpowiem, że zero to ten kabel na którym przy każdym położeniu włącznika nie pojawia się faza, czyli kontrolka nie świeci. po wciśnięciu jednego z przycisków we włączniku pojawić powinno się napięcie na jednym z pozostałych kolorów, a po naciśnięciu drugiego przycisku na trzecim. podłączenie, które pokazałeś na foto wskazuje na to, iż w chwili obecnej zapalać się będą wszystkie trzy żarówki w oprawie. musisz usunąć te białe złączki. będę posiłkował się twoim foto i w oparciu o nie opiszę ci co i jak należy zrobić. zakładam (ale sprawdź to) że żyła koloru niebieskiego wychodząca z sufitu to zero. musisz podłączyć to tak. trzy niebieskie kabelki biegnące z żyrandola łączysz razem i podłączasz do kabla koloru niebieskiego (do zera) biegnącego z sufitu. jeden brązowy z żyrandola łączysz z czarnym, drugi brązowy z żyrandola podłączasz z żółto zielonym. ten sposób podłączenia jest poprawny o ile ktoś kto robił instalację elektryczną w domu zachował prawidłowość podłączenia wg kolorystyki żył kabla, a powinna ona wyglądać tak:
żyła koloru czarnego - faza czyli ta żyła kopie
żyła koloru niebieskiego - zero czyli ta żyła nie kopie
żyła kolory żółto zielonego - ochrona czyli także to nie kopie
w podłączeniach żyrandoli tak jak u ciebie żyłę żółto zieloną wykorzystuje się do podpięcia drugiego obwodu oświetlenia, wiec w tym przypadku ona u ciebie też może kopnąć, o ile włącznik jest w pozycji "włączony".
jeśli nie czujesz się na siłach zrobić to sam, poproś elektryka, lub kogoś kto ma większe obycie elektrycznością.