Paweł_Małek pisze:1. Jesli jest to agregat jednofazowy to moglo byc pomylone L z N, .
2. Agregat moze miec zacisk N polaczony z zaciskierm PE (uziemienie robocze - jesli agregat nie pracuje w ukladzie IT) - w takim przypadku zamienienie L z N przy przelaczniku siec-agregat rozlaczajacym tylko przewody L spowoduje uszkodzenie agregatu (praca na zwarcie).
3. Przylaczenie agregatu do instalacji zasilanej z sieci musi byc uzgodnione z dostawca pradu i wykonane w ten sposob zeby wykluczyc podanie napiecia z agregatu na siec dostawcy pradu. Niedopelnienie tego warunku moze spowodowac smiertelny wypadek na sieci dostawcy pradu (podczas jej naprawy) w wszystkimi tego konsekwencjami.
Pawlogen pisze:1. przy agregacie jednofazowym zostawiam dwa wolne pola od agregatu i tyle , sieć jest całkowicie rozłączona ze względu na zastosowanie rozłącznika 4 polowego .
2. Zasilanie agregatu idzie tylko na wydzielone obwody z danej fazy ( żeby nie uszkodzić komputerów itp.)
3. Jeśli dobrze się zastanowić to N z danych obwodów zasilanych przez agregat należy odizolować od reszty obwodów w celu uniknięcia usterki w odbiornikach . Czyli w przełączniku zapinamy zero tylko z danego obwodu
Pawlogen pisze:A jakie plusy w porównaniu do benzyny ? jaka różnica cenowa ??