Witam! Proszę o kąkretną poradę w związku z w/w stropem.
Stałem się właścicielem byłego magazynu po mące(stara piekarnia) Mam zamiar zrobić tam taras (70metrów)Pod tym pomieszczeniem mam ja i sąsiad szopy na drzewo oraz kotłownie.
PYTANIE co na takim stropie i w jakiej kolejności mam robić tz. czym wypełnić te półkola kiedy te maty zbrojeniowe,folia czy papa (i jaka), jaka gruba wylewka.Niewielką wiedze mam ale proszę o kąkrety!!!!!
Z góry dzięki! :D

Ali04
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 90
Rejestracja: 17 lut 2010, 13:31
Lokalizacja: Busko-Zdrój
Kontaktowanie:
Re: Strop Kleina i co dalej!

autor: Ali04 » 11 mar 2010, 23:17

wypełnić materiałem lekkim, na przykład styropianem.Kolejne są folia, siatki zbrojeniowe i wreszcie wylewka od 4 do 6 cm.
A.O

pluto1978
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 03 mar 2010, 18:45
Re: Strop Kleina i co dalej!

autor: pluto1978 » 12 mar 2010, 12:44

Dzięki sprawa się rozjaśniła. Jeszcze jedno ważne pytanie szerokość tegoż tarasu to 6 metrów ,czy na dwuteowniku z tego stropu mogę postawić sciankę w jedną cegłe (czerwona) o wysokości 2,5 metra czy niema niebezpieczństwa przed wygięciem lub zawaleniem!!

ble22
Aktywny
Aktywny
Posty: 274
Rejestracja: 15 lut 2010, 15:28
Re: Strop Kleina i co dalej!

autor: ble22 » 12 mar 2010, 21:57

A jaki to dwuteownik (szerokość, wysokość) i jaki jest rozstaw tych dwuteowników na stropie?

pluto1978
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 03 mar 2010, 18:45
Re: Strop Kleina i co dalej!

autor: pluto1978 » 13 mar 2010, 8:31

Szerokość dwuteownika to 11,5cm wysokości niemogę zmierzyć ale 20 cm ma no i jak wspomniałem długość 6 m . To stary poniemiecki strop myślę że mocny ale tego niewiem! :( No a roztaw co 1,2metra (z tego co wiem to na tym magazynie leżało nawet do 50 ton mąki)

ble22
Aktywny
Aktywny
Posty: 274
Rejestracja: 15 lut 2010, 15:28
Re: Strop Kleina i co dalej!

autor: ble22 » 13 mar 2010, 11:09

Jeśli to jest dwuteownik normalny (a tak raczej jest) to dopiero belka o wysokości 24cm poradziła by sobie z ciężarem użytkowym + ciężar stropu + ciężar ścianki z cegły pełnej (całkiem zresztą ciężkiej jeden metr bieżący ścianki o grubości 12cm i wysokości 2,5m waży ponad 500kg.), tak więc jeśli belka ma 20cm to lepiej budować tą ściankę z betonu komórkowego, sporo lżejszego niż cegła.
Z drugiej strony jeśli jest to normalny dwuteownik to przy szerokości 11,5cm powinien mieć wysokość 26cm. Dobrze by było to jakoś sprawdzić (przewiercić strop), bo przy takiej belce można już spokojnie murować z cegły pełnej.

pluto1978
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 03 mar 2010, 18:45
Re: Strop Kleina i co dalej!

autor: pluto1978 » 13 mar 2010, 16:00

Tak ten dwuteownik ma te 26 cm jest kawał kolosa udało mi się zmierzyć. Tak więc stawiam z cegły ! Dzięki za pomoc :lol:

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038
Re: Strop Kleina i co dalej!

autor: Młotek » 13 mar 2010, 19:15

Czy w poniemieckim stropie jest dwyteownik normalny?
A może to szyna kolejowa. Dolna stopka ma szerokość w tym zakresie.

ble22
Aktywny
Aktywny
Posty: 274
Rejestracja: 15 lut 2010, 15:28
Re: Strop Kleina i co dalej!

autor: ble22 » 14 mar 2010, 11:11

Z opisu sądzę że jest to strop odcinkowy (jest mowa o jakiś półkolach, a w płycie kleina tego nie ma, cegły w łuku były układane właśnie w odcinkowym), a ciężko było by go na szynie ułożyć, wiec zapewne jest to dwuteownik, poza tym szyna ma chyba mniejszą wysokość niż 26cm.
Jeśli chodzi o dwuteowniki to te normalne produkowane są już od dawna, jak jeszcze Niemcy mieszkali na obecnych polskich ziemiach. Wraz z postępem technicznym dodaje się tylko nowe rodzaje kształtowników, a te stare pozostają i są produkowane bez zmian.
Więc ja bym stawiał na dwuteownik normalny, bo wymiary mi pasują i konstrukcja stropu też to sugeruje.