Szczelność instalacji-woda użytkowa

autor: tederos » 04 wrz 2009, 21:03

Witam,
hydraulik wykonał instalację - woda ciepła i zimna użytkowa- w domku parterowym podłączonym do sieci wodociągowej.
Całość wykonana w Aluplexie,woda zimna chroniona peszlem,ciepła w otulinie z gąbki.Napełniliśmy ją powietrzem,ale nie była szczelna,podokręcaliśmy korki.
Nabliliśmy ją wodą do wartośći 3,8 bara.W przeciągu 72h godzin ciśnienie spadło o 0,26 bara.Korki suche,łaczenia suche,bo całość jest na wierzchu.
Majster upiera się,że instalacja jest szczelna,tylko:
a.nie jest maksymalnie odpowietrzona i uchodzi powietrze z rur
b.rurki muszą się ulożyć i grawitacja robi swoje
c.skoro korki są szczelne a łączenia=trójniki suche to wszystko ok,bo rurki na pewno trzymają.
Powinienem wylewać posadzki,ale mam obawy.
Co Panowie radzą?

Awatar użytkownika
Zibi1000
rekomendowany doradca
Posty: 461
Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
Lokalizacja: Skawina / Kraków

autor: Zibi1000 » 05 wrz 2009, 11:42

Instalacja musi być całkowicie odpowietrzona inaczej to z czasem powietrze " wciska się " w wodę . Tak mnie uczył "stary" hydraulik. :wink:

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
cisnienie

autor: Paweł_Małek » 06 wrz 2009, 17:53

Taki spadek ,cisnienia przy tworzywie sobie podaruj - wystarczy ze temperatura sie zmieni i cisnienie tez sie zmieni - gdyz rozszezalnosc cieplna rur i wody niejest taka sama.

Jesli wszystkie laczenia sa szczelne (brak roszenia), oraz cisnienie nie spada dalej - to instalacja jest szczelna.

Rury musza byc przed proba wyplukane silnym strumieniem wody aby usunac dokladnie powietrze - w przeciwnym przypadku proba niema sensu gdyz powietrze w wodzie sie rozpusci i cisnienie spadnie.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 06 wrz 2009, 21:10

Paweł ma rację.
Dodam tylko, że sprawdzanie instalacji wodnej tak niskim ciśnieniem, (mniemam, że tyle wycisnęliście z sieci) jest z lekka nie poważne. Trzeba tam nabić z 8 bar.
adam

tederos
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 04 wrz 2009, 18:24

autor: tederos » 07 wrz 2009, 5:26

Bardzo dziękuję za odpowiedzi.Ja jestem laikiem w tych sprawach,a jak się okazuje,mój "fachowiec" też amator;(
Wodę pompujemy z sieci,dlatego max. możemy dobić 4 bar;(
Ostatnie pytanie-czy przy mojej instalacji przy próbie szczelności ciśnienie powinno się w końcu ustabilizowac?Codziennie odnowtowuję ubytek około 0,04 bara.
"fachura" się tłumaczy tym,że tak jest tylko na początku,bo te rurki tak mają-"puchną".
Nadmienię,że wszystkie korki i trójniki są suche,ani kropli wody.
Wierzyć mi się nie chce,że jest uszkodzony Aluplex-hydraulik pokazywał mi te rurki i dosyć trudno je uszkodzić.
Nie wiem,co robić,bo powinienem wylewać posadzki.

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 08 wrz 2009, 20:16

Tak spokojnie, przy takich spadkach ciśnienia możesz wylewać

Awatar użytkownika
Zibi1000
rekomendowany doradca
Posty: 461
Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
Lokalizacja: Skawina / Kraków

autor: Zibi1000 » 09 wrz 2009, 6:57

Można wykonywać wylewki. :)

tederos
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 04 wrz 2009, 18:24
Re: Szczelność instalacji-woda użytkowa

autor: tederos » 19 wrz 2009, 21:17

bardzo dziekuje za odpowiedzi.Wylewki już sa;)

Hydrospaw89
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 08 sie 2012, 22:20
Re: Szczelność instalacji-woda użytkowa

autor: Hydrospaw89 » 08 sie 2012, 22:31

Witam,
Mam problem odnosnie ww wątku. Założyłem instalację miedziana na układzie cisnieniowym. Kocioł jest podlaczony do instalacji z zasobnikiem przez wymiennik plytowy 30kw. Zamontowalem naczynie przepłonowe 30l. Przez 2 dni dopuszczalem wode na 3bar i caly czas spaduje do 0. Przewiduje przeciek, tylko jest taki problem, ze sa polozone juz plytki. Jak sprawdzic gdzie leci? czy jest jakis przedmiot do tego? gdy robilem proby szczelnosci przed zalaniem byla pozytywna.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Szczelność instalacji-woda użytkowa

autor: Bolas » 09 sie 2012, 17:38

Kocioł stalowy jest podłączony z zasobnikiem ciepłej wody przez wymiennik płytowy - tak to ma się rozumieć?? Ciśnienie spada po stronie układu grzewczego czy po stronie wody użytkowej? Jaki zasobnik jest zastosowany i podstawowe pytanie czy jest on nowy czy nie?
Możesz namalować schemat tej instalacji?
Jeżeli bezinwazyjnie chcesz znaleźć przeciek z dokładnością do kilku cm to zaproś kogoś kto ma kamerę termowizyjną on już będzie wiedział jak to zrobić. Koszt ok 100-300zł ale lepsze to niż czekanie aż pojawi się plama i zgadywanie skąd przecieka.

Hydrospaw89
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 08 sie 2012, 22:20
Re: Szczelność instalacji-woda użytkowa

autor: Hydrospaw89 » 09 sie 2012, 20:37

Zastosowałem piec Galmeta z zasobnikiem na ekogroszek. Nastepnie podlaczylem go do wymiennika plytowego 30kw i zamontowalem dodatkowa pompe. Ten uklad kotla chodzi na ukladzie otwartym przez naczynie wyrownawcze. Nastepnie od wymiennika plytowego czyli czesc ogrzewana stworzylem kolektor i zastosowalem 3 pompy: na centralne ogrzewanie, ogrzewanie podlogowe i wymiennik c.w.u (boljer). Instalacje ta podlaczylem pod uklad cisnieniowy przez naczynie przeplonowe 30 litrowe.Dziekuje za wskazowki.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Szczelność instalacji-woda użytkowa

autor: Bolas » 09 sie 2012, 21:00

Nie jestem grafikiem ale czy to tak wygląda?
1-Kocioł na paliwa stałe; 2-wymiennik; 3-bojler; 4-naczynie przeponowe. kółka to pompy

Obrazek
czy źle rozumie i ogrzewanie jak i bojler jest podłączone po stronie układu zamkniętego?

Pytanie czy instalacja jest dobrze odpowietrzona. Do jakiego ciśnienia pozwala ci wpompować wodę grupa bezpieczeństwa przy naczyniu?
Przeciek w najlepszym wypadku może być również na wężownicy czy płaszczu bojlera choć wtedy nie powinno spaść do zera chyba że instalacja cwu nie jest jeszcze napełniona.