próbnik napięć limit

autor: allplayer » 20 mar 2010, 16:00

witam chciałem nabyć próbnik napięcia limit 112. czy ten próbnik posiada funkcję testu wyłącznika różnicowo prądowego do 30mA, jak wykonać taki test :?:

elektryczny1971
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: próbnik napięć limit

autor: elektryczny1971 » 23 mar 2010, 17:03

allplayer pisze:witam chciałem nabyć próbnik napięcia limit 112. czy ten próbnik posiada funkcję testu wyłącznika różnicowo prądowego do 30mA, jak wykonać taki test :?:

Witam
Ten przyrząd nie nadaje się do pomiaru wyłączników RCD.
Przy badaniu wyłącznika RCD wymagany jest pomiar czasu zadziałania.

elpapiotr
Re: próbnik napięć limit

autor: elpapiotr » 23 mar 2010, 17:08

Witam.
elektryczny1971 pisze:Przy badaniu wyłącznika RCD wymagany jest pomiar czasu zadziałania.

Poproszę o sprecyzowanie, kto, gdzie wymaga czasu zadziałania RCD ?

damian_k
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 98
Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
Kontaktowanie:
Re: próbnik napięć limit

autor: damian_k » 24 mar 2010, 19:37

PN HD 60364-6 tak traktuje badanie SWZ:
Cytat:
61. 3 . 6 Ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
UWAGA Jeżeli do ochrony przeciwpożarowej są stosowane również urządzenia RCD, sprawdzanie warunków ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania może być rozważane w aspekcie postanowień Części 4-42.

61.3. 6 .1 Postanowienia ogólne
Skuteczność środków ochrony przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem pośrednim)
za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania jest sprawdzana w następujący sposób:
a) W przypadku układów T N
Należy sprawdzić zgodność z postanowieniami 411.4.4 i 411.3.2 Części 4 - 4 1 , dokonując:
1) pomiaru impedancji pętli zwarciowej (patrz 61.3.6.3).
UWAGA 1 Jeżeli do wyłączania zasilania zastosowano urządzenia RCD o prądzie / IΔn < 500 mA, to zwykle pomiar impedancji pętli zwarciowej nie jest konieczny.
Alternatywnie, jeżeli są dostępne obliczenia impedancji pętli zwarciowej lub rezystancji przewodów ochronnych, a sposób wykonania instalacji umożliwia sprawdzenie długości i przekroju przewodów, wystarczające jest sprawdzenie ciągłości elektrycznej przewodówo chronnych (patrz 61.3.2).
UWAGA 2 Spełnienie wymagań można sprawdzić, mierząc rezystancję przewodów ochronnych.
2) sprawdzenie charakterystyk i/lub skuteczności współdziałającego urządzenia ochronnego. To sprawdzenie należy przeprowadzić:
- wprzypadku zabezpieczeń przetężeniowych, wykonując oględziny (tj. oględziny nastawienia krótkozwłocznego lub bezzwłocznego wyzwalania wyłączników, prądu znamionowego i typu bezpieczników);
- wprzypadku urządzeń RCD, wykonując oględziny i próbę.
Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania za pomocą urządzeń RCD należy sprawdzić z użyciem odpowiedniego wyposażenia probierczego, zgodnie z E N 61557-6 (patrz 6 1 . 3 . 1 ) , potwierdzając, że spełnione są stosowne wymagania według Części 4 - 4 1 .
Zaleca się sprawdzenie wymaganych w Części 4-41 czasów wyłączenia. Jednak wymagania dotyczące tych czasów należy sprawdzić w przypadku:
- ponownie użytych urządzeń RCD;
- rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji, w której istniejące urządzenia RCD mają być użyte również do wyłączania obwodów w tej rozbudowanej lub zmienionej instalacji.
UWAGA Jeżeli skuteczność środków ochrony została potwierdzona w punkcie znajdującym się za RCD (po stronie
odbiorów), to ochronę instalacji znajdującej się po stronie odbiorów od tego punktu można wykazać stwierdzając
ciągłość przewodów ochronnych.
Oprócz tego, w obopólnym oświadczeniu wykonawcy robót i dostawcy energii elektrycznej należy potwierdzić, że zostały spełnione wymagania 411.4.1 Części 4 - 4 1 .


W chwili obecnej jest to zalecane, ale warto to badać, skoro jest norma mówiąca o wymaganym czasie SWZ.
Poza tym większość wzorów protokołów pomiarowych ma rubryczkę "czas zadziałania".
Ja to mierzę.

elpapiotr
Re: próbnik napięć limit

autor: elpapiotr » 24 mar 2010, 20:39

Witam.
Powyższa norma została opracowana przez KT nr ... ds. .......................... i zatwierdzona przez Prezesa PKN dzień, miesiąc, rok

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część powyższej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką
bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

damian_k
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 98
Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
Kontaktowanie:
Re: próbnik napięć limit

autor: damian_k » 25 mar 2010, 7:10

Okej, wrzuciłem to nieświadomie (tekst był opublikowany na innym forum). Niech moderator usunie mojego posta.