Czy wymagają dodatkowego ocieplenia ściany zewnętrzne budynku wykonane z pustaków gazobetonowych 24cm + pustka powietrzna 5 cm + cegła ceramiczna pełna grubości 12 cm.
Cegła od zewnątrz
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Dla przykładu obliczyłem współczynnik przenikania ciepła dla ściany z betonu komórkowego Energo 24cm + pustka powietrzna niewentylowna 5cm i ściana z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Współczynnik dla takiej przegrody wynosi 0,33 W/m2K. Jest on wyższy od minimum (0,3 W/m2K) jakie zakładają warunki techniczne. Dlatego też dobrze byłoby zaizolować termicznie taką ścianę.
Analizę przenikania ciepła przez przegrody budowlane - przeprowadzamy gdy:
1-pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
2 - przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody,
3 -długość i szerokość przegrody są nieograniczone,
4 warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów,
5 -wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.