autor: Paweł_Małek » 04 lis 2006, 19:19
Jest sens zastosowac roznicowke.
W razie pojawienia sie napiecia na przewodzie PEN roznicowka nie zadziala hyba ze izolacja przewodu N bedzie naruszona za roznicowka to ona zadziala, ale napiecie na zyle PE nadal bedzie obecne (prad powrotny z innych obwodow przylaczonych do rozdzielnicy w ukladzie TN-C przed roznicowka).
Jesli za roznicowka w lokalu WSZYSTKIE czesci przewodzace obce typu rury metalowe CO, gaz (przed gazomierzem musi byc wstawka izolacyjna aby ewentualny prad zakluceniowy nie plynal po rurze gazowej do ziemi), woda, kanalizacja, zbrojenia to napiecie dotykowe bedzie bliskie 0 poniewaz podloga i przewod PE beda na wspolnym potencjale (zbrojenie stropu i przewod PE).
Nie trzeba podlaczac do polaczen wyrownawczych takich czesci ktore nie wprowadzaja potencjalu z zewnatrz do pomieszczen jak na krany i zawory wodne na instalacji wodnej wykonanej z rur z materialu izolacyjnego (tworzywa sztuczne), metalowe futryny drzwi nie polaczone z zbrojeniem, metalowe klamki i tp
Przy tym przewod PEN w punkcie rozdzialu na PE i N powinno sie uziemic.
Na instalacjach o przekroju wiekszym niz 10 mm2 upalenie sie przewodow jest malo prawdopodobne,
duzo czesciej sie to zdarza na przekrojach ponizej 6 mm2 a w szczegolnosci 2,5 mm2 i mniejszych ze wzgledu na duzy udzial w rynku tandetnych zlaczek produkcji chinskej sprzedawanych w supermarketach i niefachowy montaz instalacji w mieszkaniach