Główna próba szczelności

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Rocket
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 29 maja 2013, 14:29
Główna próba szczelności

autor: Rocket » 29 maja 2013, 14:38

Jestem nowym użytkownikiem i witam wszystkich,

Problem jest następujący:
Wykonywałem główna próbę szczelności potrzebną do podłączenia gazu w mieszkaniu. Instalacja wewnątrz mieszkania została wykonana przez dewelopera lecz klient przez pół roku nie zamontował licznika i poprzednia próba straciła ważność Po pozytywnej próbie spisałem protokół, jak to zwykle bywa i przekazałem go klientowi, mój protokół został odrzucony przez Lubelską gazownię ze względu na brak uprawnień. Posiadam E + D oraz adnotację w uwagach "Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie badania szczelności" Klient otrzymał odpowiedz, że powinienem posiadać uprawnienia budowlane. Dodam, że klient otrzymał także kopię legalizacji manometru. Ktoś wie w czym problem?

AdiK
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 333
Rejestracja: 20 sty 2013, 17:47
Re: Główna próba szczelności

autor: AdiK » 29 maja 2013, 21:14

Rocket pisze:Ktoś wie w czym problem?

Nie. Upr. D+E+potwierdzenie legalizacji urz. pomiarowego powinny być wystarczające, przynajmniej tak jest w moim rejonie.
Potraktowali Cię jakbyś był również kierownikiem budowy tej instalacji...

Rocket
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 29 maja 2013, 14:29
Re: Główna próba szczelności

autor: Rocket » 29 maja 2013, 22:18

AdiK pisze:Potraktowali Cię jakbyś był również kierownikiem budowy tej instalacji...


Dzwoniłem dziś do gazowni, powiedzieli, że każdy składany protokół powinien być "potwierdzony" przez osobę z uprawnieniami budowlanymi... Pytam więc, do czego są uprawnienia Dozorowe, to otrzymałem odpowiedz, że do do odbioru zamontowanej kuchenki gazowej ;)

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Główna próba szczelności

autor: Bolas » 31 maja 2013, 17:36

Kolejny absurd urzędniczy. Protokół może być też podbity przez kierownika budowy jeżeli taki był potrzebny przy budowie instalacji. Z samymi uprawnieniami E (z odpowiednimi adnotacjami) możesz wykonywać próbę szczelności i wystawiać z niej protokół. Ja mam tylko E i jeszcze ani razu mi tego nie odrzucili.
U mnie w gminie wodociągi chciały żebym miał uprawnienia do kładzenia kanalizacji jak spytałem pani inspektor jakie to uprawnienia i kto je wydaje powiedziała że nie wie ale najlepiej żeby były to uprawnienia budowlane. Spytałem czy mam robić studia żeby kłaść kanalizację u nich to odparła że zawsze mogę znaleźć kierownika który mi to podbije :)

Rocket
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 29 maja 2013, 14:29
Re: Główna próba szczelności

autor: Rocket » 02 cze 2013, 10:39

Bolas pisze:Kolejny absurd urzędniczy. Protokół może być też podbity przez kierownika budowy jeżeli taki był potrzebny przy budowie instalacji.


Instalacja już była odbierana, klient jedynie stracił ważność poprzedniej próby, bo nie podpisał umowy z gazownią.

Bolas pisze: Z samymi uprawnieniami E (z odpowiednimi adnotacjami) możesz wykonywać próbę szczelności i wystawiać z niej protokół. Ja mam tylko E i jeszcze ani razu mi tego nie odrzucili.


W przyszłym tygodniu wybiorę się z książeczkami do gazowni, bo pierwszy raz taki przypadek mi się przytrafił.

Bolas pisze:U mnie w gminie wodociągi chciały żebym miał uprawnienia do kładzenia kanalizacji jak spytałem pani inspektor jakie to uprawnienia i kto je wydaje powiedziała że nie wie ale najlepiej żeby były to uprawnienia budowlane. Spytałem czy mam robić studia żeby kłaść kanalizację u nich to odparła że zawsze mogę znaleźć kierownika który mi to podbije :)


Pytanie tylko gdzie się w razie co odwołać?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Główna próba szczelności

autor: Bolas » 02 cze 2013, 20:59

Niech ci pokażą rozporządzenie które stanowi że do wystawienia protokołu z próby szczelności jest potrzebna osoba z uprawnieniami budowlanymi.

Rocket
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 29 maja 2013, 14:29
Re: Główna próba szczelności

autor: Rocket » 11 cze 2013, 13:18

Wszystko się wyjaśniło, wizyta w gazowni i okazanie książeczek rozwiązały sprawę. Próby szczelności oczywiście mogę wykonywać. Nieporozumienie polegało na tym, że Panu z gazowni pomyliły się słowa "nowa instalacja" i "instalacja istniejąca", w nowej instalacji w protokole należy podać autora projektu i kierownika budowy i o to się rozbijało.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Główna próba szczelności

autor: Bolas » 12 cze 2013, 6:27

No widzisz. Cieszymy się razem z tobą. :)