Witam.
Będę wdzięczny za pomoc i opinie.
Po otrzymaniu rozliczenia zużycia wody za 2009 rok złapałem się za głowę - ponad 1 300 PLN dopłaty. Przeanalizowałem średniomiesięczne zużycia:
- zimna woda ok. 14 m3
- ciepła woda ok. 8 m3
Na rodzinę 2 dorosłych + 4 latek, w bloku, mieszkanie 57m2, obydwie osoby pracujące - to znacznie za duże zużycie - co uświadomiłem sobie pytając znajomych o zużycie wody.
Idąc dalej postanowiłem sprawdzić prawidłowość wskazań wodomierzy "metodą domową". Skorzystałem z dzbanka z zaznaczoną miarą objętości wody. Wyniki:
- 5x1l zimnej z kranu = na wodomierzu 8l (60% więcej - tylko raz zawyżył aż tak)
- 10x1l zimnej z kranu = na wodomierzu 11,5-12l (15-20% więcej, podbne odczylenie w kuchni i łazience)
- 10x1l ciepłej z kranu = na wodomierzu 12l (20% więcej, kuchnia i łazienka analogicznie)
- napełnienie spłuczki zmierzona pojemność 6l = na wodomierzu 9,5-10l (ok. 60% więcej)
- pralka program zużywający ok. 50l = na wodomierzu 50l (ale pomiar tylko raz wykonałem).
Wodomierze zostały zamontowane w maju 2008, marka TECHEM, model VARIO S. Przepływowość 1,5 m3. Wodomierze są zamontowane pionowo. Być może ma to znaczenie, ale za wodomierzami zaczyna sięu mnie instalacja z rurek PCV (cienkie, jakieś 12 mm na zewnątrz).
Rozmawiałem z przedstawicielem Techem na temat możliwych przyczyn zawyżania odczytów - nic nie jest w stanie stwierdzić, proponuje jedynie oddanie wodomierzy do ponownej legalizacji w celu sprawdzenia, zy są sprawne.
Generalnie wykluczam możliwość, że wodomierze są niesprawne, bo jest to skrajnie mało prawdopodobne, żeby obydwa naraz się zepsuły. Proszę o poradę - jakie mogą być przyczyny zawyżonych wskazań?? Czy może byćto kwestia złego doboru wodomierzy do tych cienkich rurek instalacyjnych??
Muszę powalczyć z administracją, a nie ma sensu powoływać się na uszkodzenie wodomierzy, które z góry wykluczam.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam!