Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

mmarkii
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 11 gru 2010, 20:31
Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej

autor: mmarkii » 11 gru 2010, 20:49

Witam

Od kilku tygodni mam w mieszkaniu problem z niskim ciśnieniem wody w sieci wodociągowej w "godzinach szczytu", czyli rano/wieczorem (gdy ludzie się kąpią), praz w weekendy praktycznie cały dzień (ludzie piorą itd). Woda wtedy leci dosłownie małym ciurkiem (tak że np zawór od deszczyka przy baterii cały czas sam opada). Problem pojawił się ok 2 miesięcy temu. Wcześniej (przez 3 lata - bo tyle ma budynek) problemu nie było.

Do tej pory zgłaszałem wszystko telefonicznie zarządcy wspólnoty - efekty zerowe, dlatego chcę uderzyć do niego pisemnie.
Trochę pogooglałem i znalazłem coś takiego:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), dzial 4, rozdzial 1,
par 114
pkt 1: Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza
hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem
czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa
(6 barów).
oraz pkt 2: Jeżeli minimalne ciśnienie, określone w ust. 1, nie może
być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo
niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy zastosować
odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające wymaganą jego wielkość
w instalacji wodociągowej w budynku.

Teraz mam kilka pytań:
1. Czy jakaś instytucja ma prawo kontroli parametrów pracy sieci wodociągowej? Chodzi mi o to, żeby sprawdzić i udowodnić fakt niskiego ciśnienia wody, i ewentualne ustalenie, czy ciśnienie jest okresowo niższe od minimalnego z rozporządzenia
2. Kto odpowiada ze eksploatacje i utrzymanie wodociągów w gminie?
3. Jaka instytucja ma prawo do egzekwowania parametrów pracy sieci wodociągowej?

Ogólnie jak najlepiej poprowadzić taką sprawę, żeby osiągnąć jakiś efekt?

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej

autor: Paweł_Małek » 11 gru 2010, 23:01

Za siec odpowiada przedsiebiorstwo wodaciagowe, ich odpowiedzialnosc konczy sie na zaworze za glownym wodomierzem, za instalacje wewnetrzna na odcinku od zaworu za glownym wodomierzem do wodomierza mieszkaniowego odpowiada wlasciciel/zarzadca budynku, od wodomierza mieszkaniowego jest to juz instalacja mieszkanca.

Zapytac mieszkancow sasiadnich budynkow czy tam tez jest taki problem - jesli jest - to jest problem z siecia i nalezy to zglosic w przedsiebiorstwie wodociagowym. Moze to byc np. nie do konca otwarta zasuwa po naprawie sieci lub innych pracach lub przytkany rurociag fragmentem kamienia.

Jesli w sasiednich budynkach tego problemu niema - to jest to problem z instalacja wewnetrzna budynku - zglosic nalezy zarzadcy budynku. Jesli jest to problem z przylaczem - to zarzadca budynku zglasza problem do zakladu wodociagow. Moze to byc spowodowane przytkaniem sitka na wejsciu do wodomierza np. kamieniem czy innymi zanieczyszczeniami pochodzacymi z sieci np. po jej naprawie. Moze tez byc problem w samym budynku np. zapchany filtr siatkowy za wodomierzem glownym lub uszkodzony zawor antyskazeniowy.

Jesli ten problem wystepuje od okreslonego pietra - to zatkane jest na pionie, pomiedzy ostatnim pietrem, na ktorym to zjawisko nie wystepuje a nastepnym pietrem. Naprawa awarii na istalacji wewnatrz budynku, na odcinku od zaworu za glownym wodomierzem do dodomierza mieszkaniowego nalezy do zarzadcy budynku.

mmarkii
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 11 gru 2010, 20:31
Re: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej

autor: mmarkii » 12 gru 2010, 15:13

Czyli najlepiej by było zgłosić problem na piśmie zarówno do zarządcy wspólnoty oraz do wodociągów?
Żeby sobie zrobili pomiary i ustalili na jakim odcinku jest problem?

Bo telefoniczne interwencje u zarządcy niestety nic nie dają :(

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej

autor: Paweł_Małek » 12 gru 2010, 22:38

Wypytaj lokatorow sasiednich budynkow - jesli tam jest wszystko O.K. to zlozyc pismo tylko do zarzadcy bydynku.
Dobrze by bylo zeby to pismo bylo podpisane przez wiekszosc lokatorow tego budynku.

Jesli problem jest w kilku budynkach - to pismo tez powinno trafic do zakladu wodociagow.

xkajzelx
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 04 gru 2010, 22:36
Re: Niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej

autor: xkajzelx » 17 gru 2010, 17:02

Zgadza się. Ostatnio wpłyneło do nas (zarządu) podobne pismo i musieliśmy się tym zająć. To jest odpowiednia droga :). Podpowiedzieć mogę, że im więcej podpisów, tym lepiej.