Ustawienia sterownika IRYD Fuzzy logic

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Slan
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 14 paź 2013, 8:56
Ustawienia sterownika IRYD Fuzzy logic

autor: Slan » 15 paź 2013, 13:05

Proszę o pomoc. Jakie są zalecane ustawienia dla Kotła Domino P 20kW (przenośnik ślimakowy, zawór czterodrogowy na grzejniki).
Chodzi głównie o zalecane ustawienia dla 100% mocy oraz dla 1%mocy i dmuchawa przy sterowniku Iryd Fuzzy logic.
Układ mieszaczem - sterowanie pogodowe z pilotem R (korekta temperatury pomieszczenia). Układ grzewczy pieca - Nastawa 55stC.
W tej chwili mam ustawienia
dla 100%:
Czas podawania 8sek.
Przerwa w podawaniu 24s.
Dmuchawa bieg 13
dla 1% mocy
Przerwa w podawaniu 3min 12s.
Dmuchawa bieg 1.
Paliwo na retorcie jest Ok! Ale jest duża bezwładność temperatury pieca
Od 47st do 70st.
Proszę o radę, którym parametrem zmniejszyć bezwładność pracy pieca.
W ustawieniach temperatury pieca nadwyżka jest 0stC.

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Yandex [Bot] i 190 gości